不知道高层建筑的核心筒电梯前室的门能不能用玻璃的,采用防火玻璃,然后采用自动玻璃门,可自行关闭,不知道是否可行.
不知道高层建筑的核心筒电梯前室的门能不能用玻璃的,采用防火玻璃,然后采用自动玻璃门,可自行关闭,不知道是否可行.
12楼
用防火玻璃可以
但是不能是自动门?
回复
13楼
不可以,必须用乙级防火门,门朝疏散方向开,这是防火规范要求的,不能违反
回复
14楼
有消防电梯呀,高规6.3.3.4条,“消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。” 高规5.4.2条,“防火门应为向疏散方向开启的平开门......用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。”
回复