生活水箱的安装高度?
xchkunli
xchkunli Lv.2
2005年01月31日 23:52:49
只看楼主

最近我作了一栋六层的住宅楼,屋顶设生活水箱,而水箱的安装高度让我犯难,根据设计规范,淋浴器的最底工作压力为0.05~0.10MPa,淋浴器的配水点离屋面的距离为1.50米,所以根据规范,生活水箱的安装高度最底为3.5米。我认为太高了,希望各位同仁多多指教。

最近我作了一栋六层的住宅楼,屋顶设生活水箱,而水箱的安装高度让我犯难,根据设计规范,淋浴器的最底工作压力为0.05~0.10MPa,淋浴器的配水点离屋面的距离为1.50米,所以根据规范,生活水箱的安装高度最底为3.5米。我认为太高了,希望各位同仁多多指教。
免费打赏
yjd-0828
2005年02月19日 17:00:26
22楼
管道水泵控制不好,浪费的很!还是建议提高水箱设置高度。如果建筑最上层用水点较多的话,干脆整个都分区供水,高区用变频!(反正用水箱也有不卫生的隐患)
回复

相关推荐