部院京院又打架!深凹凸剪力墙结构凹口处设连梁就能按楼板开洞?
鼻子大的充电器
2021年01月29日 11:14:00
只看楼主

01 中国院技措观点


01

中国院技措观点


中国院技措认为:在高层剪力墙住宅中,为了协调深凹口两侧结构的共同工作,常设置刚度很大的连梁( 连梁的跨高比不大于2.5,连梁宽度不小于两侧墙厚的较小值 ,该连梁也可以按宽扁梁设置,但两侧楼板应适当加强),此时可认为其 不属于凹凸而按开洞处理 (尽管凹口上方没有屋顶)。


个人认为存在的问题如下:


1、连梁本身是在小震下唯一允许破坏的构件,然后中震大震就避免不了凹凸不规则,达不到抗震设防的三水准要求, 反而因为有连梁没有考虑凸凹不规则,结构更不利!


2、 凹凸本身是为了建筑立面造型的效果,设了非常高的连梁和不凹凸的效果有何区别?这样建筑也很难接受。因此此处连梁不会特别强 ,但位于凹凸角部的墙体本身受力大,连梁相对两侧的墙体刚度弱,很难真正协调两侧的墙体工作。


3、楼板位移计算会存在问题。 中国院技措要求计算位移比等整体指标应采用强制刚性楼板假定 ,但该连梁刚度相对较弱,两侧楼板的位移不符合刚性楼板假定,强刚计算又反应不出真实情况,因此留下隐患。北京院对这种情况要求应按局部弹性楼板分析,详见后面的讨论。




02

北京院技措观点

北京院技措观点:


扭转位移比 计算一 般可用刚性楼盖假设 。但当楼盖在在较大洞口时,一般 尚应按分块无限刚楼盖和弹性楼盖 ,采用按规定水平力作用下计算。 位移点应取竖向构件处,不计楼盖外悬挑的部分。


当建筑平面有 深凹口 时, 即使 在凹口处设置楼面拉梁,但该拉梁刚度较弱, 两侧楼板的位移不符合刚性楼板假定,应按局部弹性楼板分析,该拉梁只能作为凹凸不规则的加强措施 ,此项不规则不属于楼板开洞, 应为凹凸不规则