水电站施工组织方案案例《接缝灌浆》
枕头不睡觉
2021年01月25日 11:39:21
只看楼主

1厂房接缝灌浆 坝体接缝灌浆在坝块混凝土温度达到设计值、龄期大于6个月、接缝张开度不少于0.5mm及灌区上部应有9m厚混凝土压重的情况下方进行灌注。


1厂房接缝灌浆


坝体接缝灌浆在坝块混凝土温度达到设计值、龄期大于6个月、接缝张开度不少于0.5mm及灌区上部应有9m厚混凝土压重的情况下方进行灌注。


(1)施工顺序:分区施灌,先灌横缝后灌纵缝;横缝从大坝中部向两岸推进;纵缝从下游向上游推进。


(2)施工规范:《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。


(3)施灌条件:灌区密封、管路和缝面畅通。


(4)灌区划分:高度9~12m,面积200~300m2。


(5)灌浆管路:采用钢管,与混凝土浇筑同步预埋。


(6)浆液搅拌:采用高速拌合机搅拌。


(7)浆液灌注:采用BW250/50灌浆泵。


(8)技术要求:
1)浆材:P.O 42.5 水泥素浆;
2)水灰比:采用2:1、1:1、0.5:1三个级配;
3)灌浆压力:按设计要求执行;
4)浆液配制:按重量计量下料,比重计校核比重;
5)停灌标准:当排气管排浆达到或接近最浓比级浆液,且管口压力或缝面增开度达到设计规定值,注入率不大于0.40L/min时,迸浆20min即结束该区灌注。


(9)其它:执行设计要求。


(10)质量检查:在该区的灌浆完成28天后按设计要求的检查项目进行检查。

02


2钢衬接触灌浆


(1)施工顺序:由低往高施灌,按二次孔序进行灌注。


(2)钻孔:钢板采用电钻钻孔。


(3)冲洗:灌区冲洗采用风水轮流冲洗。


(4)浆液搅拌:浆液搅拌采用高速搅拌机。


(5)浆液灌注:采用BW250/50泥浆泵。


(6)灌区划分:根据建筑物的分布,按加密的原则划分灌区。


(7)灌浆记录:采用LHGY-2000电脑自动记录仪。


(8)技术要求:
1)浆材: P.O 42.5 纯水泥浆,必要时掺砂灌注;
2)孔径: 孔径φ12mm,钢板钻孔日后用电焊堆焊封堵;
3)孔深: 穿过钢板后进入混凝土10cm;
4)水灰比:采用1:1、0.5:1两个级配;
5)灌浆压力:按设计压力;
6)停灌标准:灌浆压力达到设计要求,注入的浆量为0时迸浆10min即结束该区灌注;
7)其它:未提及部份执行国家行业标准:《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。


(9)补灌处理:用敲打的方法确定脱空,钢板钻孔埋嘴灌注。


(10)变形监测:在钢管上安装百分表进行监测。


(11)质量检查:在该区的灌浆完成7天后按设计要求的检查项目进行检查。


相关推荐