剪力墙的水平筋不满足做为连梁的腰筋的构造要求
donqibin
donqibin Lv.2
2008年03月06日 16:04:47
只看楼主

对于高层的住宅,我们经常会遇见这种情况,墙体的水平配筋为8@200,,连梁的高度大于700,或者跨高比不大于2.5,遇到这种情况怎么处理

对于高层的住宅,我们经常会遇见这种情况,墙体的水平配筋为8@200,,连梁的高度大于700,或者跨高比不大于2.5,遇到这种情况怎么处理
cncqcw
2008年03月07日 10:06:35
2楼
按照高规中关于连梁腰筋最低配筋率设计就可以了,腰筋不一定非要与墙水平分布筋一致,我就经常做成不一样的,施工单位从来也没说什么,照施工不误!
回复