部分框支剪力墙结构中,特一、一、二、三级落地剪力墙底部加强部位的弯矩设计值应按墙底截面有地震作用组合的弯矩值乘以增大系数1.8、1.5、1.3、1.1采用;其剪力设计值应按本规程第3.10.5条,第7.2.6条的规定进行调整。落地剪力墙墙肢不宜出现偏心受拉。

部分框支剪力墙结构中,特一、一、二、三级落地剪力墙底部加强部位的弯矩设计值应按墙底截面有地震作用组合的弯矩值乘以增大系数1.8、1.5、1.3、1.1采用;其剪力设计值应按本规程第3.10.5条,第7.2.6条的规定进行调整。落地剪力墙墙肢不宜出现偏心受拉。

程序实现


程序对于规范中的框支剪力墙的落地剪力墙底部加强部位的弯矩设计值按照规范本条的要求进行调整。如下图 10.2.18-1所示为框支转换结构中的一片落地的底部加强部位剪力墙,查看该剪力墙的剪力与弯矩调整系数,特一级底部加强部位剪力墙弯矩调整系数为1.8.剪力的调整系数按照本规程第3.10.5条,特一级剪力墙、筒体墙应符合下列规定:底部加强部位的弯矩设计值应乘以1.1的增大系数,其他部位的弯矩设计值应乘以1.3的增大系数;底部加强部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的1.9倍采用,其他部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的1.4倍采用。因此,软件对于特一级的墙体输出的剪力调整系数为1.9,软件输出结果与规范要求完全一致。


图 10.2.18-1底部加强部位剪力墙地震组合内力调整系数


对于某部分框支剪力墙结构,底部加强区剪力墙输出如下的计算结果,如图 10.2.18-2,查看该弯矩组合为78组合,对应78组合的组合号为图 10.2.18-3所示,该组合为地震作用参与的组合,为了校核该组合内力,需要查看该剪力墙的单工况内力,输出结果如图 10.2.18-4所示。


图 10.2.18-2 框支结构底部加强区输出配筋信息


图 10.2.18-3 框支结构该底部加强区落地剪力墙对应的组合


图 10.2.18-4 该剪力墙的单工况内力


按照以上的单工况内力、组合号对该剪力墙进行弯矩组合,由于抗震等级为一级,按照规范放大系数为1.5,组合情况如下:


该手工校核结果与软件计算输出结果一致。程序输出的该框支结构中落地墙的弯矩调整系数也为1.5,如图 10.2.18-5 框支结构落地剪力墙弯矩调整系数输出。


图 10.2.18-5 框支结构落地剪力墙弯矩调整系数输出