对于超市里的冷冻冷藏展示柜,如果发现压缩机在运行但是展示柜的温度却达不到要求,甚至冷冻的食品表面出现软化,此时观察机组的运行压力情况,可能会发现排气压力过高或排气压力过低、吸入压力过高或吸气压力过低的情况。让我们分析一下有哪些因素会导致机组的压力过高或者过低。 1、如果发现排气压力过高,可能有下面几方面的因素导致: 1) 制冷系统中可能混入了空气,需排除系统中的空气;

对于超市里的冷冻冷藏展示柜,如果发现压缩机在运行但是展示柜的温度却达不到要求,甚至冷冻的食品表面出现软化,此时观察机组的运行压力情况,可能会发现排气压力过高或排气压力过低、吸入压力过高或吸气压力过低的情况。让我们分析一下有哪些因素会导致机组的压力过高或者过低。


图片


1、如果发现排气压力过高,可能有下面几方面的因素导致:

1) 制冷系统中可能混入了空气,需排除系统中的空气;

2) 冷媒充注过多(此时吸气压力也会很高),需放出多余的制冷剂;

3) 如果是水冷冷凝器,可能是进水管、冷凝管附着了水垢,需清洗冷凝器;

4) 冷却水量不足或水温高,需增加冷却水量,同时清洗水管、水阀和过滤器;

5) 检查冷凝器冷却水泵、风机是否正常运转;

6) 如果是风冷冷凝器,可能送风量不够、气温高,或者表面灰尘严重,需做清洁处理; 

7) 压缩机的排气阀未开足或排气管不通畅;

8) 储液器的进液阀可能未开启或未开足;

9) 分油装置分油不良、系统集油过多;

10) 日光直射或机房通风不好,需防晒、做好通风。


2、引起排气压力过低的因素:

1) 系统中冷媒不足,也有可能冷媒泄漏,需查找泄漏点并改善、补充制冷剂;

2) 冷凝器的冷却水量过大或水温太低;

3) 膨胀阀的感温包的位置安装不良; 

4) 蒸发器结霜过厚,(本文来自蓝精灵商学院公众号)需进行除霜;

5) 安全阀开启过早,需调整安全阀开启压力值;

6) 检查压缩机的卸载能调是否失灵,需调整卸载机构,调整油压;

7) 检查分油器的回油阀是否失灵;

8) 检查排气阀、吸气阀是否有泄漏。


图片


3、导致吸入压力过高的因素有:

1) 蒸发器负荷过大,与压缩机不匹配; 

2) 吸气阀可能有故障或泄漏;

3) 压缩机的活塞环可能损坏;

4) 膨胀阀开度过大; 

5) 膨胀阀的感温包安装不良;

6) 压缩机的卸载能调失灵; 

7) 控制器本身是否出现问题(拆开压力控制器,检查销轴是否装反或脱落)。


4、吸气压力过低,可能存在以下原因:

1) 蒸发器负荷过小,需选择合适的蒸发器;

2) 蒸发器霜堵或冰堵,需进行融霜;

3) 检查蒸发器是否有严重污垢,是否需进行清洁;

4) 膨胀阀开度过小或膨胀阀堵塞,(本文来自蓝精灵商学院公众号)需清洗膨胀阀的进口滤网;

5) 膨胀阀感温包是否有漏; 

6) 供液电磁阀未开启、液管堵;

7) 储液器的出液阀未开启或未开足;

8) 系统制冷剂不足,需检查是否有泄露、补充制冷剂;

9) 压缩机吸气阀未开足或有堵塞,需清洗吸气过滤网及阀孔通道;

10) 冷却风机未开启或风机倒转、风量不足。


总之,机组的运行出现压力异常时,与装置的操作及日常的保养有很大关联,一定仔细检查,逐一排除。