剪力墙水平分布筋,在GTJ2021中这样算又快又准!(图文详解)
傻傻的啄木鸟
2021年02月05日 11:37:14
只看楼主

孔祥非 ,造价讲师、15年工作经验 如何用好广联达GTJ2021中“剪力墙水平分布筋计入边缘构件体积配箍率”这个功能?本文将为你详解,省时省力,更快更准!




孔祥非

,造价讲师、15年工作经验




如何用好广联达GTJ2021中“剪力墙水平分布筋计入边缘构件体积配箍率”这个功能?本文将为你详解,省时省力,更快更准!



剪力墙水平筋进入暗柱内构造的两种情况


我们先 以一字型墙为例 ,分析剪力墙水平筋进入暗柱内构造分两种情况:

1.水平分布钢筋伸至端部90度弯折后勾住对边竖向钢筋,并在端部做135°弯钩
2.水平分布钢筋采用U型筋与水平筋搭接的做法,搭接长度为lle。

这两种构造在软件中都是可以设置的,如图所示:


墙体水平筋与约束边缘构件箍筋位置


以下以“水平分布钢筋伸至端部90度弯折后勾住对边竖向钢筋,并在端部做135°弯钩 ”构造为例:


1.当墙体水平筋与约束边缘构件箍筋位置(标高)相同时,水平筋代替约束边缘构件及非阴影区箍筋。同时 水平分布钢筋伸至端部90度弯折后勾住对边竖向钢筋,并在端部做135°度弯钩。

2.当墙体水平筋与约束边缘构件箍筋位置(标高)不相同时,水平筋不代替约束边缘构件及非阴影区箍筋,同时 水平筋构造伸入暗柱构造应如下图所示:


3.要注意的是,当墙体水平筋与约束边缘构件箍筋位置(标高)相同时, 水平筋代替的是约束边缘构件及非阴影区箍筋,也就是说代替非阴影区及阴影区的全部箍筋。

GTJ2021中如何操作





剪力墙水平筋及柱箍筋间距都是200mm, 进入体积配箍率(隔一代一、按实际位置代替)在这里设置即可,参见下图:


剪力墙水平筋及暗柱箍筋间距都是200mm

第一种:剪力墙水平筋计入体积配箍率(隔一代一)

采用隔一代一形式,即剪力墙水平筋伸入暗柱内一半水平筋应该都是弯折10d。

但软件计算是全部按水平分布钢筋伸至端部90弯折后勾住对边竖向钢筋,并在端部做135°弯钩。 此处需要在编辑钢筋中进行调整,具体操作如下:

第一步:剪力墙水平筋复制下来,调整数值;

第二步:根数除以2;

第三部:锁定构件。





第二种:计入体积配箍率(按实际位置代替)全部按水平分布钢筋伸至端部90弯折后勾住对边竖向钢筋,并在端部做135°弯钩,软件计算结果正确。




第三种:剪力墙水平筋不计入体积配箍率,此时剪力墙水平筋不计入体积配箍率,水平筋伸入暗柱弯折10d,且暗柱箍筋及非阴影区箍筋不被水平筋代替,软件计算正确。


总结


综合以上三种情况可知,第一种计算的剪力墙水平钢筋是有问题的,需要我们按上述方法手动进行调整。 希望此文对你有所帮助,如有建议,欢迎一起交流探讨。

*本文系孔祥非原创,独家来稿

转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究

本文仅代表作者观点 ,仅供参考,如有异议,烦请留言

免费打赏

相关推荐

APP内打开