这样的热水系统有什么问题?供回水干管末端能连通吗?
hexin8213
hexin8213 Lv.2
2008年03月06日 17:05:53
只看楼主

供回水干管末端连通会造成水路短流或者说是供回水温差变小吗?对系统有什么别的影响?

供回水干管末端连通会造成水路短流或者说是供回水温差变小吗?对系统有什么别的影响?

1204794722681.JPG

免费打赏
king888
2009年07月25日 16:18:12
2楼
不可以!!
这样就短路了……
回复
lylzg0001
2009年07月26日 22:31:08
3楼
可以 这样水力平衡
回复
gouky
2009年07月27日 17:22:53
4楼
这是肯定不能连的,而且回水管的设置还要注意同程布置的原则
回复
fyf-wgl99
2009年07月28日 17:42:34
5楼
可以。热水系统在大量用水时循环水泵是不启动的,热水不会由循环管回来。热水系统在小用水量时循环水泵启动也不会影响用水,这是由于热水供水管径大,循环水泵流量很小。上图中应在最右立管的右边供水干管上加一个阀门用于调节和检修。
回复
yangyinabcd
2015年10月20日 16:06:20
6楼
统一楼上的说法,末端连通时保证用水点在长时间不适用时,管道内热水不至于冷,即保证用水点在用水时10S内能放出热水!
回复
a55787230
2015年10月21日 10:17:47
7楼
怪不得洗个澡得放掉一吨冷水
回复
安穆明weibo
2015年10月22日 09:00:06
8楼
yangyinabcd 发表于 2015-10-20 16:06 统一楼上的说法,末端连通时保证用水点在长时间不适用时,管道内热水不至于冷,即保证用水点在用水时10S内能 …那这是用什么配件来控制?规范在哪儿?