剪力墙的轴压比问题
219wly
219wly Lv.3
2005年02月01日 14:24:21
只看楼主

高规7.2.14条,只规定了1、2级抗震等级剪力墙底部加强部位的轴压比限值(1级为0.5、2级为0.6)。但对于3、4级抗震等级剪力墙底部加强部位轴压比限值却没有规定,哪问高手们是怎么处理的?

高规7.2.14条,只规定了1、2级抗震等级剪力墙底部加强部位的轴压比限值(1级为0.5、2级为0.6)。但对于3、4级抗震等级剪力墙底部加强部位轴压比限值却没有规定,哪问高手们是怎么处理的?
免费打赏
huxh501
2005年02月01日 15:57:22
2楼
我认为不宜超过0.7,高规规定三级短墙不宜大于0.7。
小高层不存在这个问题,高层一般长墙的轴压比很难达到这么高(除非加强区砼强度只用C25),因为一般剪力墙的轴压比如都达到这么大时,剪重比可能会就不够了,这时你只有增加剪力墙的长度,轴压比也自然下来了.
回复
herunfeng3333
2005年03月18日 14:10:17
3楼
同意二楼的看法,我比较过TAT和SATWE的计算结果,发现SATWE计算结果不显示轴压比.
回复
tam2004
2005年08月23日 16:39:42
4楼
SATWE中专门有一项是现实轴压比的
剪力墙好像是>0.7就显红色了
但规范上找不到依据
回复
wilson_leon
2005年08月24日 18:34:31
5楼
楼上所说应该是短肢剪力墙,其轴压比对于抗震等级为一、二、三级的高层建筑是有限值要求的,详见"高规"第7.1.2.4条
回复
立青木木
2008年10月11日 02:57:24
6楼
个人觉得PKPM对剪力墙轴压比的判别经常有误
最近一工程用PKPM2008最新版本计算
我很肯的保证模型中墙体均为一般性剪力墙
二级抗震
可结果同一层中,出现部分位置不到0.6已显红,而部分位置超过了0.7却依然为绿色(均非筒体部分)。
不知为何

不知我的认定是否正确,请高手指正。
回复
飞翔的蜗牛
2008年10月15日 23:12:33
7楼
这个与剪力墙的类别有很大关系吧,:)
回复

相关推荐