文章来源: Liam Buckley (IES 北美 副总裁) CFD模拟是设计医疗机构通风系统的重要工具,对于手术室而言,“ASHRAE Standard 170-Ventilation of Health Care Facilities”,有相关的指导性说明。 向下空气散流器(Downward Laminar Flow Supply Diffusers):25-35 cfm/ft2(127-178L/s/m2);
文章来源: Liam Buckley (IES 北美 副总裁)
CFD模拟是设计医疗机构通风系统的重要工具,对于手术室而言,“ASHRAE Standard 170-Ventilation of Health Care Facilities”,有相关的指导性说明。
- 向下空气散流器(Downward Laminar Flow Supply Diffusers):25-35 cfm/ft2(127-178L/s/m2);
- 两个较低位置的侧壁回风格栅或排气格栅:距离地面约8英寸(200毫米),在相对的角落隔开,或尽可能的远。
- 对所有相邻的房间都处于正压状态。
下面CFD模拟出具的图片是使用IESVE软件中的MicroFlo应用模块,在此案例中,我们进行房间内的粒子追踪并显示空气流速梯度。
用于评估污染物控制的一种常用指标是空气的空气龄(LMA)。空气龄是空气在空间中积累有害污染物的平均时间。在下面的案例中,手术室要求每小时进行20次换气(ACH),即三分钟更换一次房间空气。
患者和医生护士周围的区域显示的空气龄小于2分钟。散流器在头顶被证明可为手术空间中的这一关键区域提供有效的通风策略。