高规7.2.14条,只规定了1、2级抗震等级剪力墙底部加强部位的轴压比限值(1级为0.5、2级为0.6)。但对于3、4级抗震等级剪力墙底部加强部位轴压比限值却没有规定,哪问高手们是怎么处理的?
高规7.2.14条,只规定了1、2级抗震等级剪力墙底部加强部位的轴压比限值(1级为0.5、2级为0.6)。但对于3、4级抗震等级剪力墙底部加强部位轴压比限值却没有规定,哪问高手们是怎么处理的?
2楼
我认为不宜超过0.7,高规规定三级短墙不宜大于0.7。
小高层不存在这个问题,高层一般长墙的轴压比很难达到这么高(除非加强区砼强度只用C25),因为一般剪力墙的轴压比如都达到这么大时,剪重比可能会就不够了,这时你只有增加剪力墙的长度,轴压比也自然下来了.
回复
3楼
同意二楼的看法,我比较过TAT和SATWE的计算结果,发现SATWE计算结果不显示轴压比.
回复
4楼
SATWE中专门有一项是现实轴压比的
剪力墙好像是>0.7就显红色了
但规范上找不到依据
回复
5楼
楼上所说应该是短肢剪力墙,其轴压比对于抗震等级为一、二、三级的高层建筑是有限值要求的,详见"高规"第7.1.2.4条
回复
6楼
个人觉得PKPM对剪力墙轴压比的判别经常有误
最近一工程用PKPM2008最新版本计算
我很肯的保证模型中墙体均为一般性剪力墙
二级抗震
可结果同一层中,出现部分位置不到0.6已显红,而部分位置超过了0.7却依然为绿色(均非筒体部分)。
不知为何
不知我的认定是否正确,请高手指正。
回复
7楼
这个与剪力墙的类别有很大关系吧,:)
回复