商业中心暖通空调设计怎么做?万达广场这个项目告诉你!
热心肠的机器人
2020年12月25日 13:46:25
来自于中央空调
只看楼主

重庆万达广场地处南坪核心区域,总建筑面积78万m2,是一个大型城市综合项目,集大型商业中心(商场、写字楼、商业街区、商务公寓)、高尚住宅、五星级酒店为一体。商业中心总建筑面积235833.15m2,由A、B、C、D 四栋高层塔楼及底部四层商业裙房,二层吊层和地下商业超市、车库及设备用房组成。其中A 栋塔楼为24 层,- 2 层为车库及设备用房,-1~4 层为商业用房,5~24 层为办公用房;B 栋塔楼为27层,- 2 层为车库及设备用房,-1~4 层为商业用房,5~27 层为办公用房;C、D 栋塔楼为30 层,-2 层为车库及设备用房,- 1~4 层为商业用房,5~30 层为公寓式办公用房。工程整体效果如图1 所示。

根据建筑使用功能、空调负荷特点、各空调区域的位置分布以及业主、物业管理部门的要求,超市及百货、其它商业用房(数码广场、电玩、步行街、电影院、KTV 等)、A 栋及B 栋写字楼分别设置集中空调系统。

超市及百货(L- 1)、其它商业用房(L- 2)、A 栋及B 栋写字楼(L- 3)分别设置独立的冬、夏冷暖中央空调系统,采用水冷离心机组加燃气热水机组方案。C、D 栋公寓定位为分户租售,结合建筑立面设有专门的室外机安装位置,采用分体式空调系统,其控制灵活、管理方便。

1.2  空调负荷及冷热源设置

(1)本工程中央空调面积131310m 2 ,夏季空调计算总冷负荷29768kW,冬季采暖计算总热负荷9891kW,各空调系统的设计负荷参数见表1。

(2)超市及百货(L- 1)、A 栋及B 栋写字楼(L- 3)空调系统的负荷集中,运行时间固定,空调冷源采用性能系数高的离心式冷水机组。其它商业(L- 2)空调系统的负荷变化较大,且要求全天运行,空调冷源采用离心式冷水机组结合螺杆式冷水机组,螺杆式冷水机组可保证低负荷时段的系统运行,各空调系统冷热源设计参数见表2。


空调水系统

2.1 水系统的配置

L-1、L-2、L-3冷(热)水系统均采用双管闭式机械循环系统,分别设置冷(热)水的输送循环水泵,并联使用管道系统。L-1、L-2 系统主要为裙房服务,水系统承压较低,水泵相对于冷(热)水机组采用压出式。L-3 系统承压较高,水泵相对于冷(热)水机组采用吸入式。整个空调水系统为下供下回式,竖向总管同程、水平支管异程,膨胀水箱分别设于水路系统的最高处。

2.2 水系统的平衡

该工程空调面积大、水系统管路复杂,系统内的各水路阻力差较大,容易产生水力失调,使末端的实际流量与设计流量不相符,空调效果难以保证。为了使各水系统达到水力平衡(包括静态平衡和动态平衡),在集水器水路上设置静态平衡阀,用于初调试时将各管路的流量调到设计状态;在各水平支路上设置动态平衡阀,以保证各层水平支路的水力平衡。


空调风系统

3.1 大空间房间

超市、百货商场、数码、餐厅、电玩等大空间房间的空气末端采用单风道低速全空气系统各层设置机组的方式。低噪声组合式空调机组置于各层空调机房内。气流组织配合室内装修情况采用顶送或侧送上回的方式,送风口采用散流器或旋流风口;回风口采用单层百叶风口。新风和回风在空调机组内集中冷却或加热处理后送至各空调房间,空调机组进风处设置中效过滤器。

3.2 步行街

根据各房间具体情况,采用风机盘管加独立新风方式或采用吊顶式空调机组顶棚暗装方式。风机盘管采用卧式机组,新风机组采用超薄型,暗装在房间或走道吊顶内。气流组织配合顶棚装修采用顶送顶回或侧送上回方式。送风口采用散流器或双层百叶风口;回风口采用单层百叶风口。吊顶空调机、新风机组及风机盘管进风处设置过滤器。

3.3 电影院

重庆万达国际电影城共有7 个标准影厅和1 个VIP 影厅,共计座位1500 余个。影厅内采用单风道低速全空气系统,气流组织采用顶送上回的方式,送风口采用散流器(或旋流风口),回风口采用单层百叶风口。

8 个影厅的空调系统均独立设置,为了保证过渡季节的全新风运行及降低风机噪声,空调箱均选用双风机空调箱,设置在影厅附近的空调机房内。通风消声计算,控制风管的流速,并在空调箱的送风段和回风段各设置阻抗复合式消声器,使观众席背景噪声不大于30dB。

放映机房内温度较高,亦设有风机盘管加新风的空调系统。

3.4 写字楼

写字楼采用风机盘管加独立新风方式。风机盘管采用卧式机组,新风机组采用超薄型,暗装在走道吊顶内,新风机组各层设置。室外新风经由设置在屋顶风机房的风机吸入,并通过竖向土建风道送至各层的新风机组,为了保证各层相应的新风量,新风机组入口均设有定风量阀,新风经风管分别送至各房间。气流组织配合顶棚装修采用顶送顶回或侧送上回方式。


通风系统

4.1 步行街餐饮厨房

地下步行街设有大量的餐饮,厨房排风量相当大,当排油烟风机开启后,室内新风将全部被抽走,并吸入大量的其它区域的空气。为此,各厨房均设置独立的机

械排风、机械送风系统,通过风量平衡计算确定送风量,使厨房工作时保持相应的负压。厨房油烟经排风机排入独立的各土建竖井(内衬镀锌铁皮风管)排至塔楼屋面,A、C、D 栋塔楼屋面分别各设有3 台排风机(其中1 台带变频器)和油烟净化器,油烟经处理达到国家相应排放标准后由排风机排出室外。厨房的送、排风机与屋面的排风机连锁,竖向排油烟系统的排风量采用定静压控制,当排风量的变化引起立管内的静压变化时,改变屋顶排风机的转速(或台数)来保证系统的排风量。

4.2 放映机房

放映机房内容易产生高温气体,每台放映机均需排风。按照万达院线提供的放映机的排风量,设置机械送、排风系统,排除余热并使机房内保持负压。

4.3 燃气热水机房

燃气热水机房设置独立的通风系统,换气次数不小于12 次/h。事故通风系统与平常通风系统合用,通风机与燃气报警装置连锁。其送、排风机均为防爆型风机。燃气热水机组烟气经管道引至屋面高空排放。

4.4 卫生间

裙房的公共卫生间吊顶内设置卫生间通风器(或排风口),浊气直接排入(或经轴流风机排入)排风土建竖井,至5F 屋面排出室外。A、B 栋写字楼的公共卫生间吊顶内设置卫生间通风器,浊气排入独立设置的排风土建竖井,再由设于屋顶层的排风机(带变频器)排出室外,竖向排风系统的排风量采用定静压控制,当各层排风量的变化引起立管内的静压变化时,改变屋顶排风机的转速来保证系统的排风量。C、D 栋塔楼各公寓卫生间吊顶内设置卫生间通风器,浊气排入独立设置的变压式风道,至屋顶高空排放。


防排烟系统

本工程为大型坡地高层公共建筑,防排烟设计除执行了相关国家规范以外,还执行了以下地方规范:《重庆市坡地高层民用建筑设计防火规范》DBJ50-5031-2004、《大型商业建筑设计防火规范》DBJ50-054-2006。

5.1 机械加压送风系统

本工程为坡地高层建筑,其防烟楼梯间、前室、合用前室等加压送风系统按照建筑上层与吊层分段设置。裙楼防烟楼梯间,设置独立的机械加压送系统。由于其防烟楼梯间不具备自然排烟条件,采用只对防烟楼梯间加压送风,前室不送风方式。裙楼消防电梯前室,设置独立的机械加压送风系统。

A、B、C、D 栋塔楼筒体防烟楼梯间及其前室(合用前室),分别设置独立的机械加压送风系统,采用防烟楼梯间及其前室(合用前室)分别加压送风方式。防烟楼梯间加压送风口采用常开百叶送风口,每隔一层或每层设置;合用前室加压送风口采用常闭型电磁式多叶送风口,每层设置。火灾发生时开启着火层及其上下层送风口,并且联动加压送风机开启。

5.2 排烟系统

超市、百货、数码广场、商业街、餐厅等房间面积及进深大,人员密集,均设有机械排烟系统,排烟风机位于同层排烟机房内。按照《大型商业建筑设计防火规范》的要求,均设置有机械送风系统进行补风,保证补风量>50%排烟量。

电影院每个影厅均设置有独立的机械排烟及机械补风系统,排烟量按60m 3 /(m 2 ·h)设计,补风量>50%排烟量。


空调自控系统

空调通风系统纳入楼宇自控系统BAS,能够对通风及防排烟系统、空调系统冷热源、组合式空调机、新风处理机、风机盘管等空调末端设备进行自动监测及控制。

6.1 空调冷源系统控制

冷水机组与冷水泵及冷却水泵按一机对一泵的原则配置,冷水泵互为备用。大楼的楼宇自控系统BAS对冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔进出水管电动阀及其风机的启停顺序实施控制与均时控制。在制冷机房的分、集水器之间设置有压差传感器和电动压差旁通阀,以保证在系统管路的水量变化时,流经冷水机组的水量稳定不变。各空调系统集、分水器的供回水支管上设置冷热量及能耗计量装置。

6.2 空调末端的控制

组合式空调机组采用DDC 控制器控制,根据新风、回风焓值自动调节新风、回风比例。根据回风温控器控制电动水阀开度;新风机组根据送风温度与设定值的差值,控制电动水阀开度。风机盘管回水管设置电动二通阀,根据室内空气温度来控制水路通断。超市、百货、餐饮、娱乐等人员密集,设备及照明负荷较大的房间,室内全年均存在余热。设置了排风系统,过渡季节采用全新风运行,在满足室内环境要求的前提下,尽量利用室外新鲜空气来自然降温,以减少全年冷(热)水机组开启时间。


结语

(1)本工程在方案设计阶段,综合比较了电制冷+燃气热水机组、冰蓄冷+燃气热水机组、电制冷+ 直燃机(两用机)、直燃机(两用机)的多种方案,根据初投资与运行费用的分析,选择电制冷机组+ 燃气热水机组作为空调冷热源。

(2)电影院各影厅的空调系统独立设置,为了保证过渡季节的全新风运行及降低风机噪声,空调箱均选用双风机空调箱。

(3)本工程为大型商业地产项目,从设计到竣工历时近3 年,期间因招商的变化,其它商业(L-3)的业态多次变动,使得空调负荷也随之变化。合理地选择系统主机容量,在不作大的改变情况下满足使用要求。

(4)重庆万达广场已于2009-12-11开业,各空调系统已经陆续投入运行。先后对各场所的空调温度、湿度及其它相关指标的实测结果表明均达到了原设计标准。

免责声明

本文 及图片来 源网络 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。

免费打赏
zhaoyangmao
2020年12月30日 14:35:08
2楼

感谢楼主分享好资料,学习一下

回复

相关推荐

APP内打开