高层建筑核心筒的电梯前室防火门问题
any1where
any1where Lv.2
2005年01月31日 23:23:48
只看楼主

不知道高层建筑的核心筒电梯前室的门能不能用玻璃的,采用防火玻璃,然后采用自动玻璃门,可自行关闭,不知道是否可行.

不知道高层建筑的核心筒电梯前室的门能不能用玻璃的,采用防火玻璃,然后采用自动玻璃门,可自行关闭,不知道是否可行.
免费打赏
whofwho
2005年02月01日 09:33:59
2楼
不行!!!
请查看《高层建筑防火规范》
自行关闭的门会影响疏散
不知道你的防烟楼梯间和电梯是不是合用前室
回复
any1where
2005年02月01日 20:49:38
3楼
不是合用前室,是单独的电梯前室
回复
whofwho
2005年02月02日 11:15:00
4楼
如果是纯粹的电梯厅,没有消防电梯的话
应该可以
回复
any1where
2005年02月02日 21:33:31
5楼
有消防电梯呀,高规6.3.3.4条,“消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。” 高规5.4.2条,“防火门应为向疏散方向开启的平开门......用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。”
是不是应该这样理解:消防电梯前室的门应为平开式乙级防火门,并应具有自行关闭功能。可是这样一来,意味着不能使用电动感应推拉门。但是采用防火玻璃做成防火门应该没有问题吧。
回复
whofwho
2005年02月04日 10:54:48
6楼
有消防电梯的话那就不能用电感式推拉门了!~因为在发生火灾的时候供电线路往往会被火灾烧断的~
用防火玻璃做防火门如果能够达到耐火极限的话就可以!
回复
fecatfe
2005年03月07日 08:55:23
7楼
不可以。你的电梯看是否是消防电梯。
如果是机房的防火门得考虑压力问题,当着火时室内压力为0,门朝向必须向外开
回复
zyf5922
2005年03月09日 17:35:44
8楼
不可以,必须用乙级防火门,门朝疏散方向开,这是防火规范要求的,不能违反
回复
aire
2005年03月10日 22:33:28
9楼
我觉得好象防火楼梯间没有用玻璃的吧,应该按照《高层建筑防火规范》,特别是自动门更不能用的,因为有一条已经写过了疏散门应该按疏散方向开启的!
回复
mwb_1
2006年05月16日 20:32:03
10楼
这种地方就按规范做就行 了,用不着 在这里出新点子吧,钻牛角尖
回复
gxhkj-2005
2006年10月24日 16:27:36
11楼
我也遇到个和楼主类似的问题。项目是个办公楼,核心筒位于楼中央。电梯左右各三,其中有两台消防电梯。从电梯出来经过电梯前室后,有一个回廊(即环形),然后再到各间办公室。现在我的问题是:电梯前室是一个通道,两头没有封,在消防规范里这个电梯前室两头是不是要加防火门?
回复