收录于话题 一、场所分类 E 类为带电火灾,如发电机房、 变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带点燃烧的火灾。对于那些 仅有常规照明线路和普通照明灯具而且并无上述电气设备的普通建筑场所,可不按 E 类火灾的规定配置灭火器 。(故一般的暖通机房可按 A 类配置即可)


一、场所分类
E 类为带电火灾,如发电机房、 变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带点燃烧的火灾。对于那些 仅有常规照明线路和普通照明灯具而且并无上述电气设备的普通建筑场所,可不按 E 类火灾的规定配置灭火器 。(故一般的暖通机房可按 A 类配置即可)

二、计算单元

2.2.2 条文说明:建筑灭火器的计算单元可分为 2 大类,①指建筑物中的一个独立的灭火器配置场所,一个特殊的房间,如某一办公楼层中的电子计算机房,或者是某一宾馆客房楼层中的多功能厅,可称之为 独立计算单元 ;②若干个相邻的且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所的组合部分, 例如办公楼层中除电子计算机房外的所有办公房间,可称之为 组合计算单元
注: 为该计算单元配置的灭火器不一定非得做在改计算单元内

三、保护距离

2.1.3 条文说明:独立计算单元中灭火器的保护距离,系指由灭火器设置点到最不利点(距离灭火器设置点最远的地点) 的 直线行走距离 ,可忽略该计算单元(即一个房间,一个灭火器配置场所) 内桌椅、冰箱等小型家具的影响;组合计算单元中灭火器的保护距离, 在有墙体阻挡的情况下,可按从灭火器设置点出发,通过房门中点, 到达最不利点的直线行走路线的各段折线长度之和