住宅项目的设备与机房如何接管验收?知名房企这样做!
小眼睛松鼠
2021年01月28日 14:00:45
只看楼主

实例展示某知名房企的住宅工程,看一看该工程的设备与机房是如何进行接管验收,值得参考借鉴。


实例展示某知名房企的住宅工程,看一看该工程的设备与机房是如何进行接管验收,值得参考借鉴。


1、电梯设备及机房验收标准

机房环境及设备

1、机房内应有良好通风设备,保证室内最高温度不超过40℃,如通风设备不能满足环境温度要求的,应安装有空调进行降温。当使用排风扇通风时,风口外侧应设有防雨设施,如安装高度较低时,应设防护网。

2、机房内正常照明良好,并有应急照明装置。机房应配备灭火等消防设备设施。

3、对电梯电源及控制柜提供防雷保护系统。

4、每台电梯应单独设有一个切断该电梯的主电源开关,该项开关位置能从机房入口处迅速地接近,如几台电梯共用同一机房,各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应该能够断开电梯正常使用情况下的最大电流,但该开关不应该切断以下供电电路:轿厢照明和通风、机房的滑轮间照明、机房内电源插座、电梯井道照明、报警装置。

5、电梯动力与控制线路应分离敷设,从进机房电源起,零线和接地线应始终分开,接地线的颜色为黄绿双色绝缘电线,除36V以下安全电压以外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端,且应有良好的接地。接地线应分别直接接至接地线柱上,不得互相串接后再接地。

6、线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%,线管内导线总面积不大于管内净面积40%,软管固定间距不大于1M,端头固定间距不大于0.1M。

7、控制柜、屏的安装位置应符合:

1)控制柜、屏正面距门、窗不小于600mm。

2)机房门必须装贴机房重“地闲人免进”提示、及通匙锁头。

8、机房内钢丝绳与楼板孔洞每边的间隙均应为20~40mm,曳引绳、限速器钢丝绳、选层器钢带穿过楼板通向井道的孔四周应筑一高50mm以上的台阶。

9、曳引机承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超过墙体中心位置20mm,且总长度不应小于75mm。

10、在电动机或平衡飞轮上,应有与轿厢升降方向的相对应的标志。

11、曳引轮、平衡飞轮、限速器轮外侧面应漆成黄色。

12、盘车工具齐全,制动器手动松闸板手漆成红色,并应挂在对应主机附近的墙上,便于取用。在盘车的手轮或电机的后端盖易于看到的位置,用明显的箭头标出盘车轮的转动方向与轿厢运动方向一致的标识。在曳引绳上,明显标出轿厢在平层状态指示。

13、曳引机应有适量润滑油,不漏油。油标应齐全,油位显示应清晰,限速器各活动润滑部位也应有可靠润滑。机械传动的外露器件装有防护装置。曳引机运转平稳,无异常噪声,无过热现象。

14、制动器动作灵活,制动时两侧闸瓦应紧密,均匀地贴合在制动轮的工作面上,松闸时应同步离开,其四角处间隙平均值两侧各不大于0.7mm。

15、限速器绳轮、选层器钢带轮对铅垂线的偏差均不大于0.5mm,曳引轮、导向轮对铅垂线的偏差在空载或满载工况下均不大于2mm。

16、限速器运转应平稳,限速器绳轮、钢带轮、导向轮必须牢固,准确灵活(额定速度115%时动作),出厂时动作速度整定,封记应完好、无拆动痕迹,限速器安装位置正确、底座牢固,当与安全钳联动时无颤动现象,机械传动的外露器件装有防护装置。

17、标识:电梯升降标志和轿厢所在楼层的位置标志齐全,曳引机、动力箱编号清晰,曳引机底座安全色喷涂规范,地板要求贴瓷片、绳口处做防水。

2 、供配电设备及机房验收标准

供电电路

1、强电、弱电线路应分设线管(井)独立布线。

2、电气线路安装应平整、牢固、顺直,过墙应有套管。

3、电线(缆)管槽穿墙孔应封堵良好。

4、电缆沟内电缆铺设平整,无积水和杂物。

5、接地网可靠接地。

6、应按供电回路安装电表或预留表位,并有电器接地装置。

7、电缆两端头的编码一致,开关出线无错误。

8、配电箱、柜、桥架的接地应良好,并符合规范。高低压配电柜、变压器正式供电,满足设计功能,按国家及地区有关规程施工,无事故及安全隐患(如电缆沟有盖板;有悬挂安全标示牌;安全有效距离合格;高压侧有隔离设施等);接地网可靠接地;设备房要做好“三防”措施(如有防鼠板、电缆沟、门窗、墙洞有封网、线槽进入设备房过墙段应有防火泥封闭)。

9、电房地板必须贴专用瓷片、划好安全警戒线。

10、电房操作位置设置绝缘胶垫、高低压变配电房悬挂一次接线系统图模板。

11、高压房配置相应的高压绝缘操作工具。

专用设备房的特殊配套要求

1、危险部位应有悬挂安全标示牌。

2、设备安装位置的安全操作有效距离应符合规范。

3、高压侧有隔离设施等。

4、设备房内接地网可靠接地。

5、设备房要做好“三防”措施(如:有防鼠板、电缆沟、门窗、墙洞有密封网、线槽进入设备房穿越楼板和过墙段应有防火泥封闭,并有防水浸的拦水基)。

6、机房内应安装防潮灯,并确保无任何明、暗敷液体管道,不与水池或水箱直接相连。

7、电房操作位置设置绝缘胶垫。

8、地面铺防潮、防滑地砖,并在距离配电柜等重要设备50cm处用铺贴5cm宽的黄色条形瓷砖的警戒线。

9、高低压变配电房悬挂一次接线系统图模板。

10、高压房配置相应的高压绝缘操作工具。

11、发电机房的天花、墙身须做好吸音设施,吸音功能良好,达到环保要求。

12、机房应配备灭火器等消防设备设施。

3 、发电房设备及机房验收标准

柴油发电机组

1、发电机组主要参数达到设计要求,各部位运转正常,无异声、无剧烈震动与超温现象。

2、原动机负荷调节器动作可靠,紧急保安装置灵敏可靠,各辅机配件齐全。

3、励磁调压、灭磁装置、继电器保护及配电装置齐全,动作灵敏可靠。

4、电气系统绝缘及接地装置良好。

5、润滑装置齐全,油标明亮,油压正常,油质符合要求,润滑良好,无泄漏现象。

6、冷却装置齐全,排水温度不超过规定,无泄漏现象。

7、供油装置齐全,加油设备配备(油泵)到位,油质、油压、油耗及排放废气等符合要求。

8、表计齐全、灵敏可靠,指示正确,防护装置齐全完整。

9、整机内外清洁,管线安装合理整齐,色标明显正确,无漏水、漏油、漏风、漏气和漏电的情况。

10、自动开闭的进风口、排风口的动作正常(需提供与消防系统联动的电气控制线路)。

11、对辅助油箱的安装质量和储油量进行检查。室内油箱的储油量不得超过1吨(消防规范要求不大于8小时的需要量)。

12、要求进行空载和带载(假负载100%负荷测试)实验运行,运行中检查油温、油压、电压、频率、声音等参数应在允许范围内。

13、机组运行达到额定值后,手动合闸试送电,备电可以送到市/发电终端转换箱。发电机起动电池必须完好。

14、进风道及排风道通畅。必须配备自动灭火装置。

15、检查排烟的颜色正常。

16、烟管、烟道无漏烟现象。

17、发电机房防水、防冻等措施符合手册要求。对于水冷发电机组的台架四周应有完整的排水沟,其宽度不宜超过15cm。

18、发电机组的日用油箱应设在有门的独立房间。

19、若有两台以上机组,能并车同步运行(具备并车同步设备)。

20、有事故紧急停车功能,应急自动发电功能正常起动,确保供电线路正常供电。

21、电气线路敷设应按规范采用防爆金属管、灯具及开关;气体灭火装置正常。

22、相关消防系统联动功能正常。

4 、中央空调设备及机房验收标准

机房环境

1、天花、墙身:刷白,地面要做好防尘、防水处理。

2、外开防火门,门内配有防鼠挡板。

3、冷却系统、冷冻水系统的管道上应喷上明显的字样,并用不同的颜色标示出其介质流向。如冷却上水管、冷却回水管、冷冻上水管、冷冻回水管等。

4、主机台架应高于地面,设备基础应采取有效的减振设计。

5、在Y型过滤器及放水阀门位置的地面应有良好的排水明沟。

6、属于冷冻水系统的设备、管道(含冷冻水泵的泵体),其保温应该是良好的,冷冻水泵及冷却水泵的泵轴的轴向漏水应有专门的排水通道。

7、泵基础、泵台架应保持清洁、干燥。

8、中央空调控制室面向主机方向安装透明隔音玻璃,并装置防潮设备。

9、正常照明良好,并有应急照明装置。

10、墙上挂有系统图。

11、机房内应安装降温用的盘管风机,保证机房环境温度。

12、机房内安装一个给水点(DN25)。

冷(温)水机组

1、 机组安装平稳牢固,各部件装配间隙符合标准,各种螺丝无松动。

2、 润滑良好,无漏水、漏油、漏气;机体无锈蚀、脱漆,保温良好,无明显油污,表面整洁。

3、 电动机接线正确、牢固,降温及防护部件完整牢固,表面整洁。

4、 控制柜部件完整,各种控制元件齐全有效,工作正常,表面整洁。

5、 各类显示仪表齐全、显示正常,并有校验记录。

6、 各类阀门完整且灵活可靠,开关正常,表面整洁。

7、 管道及附件符合技术要求,各类设备标识完整、符合标准。 机组动作时各部参数(工作压力、温度、流量、电流、声响)和液位、油位符合标准,无异常振动,无超温现象,工质无污染。

8、 制冷量基本达到设计要求或满足用户要求, 润滑性系统工作正常,油标醒目,油质符合要求,冷却系统齐全,运行正常。

冷媒(却)水系统

1、中央空调主机正常运行,负荷能在可调节范围内操作运行,冷却泵、冷冻泵、冷却塔正常运行,控制柜内电气线路符合规范。

2、分、集水器及各种管道完好,阀件和仪表齐全,无跑、冒、滴、漏,无明显锈蚀、脱漆,保温完好,表面整洁,膨胀水箱能正常补水。

3、水处理设备齐全,运行良好,水质达到标准要求。

5 、消防设备及机房验收标准

消防水系统

1、消防管路无漏水,管道有标识及水流方向标示,消防栓内配件齐全。

2、消防栓管网、喷淋管网、供水管网系统正常供水、自动补压装置(喷淋、消防栓管网),管网试压达到设计标准,消防栓天面试压放水阀放水试验达到设计要求。

3、消防喷洒管材应符合设计要求,管材无锈蚀,无飞刺,零件齐全。

4、喷洒头规格、类型、间距应符合设计要求,外观完好,连接紧密牢固,水带配置齐全。

5、消火栓箱规格、类型符合设计及使用要求,箱体表面平整、光洁、无锈蚀、划痕,箱门开启灵活。

6、管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接),消防管网穿越楼板与墙身应设保护套管。

7、水泵规格符合设计及使用要求,水泵的泵体、电机外壳支架和水泵起动电柜油漆保持良好,不应有锈蚀,保持清洁。

8、阀门开启灵活,关闭严密,无泄漏、断水现象。

9、消防喷淋自动控制系统安装符合设计要求,测试性能良好。

消防自动报警主系统

1、自动报警主机运行稳定,无误报、故障点,各项功能演示准确无误。

2、报警主机、联动屏、供电设备电源箱,箱顶、箱内无积尘,箱体完好,无生锈。

3、功能标识清楚,指示灯、电流表、压力表无故障,表面清晰便于抄读。

4、箱内走线有序,不凌乱,附正确电气线路图。

5、消防自动报警系统烟感、温感、破碎玻璃按钮、水流指示器等火灾信号能反应并作出相应的联动措施;消防栓泵、喷淋泵、排烟风机、排烟阀、加压风机、送风阀、防火卷帘、非消防供电、电梯迫降等设备能自动及手动起动。

6、消防紧急广播事故时能正常广播。

可燃气体探测器调试

1、对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应,撤去可燃气体,探测器应在60S内恢复到正常监视状态。

2、对于线型烟雾探测器,应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号。

消防电话测试

1、语音应清晰。

2、检查群呼、录音等各项功能应符合要求。

消防应急广播设备调试

1、以手动方式在消防控制室对所有的广播分区进行选区广播,对所有共用扬声器进行强制切换,应急广播应以最大功率输出。

2、对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰。

3、使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。系统备用电源调试:使各备用电源放电终止,再充电48h后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求。

消防设备应急电源调试

1、手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换。

2、手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态。

3、断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除,接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态。

气体灭火系统 系统一般性检查

1、系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。

2、组件外露非机械加工表面保护涂层完好。

3、组件所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。

4、手动操作装置的防护罩、铅填充和安全标志应完整。

5、有人防护区内应有紧急切断自控手动装置。

6、防护区内设声报,入口处应有光报和防护标志。

气体灭火系统系统综合性功能试验

1、气体灭火系统正常运行,气体压力在正常范围内,自动、手动和机械应急操作启动方式应正常,并有反馈信号。

2、感烟火灾探测器,感温火灾探测器、模拟自动和手动喷气、紧急启动、选择阀等试验功能应正常。

3、应具备紧急阻断和喷放指示、声、光报警功能。

4、延时启动量应满足规范要求。

防排烟系统:

防排烟阀及送排风口

①排烟口、送风口无变形、损伤、周围无影响使用的障碍物。

②风管与排烟口连接部位的法兰无损伤,螺栓无松动。

③阀件完整,易熔片无脱落,动作正常。

④旋转机构灵活,应对机械传送机构加适量润滑剂。

⑤制动机构、限位器符合要求。

⑥阀门各手动、电动温度熔断器自动关闭动作灵活。

⑦微动开关可靠。

⑧阀门内无异物插入,阀门关闭严密。

⑨叶片所处位置与显示位置要正确。

送风、排烟风机

①风机周围无可燃物,安装螺栓应牢固,不得松动。

②传动机构无变形、损伤,叶轮与外壳不得有接触。

③电动机的接线不得有松动,外壳无腐蚀现象。

④电源供电正常。

⑤轴承部分润滑油状态正常,无脏污、混入泥沙、尘等现象。

⑥电动机的轴承部位润滑油液位应正常。

⑦传动带不得松动,联轴器应牢固可靠。

⑧电动机启动、运转时无异常振动、杂音。

风机的运转试验

①在正常供电条件下,风机的运转情况应正常,无异常振动、杂音,试验的时间应不少于30min。

②风机运转过程中不许超过额定电流。

③风机轴承与电动机温升应正常。

④分别试验手动或自动,管道阀门的开关正常,动作应灵活。

机械排烟性能试验

机械排烟系统运行应正常,所有担负的防排烟分区中的排烟口全部打开,通过每个排烟口的排气量应符合设计要求,排烟效果良好。

正压送风系统性能试验

正压送风系统运行应正常,消防前室关门风压和开门门洞处风速应符合设计要求,送风功能良好。

防火阀、排烟防火阀

试验联动关闭功能应正常。 防排烟系统整机控制试验。整个控制系统运行应可靠,在正常供电时触发感烟探测器报警,排烟口、排烟机、送风机起动和运行应正常,实现人为断电后,在备用电源投入时整机运行情况正常。

室外消防设备

1、消防 管路无漏水,管道有标识及水流方向标示,消防栓内配件齐全。

2、消防栓管网、喷淋管网、供水管网系统正常供水管网试压达到设计标准,消防栓天面试压放水阀放水试验达到设计要求。

3、 消防喷洒管材应符合设计要求,管材无锈蚀,无飞刺,零件齐全。

4、 喷洒头规格、类型、间距应符合设计要求,外观完好,连接紧密牢固,水带配置齐全。

5、消火栓箱规格、类型符合设计及使用要求,箱体表面平整、光洁、无锈蚀、划痕,箱门开启灵活。

8、阀门开启灵活,关闭严密,无泄漏、断水现象。

9、消防喷淋自动控制系统安装符合设计要求,测试性能良好。

6 、供水系统设备及机房验收标准

给水设施

1、生活水箱、清洁,检查孔(盖)具齐全有效。

2、水箱箱体及附件(阀门、管件、仪表)完好。

3、水箱周围无杂物和污染源,确保水质符合饮用水标准。

4、无锈蚀、脱漆、泄漏、溢水口、管畅通,表面整洁。

5、各类控制元件完好,灵活有效。

6、核实市政供水管线的水表位置及管径,检查供水合同。

7、控制部件启闭灵活,无异响、滴漏,水压试验报告合格,管道保温、防腐措施符合施工及验收规范。

8、泵房地板必须贴瓷砖、做好防、排水设施。

入户水费计量表

1、水管、水表材料要相符,标识与房号必须一致。

2、安装必须水平垂直,数字要求清晰,计量精准。

3、水表前主阀、分阀必须分配合理,表后止回阀是否灵活。

4、在水表安装位置必须要有足够空间,方便日常维护维修。

7 、建筑防雷系统验收标准

1、重要机房的设备防静电地板的接地可靠,并对各楼层的钢结构进行外观检查,接地电阻≤4欧姆。

2、避雷带、避雷针、避雷线、避雷网、均压网等设备完好,焊接牢固,接地有效,油漆完好。

3、弱电设备接地电阻≤1欧姆。

4、重要机房内的配电柜及设备接地完好,保证所有机电设备、管道、构架等金属物接地良好。

8 、智能化系统验收标准

车场道闸系统

1、入口出票机、出口验读机、车位显示牌、出入口道闸安装牢固、线路整齐、工作正常。

2、岗亭内服务器(工作站)线路整洁,控制工况良好。

3、道闸升降灵活,防砸车功能完善。

4、读卡器读卡距离及灵敏度合符要求,对有效卡、无效卡识别良好。

5、发卡器吐卡正常,时间、日期记录准确,不存在遗失卡片的现象。

6、车位显示牌显示正常,无缺划、误码等现象。

7、图像对比功能正常,图像记录清晰、图片调用灵活准确;监控补光设备工况良好。

8、岗亭客户端电脑与监控中心(财务室)数据通讯正常,无丢包情况,车辆出入数据记录保存时间满足管理要求。

9、监控中心(财务室)发卡、制卡正常,并具备无卡延期功能。

门禁系统

1、系统主机对出入口门禁控制器工作的准确性、实时性和储存信息的功能,以及出入口门禁控制器和系统主机之间的信息传输功能的检测。

2、在离线的情况下,系统主机对出入口(门禁)控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息功能的检测。

3、系统掉电后,系统自动启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息存储和恢复能力的检测。

4、系统对非法强行入侵及时报警能力的检测。

5、系统与消防系统报警时的联动功能的检测。

6、现场设备的接入率及完好率测试,地弹簧是否好用。

7、数据存储记录保存时间满足管理要求。

8、电磁锁门锁:固定牢固、拉力正常、开锁时间3~5s,外观无变形,接线紧固、表面卫生清洁。

9、读卡器:固定牢固,键盘灵敏有效,读卡速度<0.2s、打卡间隔<0.5s、感应距离7~15cm,LED发光正常,蜂鸣器声音正常,开锁正常,外观无变形、接线紧固、防水检查、表面卫生清洁。

10、出门按钮:固定牢固、开锁正常、接线紧固、外观无变形、表面卫生清洁。

11、综合布线:室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定。

楼宇对讲系统 功能检测

1、通讯功能测试:测试住户单元、访客单元、主机的语音、 图形的传输功能   和质量。

2、控制功能测试:测试住户单位、访客单元、主机对门的控制效果。主机应能正确选呼任一分机,并能听到口铃声。使用门禁卡在不同区域刷卡,相应门户电控锁应能正确动作。在分机上可实施电控开锁。出门按钮按后,门禁应能正确释放。

3、系统对非法强行入侵及时报警的能力。

4、室内机:呼叫管理机通话正常,与门口机及管理机通话正常,可监视访客呼叫、主动按键监视门口机外情况,门铃声音正常、开门键开门正常、户内设防时间正常、接线紧固。

5、可视门口机:视频图像清晰(管理机)、键盘灵敏有效、呼叫室内机、管理机正常、开锁正常、夜间LED补光正常。可视对讲系统所传输的视频信号应清晰,应能实现对访客的识别。

6、管理机:键盘灵敏有效、呼叫室内机开锁正常、视频图像清晰。

7、联网型的小区楼宇对讲系统,其管理主机除应具备可视对讲或非可视对讲、电控开锁、选呼功能、通话功能外,宜能接收和传送住户的紧急报警(求助) 信息。


楼宇对讲系统工程质量

1、楼层解码器、视频分配器、单元控制器:外观无变形、接线紧固、卫生清洁。

2、电源:卫生清洁、温升<40℃、接线紧固、外观无变形、输出电压稳定。

3、电磁锁门锁:固定牢固、拉力正常、延时3~5s、外观无变形。

4、UPS电源:外观无变形、接线紧固、卫生清洁。停电时可持续工作8h、输出电压稳定、切换时间0~6ms、温升<40℃。

5、可视门口机:视频图像清晰(管理机)显示屏显示正常、固定牢固、外观良好、接线紧固、防水良好。

6、管理机:显示屏显示正常、外观良好、接线紧固。

7、出门按钮:固定牢固、接线紧固、外观无变形、按钮灵敏有效。

8、综合布线:室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定。


智能化(含消防)设备间(线井)的特殊配套要求

1、弱电井完好、弱电井内杂物清理、弱电井内无水。

2、综合布线线路敷设整齐,电缆线无裸露,线槽盖板严密。室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、线路固定符合规定。

3、机房和管井内禁止水管穿过。电缆穿越墙身、楼板处应用防火泥做有效封堵。

4、弱电井内地面敷设防滑地砖。门口有20cm以上的挡水坎。

5、中控机房地面敷设防静电地板。地面内无施工垃圾、杂物、尘土,地板盖完好。

6、机房门扇为外开防火门,应保持完好,防腐油漆完好无损伤。门铰无松动,门锁完好。

7、中控机房门内则装有防鼠挡板。

8、中控机房内墙上应悬挂相关系统的系统图。

9、机房应配备灭火器等消防设备设施。

10、中控机房房间温度控制在25℃以下。

11、中控机房应安装有反监控的监控摄像头。以方便对值班人员进行监控。

12、中控机房必须提供电源防雷地线与信号防雷地线,并对所有智能化设备提供防雷保护系统。


周界防范系统:

周界防范系统 功能测试

1、 周界红外探测器控制范围有效、无误报, 2光束同时遮断报警、感应速度50-700ms、光轴调整角度水平180(±90°)、垂直20(±10°),入侵报警系统的响应时间不大于3s。

2、键盘布/撤防正常、键盘显示报警点准确、报警正常。系统布防、撤防、旁路和报警显示功能,应符合设计要求。

3、入侵报警系统应能对下列状态的事件来源和发生的时间给出指示:a)正常状态;b)试验状态;c)入侵行为产生的报警状态;d)防拆报警状态;e)故障状态;f)主电源掉电,备用电源欠压;g)设置警戒(布防)/解除警戒(撤防)状态;h)传输信息失败。

4、入侵报警系统应能对下列功能进行编程设置:a)瞬时防区和延时防区;b)全部或部分探测回路设置警戒(布防)与解除警戒(撤防);c)向远程中心传输信息或取消;d)向辅助装置发激励信号;e)系统试验应在系统的正常运转受到最小中断的情况下进行。


周界防范系统工程质量

1、周界红外探测器,固定牢固,防水检查。

2、布/撤防键盘灵敏有效、外观良好、接线紧固。

3、中心控制器,外观无变形、接线紧固、卫生清洁。

4、室外传输线不疲劳、接头无锈蚀、接头防水良好、室内线路固定符合规定。

5、线路走向顺直、无扭绞,排列整齐,按要求入线管线槽,线路各端子和引线应以颜色、规格、标示、编号等方法加以标记,以便安装时查找和长期维护。

6、传输线缆的衰减、屏蔽、防潮等性能满足系统设计要求。

7、入侵报警系统应有防雷击措施,电缆避雷、接地符合相关要求(安装电涌保护器,设备外壳、金属套管接地,室内前端接地电阻小于4欧,野外前端接地电阻小于10欧)。


电子巡更系统:

电子巡更系统功能测试

1、离线式巡更系统数据传输功能的检测方式:将已经采集了巡更钮信息的采集器通过数据传送器传输至主机中,应能正确显示巡更钮信息。

2、在线式巡更系统实时报警功能的检测方式:分别模拟巡更人员对巡更点漏检、提前到达或未按时到达指定巡更点,控制主机应能立即接收到报警信号,并记录巡更情况。

3、模拟改变在线式巡更系统的巡更路线,并进行实时报警功能的检测应符合要求,巡更路线、时间的设定和修改功能正常,系统的运行状态、信息传输、故障报警和指示故障位置的功能正常。中心控制室应能查阅、打印各巡更人员的到位时间,应具有对巡更时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询和打印等功能。


电子巡更系统工程质量

1、巡更棒:存储记录有效可靠,外观良好、电池完好。

2、通讯座:外观良好、存储记录有效可靠。

3、电源:卫生清洁,温升≤40℃,接线紧固、外观开变形、输出电压稳定。

4、信息钮:固定牢固、外观良好、存储记录有效可靠。

免费打赏
x让我冲申请
2021年01月29日 08:18:05
2楼

离线式巡更系统数据传输功能的检测方式:将已经采集了巡更钮信息的采集器通过数据传送器传输至主机中,应能正确显示巡更钮信息。

回复
加倍努力
2021年01月29日 09:36:05
3楼
回复
大小主宰
2021年02月01日 09:18:57
4楼

感谢楼主分享好资料,认真学习,赞!

回复
富强168
2021年02月19日 20:58:19
5楼

这是我看过的最好的资料之一!感谢楼主的无私奉献!

回复

相关推荐

APP内打开