消防软管卷盘和轻便消防水龙的设置
耍酷的帽子
2021年01月18日 11:29:15
只看楼主

规范要求设置室内消火栓的民用建筑或场所 规范要求设置室内消火栓的工业生产和仓储场所 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1) 建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库;2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;     注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。    

规范要求设置室内消火栓的民用建筑或场所


规范要求设置室内消火栓的工业生产和仓储场所

8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1) 建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库;
2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;    
注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。    
3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;    
4)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;    
5)建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。


8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:    
1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。    
2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。    
3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。    
4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。    
5)室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。

8.2.3 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。
8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
    老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。  

5.3.6-8 步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。



干式消防竖管
消防竖管内平时不充水,着火后由消防车通过设置在首层外墙上的接口向消防竖管供水,消防员自带水龙带与室内消防给水竖管的消火栓口连接进行取水灭火的消防供水竖管,竖管的管径一般不小于DN80,消火栓口径应采用65mm,适用于冬季管道易被冻结的场所和火灾危险性较小的建筑。它与湿式室内消火栓系统的主要区别是:干式消防竖管平时管道内充水,湿式室内消火栓系统平时竖管内有水;前者灭火时需利用消防车加压供水,后者灭火时主要利用系统中的消防水泵加压供水。

7.4.13 建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管,并应符合下列规定:    

1 干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口;    

2 干式消防竖管应设置消防车供水的接口;    

3 消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点;    

4 竖管顶端应设置自动排气阀。


消防软管卷盘
由阀门、输出管路、轮辐、支撑架、摇臂、软管及喷枪等部件组成,能在快速展开软管的过程中喷水灭火的器材。该器材使用方便,适用于非专业人员扑救初起火,一般安装在室内消火栓箱内,也可单独安装。对于未设置室内消火栓的场所、火灾发展迅速的场所、使用人员较多的场所和其他需要加强初起火控制与扑救的场所,应设置消防软管卷盘。

轻便消防水龙
由专用接口、水带及喷枪组成,直接与自来水或消防供水管道连接,或火灾时可快速连接到自来水或消防供水管道上充水并进行灭火的轻便灭火器材,多用于住宅建筑的户内。

消防软管卷盘明确了消防管道为软管,不是水带,是室内消火栓灭火系统的有效补充,可以输送水,干粉,泡沫等灭火剂。
轻便消防水龙是在自来水或消防供水管路上使用的,从配置上来说轻便消防水龙和消火栓水带水枪并无区别,可以将其视为消防水带水枪的小规格品种。
免费打赏

相关推荐

APP内打开