地库连续坍塌破坏,大多在顶板回填土阶段!这些事故教训务必注意
天龙一部
2021年01月03日 11:21:35
来自于时事快讯
只看楼主

收录于话题 来 源: 南国早报、土木论坛、网络 如有侵权请联系删除   近期,地下室顶板塌落、结构受损事故频发, 究其原因多是施工场地受限、地下室顶板上过早或过多的堆放建筑材料,甚至行驶重型机械设备。 或者是 车库顶板回填堆土荷载超标



源: 南国早报、土木论坛、网络

如有侵权请联系删除

 

近期,地下室顶板塌落、结构受损事故频发, 究其原因多是施工场地受限、地下室顶板上过早或过多的堆放建筑材料,甚至行驶重型机械设备。 或者是 车库顶板回填堆土荷载超标 ,造成顶板挠曲变形、产生裂缝,甚至坍塌。

今天我们一起看一看这些案例,如果你们项目正处于集中堆载、车库顶板回填阶段,或是正在施工的地下车库为无梁楼盖的,务必仔细看完此文!
案例1    结构柱爆裂

2019年11月20日,广西某楼盘地下车库几根结构柱顶混凝土爆裂,钢筋弯曲外露!此楼盘部分楼栋未经验收就交付业主,存在严重违规行为!

此小区负责人回应:结构柱爆裂 主要原因是小区在回填土时,因土方堆载超过设计限值,造成局部应力过大 ,次要原因是三根柱子本身有工艺缺陷,造成不同程度的破坏!

案例2   地库塌陷 

中骏公布的情况说明
从中骏雍景湾公布的情况说明,此事故发生的时期同样是顶板回填土期间,从现场的事故图片可以了解, 在土方回填阶段,中骏雍景湾地库并未进行地下顶板加固

坍塌内部未见到加固痕迹
案例3   中山万科项目地库塌陷 

2018年11月12日,中山万科项目地库坍塌,影响很大!其中地下室顶板坍塌面积约 2000 平方米,负一层楼板坍塌面积约 1500 平方米。

官方公布原因:设计安全储备不足,对施工荷载不利工况考虑不足,防连续倒塌措施不强;第二个重要原因是,施工单位在 覆土施工超载,导致托板与顶板交界处发生冲切破坏,是地下室顶板坍塌的直接原因。

坍塌内部未见到加固痕迹

案例4    河源地库塌陷

2014年12月5日下午3时35分,河源市雅居乐花园二期四区工程地下室顶板发生局部坍塌,坍塌面积约480平方米, 根据官方公布调查: 地库坍塌阶段正在进行顶板回填土施工!

案例5    济南名流华第地库塌陷

2014年11月17日,济南长清区名流华第在建楼盘车库顶板局部坍塌事故报告出炉,对于为什么会发生本次车库顶板局部塌落事件,鉴定中心给出了如下鉴定结论:根据现场检查检测、车库顶板承受力验算、7.0m厚堆土情况下车库顶板承载力计算及综合分析, 车库顶板塌落是由于堆土荷载超出设计使用荷载所致。

土石方施工单位,擅自将堆土集中在一个地方,并在车库顶板上运行重吨位拉土车,才导致本次车库顶板的塌落。土石方单位的违规操作和第三方监理单位监管的工作疏忽,是本次事件发生的最主要原因。

坍塌内部未见到加固痕迹





事故绝对不是偶然




仔细看完这些案例,基本都有一个共同点:
1.结构类型大多为无梁楼盖
2.事故都是发生在顶板回填土阶段,且局部堆载过高。
3.在顶板回填阶段,都没有加固措施。




市场现状




目前的建筑市场情况分析:
1、地产商普遍卡最低含钢率,安全系数相对较低,设计单位也不敢得罪“甲方爸爸”,多方压力之下打个擦边球。举个例,无梁楼盖取消暗梁我想不该是设计师的想法。
2、施工质量参差不齐,和总包单位以及劳务人员管理水平、素质高低息息相关,施工质量差,容错率低,降低了设计限值。
3、土方单位一般是甲方指定,且多为当地“大佬”,管理难度较大。总包单位管不动就“放羊”了,车库顶板回填时随意性大,缺乏监管,土方堆成小山包,渣土车满载通行,集中堆载严重超标!

当设计荷载能通过验算,是否需要加固




项目实例解析:
一、某项目车库顶板设计数据
地下室顶板板厚:350mm
梁板砼等级:C35
梁最大间距为8.0m;断面800×650
顶板上设计回填土厚度为1.5m
地下室顶板设计荷载5.0N/m2 ;消防车道顶板设计荷载为35KN/m2
 二、原设计承载能力核算
1)查《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录表A中A.1.4得:粘土自重为18 KN/m3
2)地下室顶板覆土1.0M每平方米荷载:18 KN/m3×1.5 m =27KN/m2
3)地下室顶板可承受荷载为:27 KN/m2+(活动荷载5KN/m2)=32KN/m2
通过计算得知: 本车库顶板(非消防车道)可承受的最大荷载为32KN/㎡
换算为也就是3.2T/㎡
三、施工荷载核算
1、混凝土罐车
15m3罐车满载总重:15X2400/1000+17(自重)=53T
罐车车身投影尺寸:9.5X2.1=19.95㎡(简单作用面积按照车身投影计算)
每平米承受荷载:53/19.95=2.66T/㎡
此情况行车建议加固,实际荷载虽小于设计荷载值,没考虑动力荷载的情况下,行车过程颠簸产生的强大冲切力取值有待商榷!
这也是在 施工荷载小于设计荷载的情况下, 也要 强烈建议加固 的原因!
2、渣土车
渣土车咱就不算了,没有标准!完全看渣土车司机心情!
司机说:“不超载就不赚钱

超载车压爆地磅





结语




回填阶段行车及堆土区域不加固,就问你慌不慌!尤其是碰到了令无数英雄胆寒的无梁楼盖!

其实,事故就在一念之间!轻则开裂加固、重则坍塌重建!


免费打赏
加倍努力
2021年01月03日 18:46:15
2楼

安全第一!学习了地库设计中注意的问题,多谢了。

回复
甲代001
2021年01月04日 08:26:56
3楼

图片上的钢筋怎么一点砼都没有,是否钢筋上被脱模剂污染?造成砼对钢筋的握裹度不够。

回复
zyj2013
2021年01月04日 08:40:46
4楼

设计问题不是主要原因,施工阶段严重超载才是重要的原因、、、

回复
jianrushuang
2021年01月04日 09:35:56
5楼

施工阶段赶工期,养护时间不足,超载是重要的原因,设计一般不会出问题

回复
nageshijie
2021年01月05日 07:42:00
6楼

荷载超出设计使用荷载所致

回复
lixiansonggg
2021年01月05日 09:11:36
7楼

作为设计单位,一般也只能做设计技术交底告知一下,但现实是实施的人要考虑经济效益,基本不理睬设计单位。

回复
建筑人
2021年01月06日 08:48:14
9楼

顶板设计荷载应为5KN/M2,不是5.0N/M2,作者写错了吧!

回复
游龙戏水
2021年01月07日 15:05:31
10楼

这种临界施工最容易出现安全事故了

回复
建筑小生
2021年01月22日 09:02:27
11楼

这个案例确实不少,本人在做的一个地下人防工程就要求施工方要做到:1、确保混凝土质量;2、龄期足够;3、支撑排架间距不大于700mm,局部上车子的部位不大于500mm;4、小车回土施工;5、回土前不得拆除排架且不得一侧回土。

回复
li_yuange
2021年01月27日 16:08:05
12楼

这几年无梁楼盖坍塌的教训太多了,甲方省钱无底线了,出了事情都推给施工单位了

回复