收录于话题 1. 预留管道洞口及管道套管做法 1、施工工艺: 绘制洞口图→ 洞口定位 →技术复核 →洞口成型→ 套管安装 2、操作要点: 先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。 3、质量要求: 确保留洞位置、尺寸大小正确。 4、见效果图:


1. 预留管道洞口及管道套管做法

1、施工工艺:

绘制洞口图→ 洞口定位 →技术复核 →洞口成型→ 套管安装

2、操作要点:

先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。

3、质量要求:

确保留洞位置、尺寸大小正确。

4、见效果图:


2. 防水套管预埋

1、施工工艺:制作套管→ 定位固定→ 技术复核→ 安装成型

2、操作要点:依据设计,采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套管标准图集》要求加工制作或市场采购;依据经策划确认的排布图的坐标尺寸绑扎或焊接在结构钢筋上。

3、质量要求:所有套管的与墙平齐,出楼板的应高于地坪饰面 20mm,(卫生间和管道井应 50mm)了解更多请关注微信公众号:建设工程之家

4、见效果图


3. 管道支吊架制作与安装

1、施工工艺:铁件预埋定位→支架制作→ 确定支吊架的水平标高和间距→ 支架安装固定

2、操作要点:

1)铁件预埋式支吊架:跟随结构施工,将铁件按照策划排布图的坐标、标高、间距定位预埋;在预埋完成的铁件上确定支吊架的水平面标高,将制作的支吊架焊接在预埋的铁件上。

2)现场膨胀螺栓固定式支吊架:选用的膨胀螺栓强度、张力必须保证管道的规定牢固、安全可靠;支吊架的间距、标高、坐标依据策划排布图确定。

3)支吊架的形式:依据设计和排布图的管线敷设形式,确定支吊架的结构形式,参照《室内管道支吊架图集》的规定要求,现场或工厂化加工制作。对于特殊形式的支吊架或图集之外的支吊架,应经过计算复核,选用符合要求的型钢制作,确保支吊架牢固、安全可靠。

3、质量要求:支吊架的材质、规格、型号、结构形式必须符合要求,制作焊接牢固、焊缝饱满美观、安装固定牢固、间距符合要求,制作完成后除锈干净、刷 2 道防锈漆。

4、集中排布的管线建议采用共用支架,加强设计优化和施工策划



4. 焊接钢管做法

1、施工工艺:弹线定位→加工弯管→暗敷管路→接地跨接→保护措施

2、施工要点:按施工图进行测放线定位,坐标和标高、走向、确定接线盒的位置,经复核符合设计要求。

3、质量要求:钢 SC25 以下管弯曲采用配套的弯管器,SC32 以上可采用弯管机或热煨法。管路的弯扁度应不大于管外径的 10%,弯曲处不可有折皱、凹穴和裂缝等现象。砌体内的焊管外壁刷防腐漆。暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm,用于消防设施的导管净距不小于 30mm。

4、见效果图:

1)导管进盒做法




注:JDG 钢管与铁盒连接,采用紧定爪型螺母。插紧定位后,采用紧定扳手持续拧紧紧定螺钉,直至拧断“脖颈”, 使之成为一整体,无需再做跨接地线。

2)管进箱做法


注:1、普通钢导管接地线采用跨焊接方法;

2、镀锌钢管接地线采用接地线卡跨接方法;

3、紧定式薄壁钢导管接地线进箱盒处采用配套的爪型锁母,管连接处拧断紧定螺钉做法。

3)管路链接


注:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。

4)电源进户管做法

注:1、直埋电缆过墙引入管必须做好防水处理,其埋设深度距室外地面不小于 700mm,并有防水坡度(5P0P~10P0P)。

        2、预埋钢导管做好接地。