收录于话题 水利工程中间产品质量检测频次及依据 施工单位要按照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》( SL631 ~ 639 )及有关技术标准对中间产品质量进行检测,并报监理单位复核,不合格产品不得使用。 1 细骨料(常规检测) ⑴ 检测频次依据: 《水工混凝土施工规范》(SL677—
施工单位要按照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》( SL631 ~ 639 )及有关技术标准对中间产品质量进行检测,并报监理单位复核,不合格产品不得使用。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
同料源连续供应的每 600 ~ 1200t/ 批[细度模数、石粉含量(人工砂)、含泥量、泥块含量、表面含水率]。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
每月1? 2 次[表观密度、细度模数、石粉含量、表面含水率、含泥量、坚固性、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量、碱活性(必要时)]。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
同料源、同规格连续供应的碎石每2000t一批,卵石每 1000t 一批(超径、逊径、含泥量、泥块含量、针片状)。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
每月1? 2 次[压碎指标值、表观密度、吸水率、含泥量、坚固性、软弱颗粒含量、针片状颗粒含量、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量、超径、逊径、碱活性(必要时)]。
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 土石方工程》(SL631— 2012 )。
根据料源情况检测1? 3 组,但每种材料至少检测 1 组[设计指标(如饱和单轴抗压强度、软化系数等)]。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
大体积混凝土500m3取 1 组,非大体积 100m 3取 1 组。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
大体积混凝土1000m3取 1 组,非大体积 200m 3取 1 组。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
28d每 2000m 3取 1 组,设计龄期每 3000m 3取 1 组。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
同一配合比每季度施工的主要部位取样1? 2 组。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
同一配合比每季度施工的主要部位取样1? 2 组。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
机口每4h检测 2 次,仓面每 8h 检测 2 次。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
每4h检测 1 次(抗冻、碾压混凝土)。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
每4h检测 1 次。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
每100㎡仓面测 1 点,每浇筑层不少于 3 点。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
每300根接头取样 1 组检测,每组 3 个。
《水工混凝土施工规范》(SL677— 2014 )。
机械连接:每500个接头为 1 批,做拉伸试验,每组 3 个。
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18— 2012 )。
每300根接头取样 1 组检测,每组 6 个: 3 根冷弯, 3 根拉伸。
《浆砌石坝施工技术规定》(SD120— 84 )。
28d每 200m 3砌体取 1 组,设计龄期每 400m 3砌体取 1 组。
《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377— 2007 )。
每一配合比每喷1000㎡混凝土至少取 1 组试件,检测 28d 抗压强度,喷大板或钻芯。
《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377— 2007 )。
每300根锚杆为 1 批,每批 3 根。
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 土石方工程》(SL631— 2012 )。
1次 / ( 100 ~ 200m 3)。
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 土石方工程》(SL631— 2012 )。
1次 / ( 200 ~ 500m 3)。
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 土石方工程》(SL631— 2012 )。
1000? 5000m 3取 1 个试样,每层不少于 10 个,渐至坝顶处每层或每单元不少于 5 个。
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 土石方工程》(SL631— 2012 )。
主堆石区5000? 50000m 3取样 1 次,过渡层区 1000 ? 5000m 3取样 1 次,试坑法。
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 土石方工程》(SL631— 2012 )。
每200? 400m 3检测 1 次,每个取样断面每层不少于 1 组,试坑法。
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 土石方工程》(SL631— 2012 )。
水平面每500? 1000m 3检测 1 次,每单元不少于 3 次;斜坡面每 1000 ? 2000m 3检测 1 次,试坑法。
《堤防工程施工规范》(SL260— 2014 )。
每填筑 100 ~ 150m 3取样 1 个,每层不少于 3 个。