水工原材料检测频率
原材料及中间产品质量主要 检验项目和数量
原材料
名称 |
主要检测项目 |
主要技术标准 |
检测组数/批量 |
水泥 |
3d、28d抗压强度及抗折强度,细度,凝结时间,安定性等。 |
《通用硅酸盐水泥》GB175—2007 《水工混凝土试验规程》(SL352-2006) |
以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号,袋装水泥每≤200t为一验收批;散装水泥每≤500t为一验收批。 |
砂 |
含泥量、泥块含量、云母含量、有机质含量、颗粒级配等。 |
《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》JGJ52—2006 《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685—2001)、《建筑用砂》(GB/T14684—2001)、《水工混凝土试验规程》(SL352-2006) |
1组/600t,不足600吨亦取一组。 |
碎(卵)石 |
含泥量、泥块含量、颗粒级配、压碎指标、有机质含量、软弱颗粒含量等。 |
||
石料 |
抗压强度、软化系数等 |
《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001 |
浆(干)砌石料:1组/2000方;抛填石料:1组/2万方;不足方数的也应取一组。 试样的石料不宜小于20cm×20cm×15cm |
砖 |
强度、外观质量、耐久性等 |
《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2003 |
每3.5~15万块为一检验批次 |
钢筋 |
外观质量及公称直径、重量偏差、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯等。 |
《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧带光圆钢筋(GB1499.1-2008)》 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋(GB1499.2-2007)》 |
1、同厂家、同炉号、同级别、同规格、同截面、同一出厂时间每60吨为一检验批次,不足60吨按一批计算 2、盘卷钢筋和直条钢筋调直后,同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t为一批。1组/60t (每组7根,2根冷弯,5根称重量偏差(其中2根冷拉)) |
焊接接头质量:抗拉强度 对焊做抗拉强度、冷弯等。 |
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003)、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) |
一组/300根(或按设计要求),且每种接头不少于1组。对焊一组6根试样,3根冷拉,3根冷弯;搭接焊一组3根,只做冷拉。 |
土工合成材料、添加剂
名称 |
主要检测项目 |
主要技术标准 |
检测组数/批量 |
止水材料 |
橡胶止水带母材:拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、老化等;接头:强度。 |
《水工建筑物止水带技术规范》DL/T5215—2005 |
一组/批 |
铜及钢止水带母材:强度、伸长率; 接头:强度。 |
|||
粉煤灰 |
细度、烧失量、需水量比、三氧化硫等。 |
《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T5055—2007) |
1组/200t,不足200t也应检测一次 |
膨润土 |
600r读值、层服值/塑性粘度、滤失量、过筛率、水分 |
《膨润土》(GB/T 20973-2007) |
每60t为一检验批次,不足60t也应检测一次;散装每一罐车为一批。 |
锚杆 |
抗拔力、张拉力等。 |
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)、《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377-2007 ) |
1组/300根(或按设计要求),设计变更或材料变更时应另做1组;每组锚杆不得少于3根。 |
复合土工膜和土工布 |
单位面积重量、厚度、断裂伸长率、撕裂(破)强度、渗透系数等 |
《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SL/T225-98、 《土工布标准》GB/T17638-1998~ GB/T 17640—1998 |
每10000m 2 ,按不同规格、厚度各测一组,不足10000m 2 也应测一组。每批取2%~3%但不少于2卷,取足够试样进行检测。 |
橡胶支座 |
外观、力学性能等 |
《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》JT132-90 《公路桥板式橡胶支座》JTT4-93 |
按每批、每型号检测一组 |
(单向)土工格栅 |
规格、幅宽、屈服伸长率等 |
《土工合成材料塑料土工格栅》GB/T17689-2008 |
统一规格且不超过500卷为一批,每批抽3卷进行宽度和外观检查,再从中取一卷取足够试样,进行力学性能检验和定型检验。 |
(双向)土工格栅 |
规格、幅宽、拉伸强度等 |
||
塑料 排水板 |
外观及排水、力学性能 |
《塑料排水板质量检验标准》JTJ/T257-96 |
同批次每20万米检测一次,不足20万米也应检测一次 |
防渗塑膜 |
密度、断裂拉伸强度、伸长率、撕裂强度、渗透系数 |
《渠道防渗工程技术规范》GB/T50600-2010 《高分子防水材料》 GB18173.1-2006 |
同品种、同规格5000 m 2 为一批,每批随机抽3卷,取足够试样。 |
土料、防汛路
名称 |
主要检测项目 |
主要技术标准 |
检测组数/批量 |
土料 |
标准击实试验、含水率等 |
《堤防工程施工规范》SL260-1998 |
每种土质至少一次 |
土料碾压 |
压实度、含水率、相对密度等 |
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL634-2012 《堤防工程施工规范》SL260-1998 |
1.建筑物附近每层在50m 2 范围内应有一个压实度检测点,不足50m 2 至少应有一个检测点。 2.新筑及加高每15~50cm(根据压实机具种类)一层,填筑量100m 3 ~200m 3 取样1个,取样不足3个时,也应取样3个。 3.堤防加固培厚按堤轴线方向,每层20m~50m一段取样1个。 4、吹填施工每200m 3 ~400m 3 取样1个。 |
堤基内坑、槽、沟、穴等处理; |
压实度、含水率、相对密度等 |
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL634-2012 《堤防工程施工规范》SL260-1998 |
每处、每层400m 2 取样1个,不足400m 2 取样1个。 |
堤基表面 |
每400m 2 ~800m 2 取样1个, |
||
建筑物地基 填土处理 |
压实度、含水率、相对密度等 |
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) |
大基坑每50 m 2 ~ 100m 2 面积内不应少于一个点;对基槽每1 0m ~20m不应少于一个点;每个独立柱基不应少于一个点。 |
河道疏浚 |
断面面积、平均底高程 |
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL634-2012 |
横断面间距为50m,检测点间距为2~7m 。 |
泥结石路面 |
压实度、配比 |
每200m 2 ~300m 2 检测一点,不足200m 2 也检测一点 |
|
水泥 稳定土 |
水泥剂量、混合料筛分等 |
《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 |
①每批材料(土或石屑)取样一次,进行筛分试验;②每批取有代表性的试样,选定水泥剂量,进行击实试验和无侧限抗压强度试验 |
5%(4%)水泥 稳定碎石 |
抗压强度、水泥剂量、混合料筛分 |
《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 |
每一作业段做9个试件;每2000m 2 检测一次。 |
土方路基 |
压实度 |
《公路工程质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2004) |
每200m每压实层测4处。 |
防汛公路、坝顶混凝土路面 |
弯拉强度 |
《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 (JTG F30-2003) 《公路工程质量检验评定标准》 (JTG F80/1-2004) |
每班留2~3组试件,日进度小于500m取1组;大于500m取2组;大于1000m取3组。 |
弯沉值 |
每一双车道评定路段(不超过1000)检查80~100个点, |
||
钻芯劈裂强度 |
每车道每3km钻取1个芯样,硬路肩为1个车道,每单位工程至少取3个芯样。 |
||
砼路面板厚度 |
每车道每200m检测 2处。 |
灌浆工程
名称 |
主要检测项目 |
主要技术标准 |
检测组数/批量 |
帷幕灌浆 |
钻孔取芯、压水试验 |
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94、 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DLT5148-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL633-2012 |
检查孔的数量可为灌浆孔总数的10%左右,10~20孔(一个单元工程)三排以上不超过30孔,至少应布置一个检查孔。 |
搭接 帷幕灌浆 |
钻孔取芯、压水试验 |
检查孔的数量可为搭接帷幕灌浆孔数的3%~5%, |
|
坝基 固结灌浆 |
宜采用检测岩体弹性波波速的方法,也可采用钻孔压水试验的方法 |
钻孔压水试验检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%。 |
|
隧洞 回填灌浆 |
可采用检查孔注浆试验或取芯检查的方法 |
压力隧洞每10m~15m宜布置1个或1对检查孔,无压隧洞的检查孔可适当减少。检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%。 |
|
隧洞围岩固结灌浆 |
以声波法或地震波法测定灌后岩体弹性波速为主,压水试验透水率为辅。 |
压水试验检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%。 |
|
钢衬 接触灌浆 |
采用敲击法或其他方法。 |
每一个独立的脱空区布孔不应少于2个。 |
|
混凝土坝接缝灌浆 |
各灌区的接缝灌浆质量,应以分析灌浆资料为主, 结合钻孔取芯和凿槽检查。 |
1、采用直接钻孔灌浆法,检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%; 2、采用钻孔埋管灌浆法和预埋管灌浆法, 每个灌区的高度以9~12m为宜,面积以200~300m 2 为宜。 钻孔取芯和缝面凿槽检查数量不宜超过灌区总数的10%,重点宜放在根据灌浆资料分析情况异常的灌区。 |
|
岸坡 接触灌浆 |
当采用钻孔埋管灌浆法和预埋管灌浆法进行岸坡接触灌浆时。 |
||
当采用钻孔灌浆法进行岸坡接触灌浆时。 |
防渗工程
混凝土 防渗墙 |
渗透系数、抗压强度、完整性和均匀性、墙体有效深度、弹性模量等 |
《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SL174-96 《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DL/T5199-2004 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94 《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T5200-2004 《水工混凝土试验规》SL352-2006 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL633-2012 |
1、抗压强度试件每100m 3 成型一组每个墙段至少一组;抗渗性能试件每3个墙段成型一组;弹性模量试件每10个墙段成型一组;室内渗透、抗压强度、弹性模量试验不少于6组。 2、钻孔分段压水试验每个10墙段设一个检查点;且每项工程不少于5孔(位置应具有代表性)。 3、无损检测:全程 |
高喷墙 |
渗透系数(透水率)、连续性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度、弹性模量等。 |
1、围井试验:1个/3~5个单元,至少布置1个; 2、钻孔(透水率、强度等):1孔/30~50孔(每一单元),且每项工程不少于3~5孔(位置应具有代表性);室内渗透、抗压强度试验不少于6组。 3、开挖:1处/500米,且每项工程不少于3处。 |
|
深层搅拌桩防渗墙 |
渗透系数、墙体厚度、连续性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度等。 |
1、抗压强度试件每100m 3 成型一组每个20m(一个单元)至少一组;抗渗性能试件每3个单元成型一组;弹性模量试件每10个单元成型一组;室内渗透、抗压强度、弹性模量试验不少于6组。 2、钻孔分段压水试验每个20m(一个单元)至少一孔,1~3组(段)/孔,且每项工程不少于3~5孔(位置应具有代表性)。 3、开挖:1处/500米,且每项工程不少于3处。 |
|
振动沉模板防渗墙 |
抗压强度、渗透系数、破坏渗透坡降 |
1、每单元工程(200~300块板(200m左右)设一个检查点,且每项工程不少于3~5孔(位置应具有代表性)。 2、采用两侧开挖、钻孔取芯, 3、预埋测压管; 4、无损检测。 |
金属构件
名称 |
主要检测项目 |
主要技术标准 |
检测组数/批量 |
|
钢闸门 制造 (碳素钢) |
焊缝内部缺陷 |
超声波探伤 |
《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GBT 14173-2008) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》(GB/T11345-89) |
板厚小于38mm的一类焊缝50%,二类焊缝30%;板厚大于38mm的一类焊缝100%,二类焊缝50%; |
射线检测 |
板厚小于38mm的一类焊缝15%,二类焊缝10%;板厚大于38mm的一类焊缝20%,二类焊缝10%; |
|||
涂层厚度、结合力 |
磁阻法(数字或指针式测厚仪) |
《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-2007) |
每10 2 至少测3个基准面,结构复杂、面积较小的2 2 至少测1个基准面; |
|
几何尺寸 |
量测 |
|||
压力钢管 (碳素钢) |
焊缝内部缺陷 |
超声波探伤 |
《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》(SL432-2008) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》(GB/T 11345-89) 《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB/T 11345-89) 《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-2007) |
一类焊缝100%,二类焊缝50%;每条焊缝不少于2处, 间距不小于300mm,每种型式的管节不少于1节。 |
射线探伤 |
一类焊缝2%,二类焊缝1%; |
|||
涂层厚度、结合力 |
磁阻法(数字或指针式测厚仪) |
每10 2 至少测3个基准面,结构复杂、面积较小的2 2 至少测1个基准面; |
||
结构尺寸 |
量测 |
每节、变头检测一个 |
||
预应力钢绞线 |
单根最大负荷、屈服负荷、伸长率、松弛率等 |
《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2003) |
分批进行检验,每60t为一批,每批随机选3盘进行力学性能试验 |
|
预应力筋锚具、夹具和连接器 |
外观、硬度、静载锚固性能试验 |
《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2000) |
锚具、夹具每1000套为一批,连接器每500套为一批;硬度检验:应从每批中抽取5%的锚具且不少于5套;每批抽取6套进行静载锚固性能检验。 |
机电设备
名称 |
主要检测项目 |
检测方法 |
主要技术标准 |
检测组数/批量 |
机泵安装 |
高程 |
水准仪测量 |
SL317-2004《泵站安装及验收规范》 GB10069.3-2008《旋转电机噪声测定方法及限值》第3部分噪声限值 |
三台(套)及以下全检,三台(套)以上抽检50%。 |
机组水平度 |
水平仪测量 |
|||
机组径向参数 |
千分尺测量 |
|||
间隙 |
塞尺、游标卡尺 |
|||
机组各部摆度 |
百分表测量 |
|||
机组运行振动、噪声、电流、电压、功率、功率因数 |
测振仪、噪声仪、 电量仪测量 |
|||
电气设备安装 |
绝缘电阻 |
电阻仪测量 |
GB-50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
|
绕组直流电阻 |
电阻仪测量 |
|||
绕组直流耐压及泄漏电流 |
试验变压器 |
|||
交流耐压 |
试验变压器 |
|||
绕组介质损耗 |
介损仪测量 |
|||
接地装置接地电阻 |
电阻仪测量 |
|||
开关导电回路电阻 |
电阻仪测量 |
|||
开关动作特性 |
开关仪测量 |
|||
继电保护调试 |
综保仪测量 |
|||
启闭机、清污机安装 |
启闭机平台水平 |
水平仪 |
《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》(SL381-2007) |
|
启吊中心线偏差 |
千分尺、卡尺 |
|||
机座与基础板的间隙 |
塞尺 |
|||
启闭机振动 |
振动仪检测 |
|||
启闭机噪声 |
噪声仪检测 |
混凝土、预制件
名称 |
主要检测项目 |
主要技术标准 |
检测组数/批量 |
混凝土 |
抗压强度(抗冻、抗折强度、抗渗性能)、 抗拉强度等。 |
《水工混凝土试验规程》SL352-2006、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL632-2012 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82-1985 |
1、不同强度等级、不同配合比,应分别制取试件; 2、大体积混凝土28d龄期每500 m 3 1组;设计龄期每1000 m 3 1组; 3、非大体积混凝土28d龄期每100 m 3 1组,设计龄期每200 m 3 1组; 4、每一工作班、每100盘,至少成型试件1组;每一单元工程至少成型1组; 5、设计龄期抗拉项目28d龄期每2000 m 3 1组;设计龄期每3000 m 3 1组; 6、设计龄期抗渗性同一强度等级、抗渗等级的混凝土,每季度2组; 7、设计龄期抗冻性同一强度等级、抗冻等级的混凝土,每季度2组。 |
喷射砼 |
抗压强度等 |
《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377-2007 )、 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) |
①每种材料或每一配合比每喷射1000m 2 (含不足1000m 2 的单项工程)各取样一组,每组试样为3块,有其他要求时应增加取样数量。②材料或配比变更时需重取试件。 |
砌筑砂浆 |
稠度、凝结时间、抗压强度 |
《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70-2009 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 |
每200 m 3 砌体同一强度等级的砂浆,取样不得少于1组;少于200 m 3 时,也不得少于1组。 |
砼预制块 |
外观尺寸、强度、相对含水率等 |
《普通混凝土小型空心砌块》GB 8239-1997 《混凝土小型空心砌块试验方法》 GBT4111-1997 |
同厂家、同规格、同等级,以1万块砌块为一批,不足1万也为一个检验批。 |
砼预制构件 |
外观质量、尺寸、预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量、 主筋保护层厚度 |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) 《混凝土结构试验方法标准》GBT 50152-2012 |
1、全数检查。 2、混凝土按5m 3 且不超过半个工作班生产的相同配合比的混凝土,留置一组试件,同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10 组。 |
结构性能: 承载力、挠度和抗裂 |
按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件,作为试件进行检验。 |
地基及基础工程
基础 类型 |
检测项目 |
检测方法 |
检测标准 |
检测数量 |
处理 地基 |
换填垫层 |
环刀法、灌砂法(压实度检测) |
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) |
对大基坑每50~100m 2 不少于1点,对基槽每10~20m不少于1点,每个独立柱基下不得少于1点。 |
预压地基 |
十字板剪切试验和室内土工试验 |
|||
强夯地基 |
重型圆锥动力触探试验、载荷试验 |
简单场地上,每个建筑物的载荷试验不应少于3点,强夯置换地基不应少于墩点数1%,且不少于3点 |
||
振冲桩桩体 |
单桩载荷试验、重型动力触探试验 |
检验数量为总桩(墩)数的0.5%,且不少于3根。 |
||
复合地基载荷试验 |
检验数量为总桩(墩)数的0.5%,且每个单体不少于3点。 |
|||
不加填料振冲砂土地基 |
标准贯入、动力触探、载荷试验 |
检验数量为振冲点数量的1%,总数不少于5点。 |
||
砂石桩桩体质量 |
桩体动力触探,桩间标准贯入、静力触探、动力触探、载荷试验试验等 |
检验数量不应少于桩孔总数的2% |
||
复合地基载荷试验 |
检验数量不应少于总桩数的0.5%,且每个单体建筑不应少于3点。 |
|||
水泥粉煤灰碎石桩质量 |
复合地基载荷试验 |
检验数量不应少于总桩数的0.5~1%,且每个单体工程不应少于3点。 |
||
低应变动力试验 |
检验数量不应少于总桩数的10%。 |
|||
夯实水泥土桩 |
轻型动力触探试验 |
检验数量不应少于总桩数的2%。 |
||
单桩(多桩)复合地基载荷试验 |
检验数量不应少于总桩数的0.5~1%,且每个单体工程不应少于3点。 |
|||
水泥土搅拌桩质量 |
轻型动力触探试验 |
检验数量为施工总桩数的1%。,且不少于3根。 |
||
单桩载荷试验、复合地基载荷试验 |
检验数量为桩总数的0.5~1%,且每个单体工程不应少于3点。 |
|||
高压喷射桩质量 |
标准贯入试验、钻芯法 |
检验数量为施工总桩数的1%。,且不少于3点。 |
||
单桩载荷试验、复合地基载荷试验 |
检验数量为桩总数的0.5~1%,且每个单体工程不应少于3点。 |
|||
石灰桩 |
标准贯入、静力触探、动力触探。 |
检验部位为桩间土,每两点为一组,检测组数不少于总桩数的1%。 |
||
复合地基载荷试验 |
数量为地基面积每200m 2 布置一个点,且每个单体工程不应少于3点。 |
|||
灰土挤密桩 |
环刀法、灌砂法(压实度检测) |
一般工程不应少于桩总数的1%,重要工程不应少于桩总数的1.5% |
||
复合地基载荷试验 |
检验数量不应少于桩总数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点。 |
|||
柱锤冲扩桩 |
重型动力触探试验 |
检验数量为冲扩桩总数的2%,且每个单体工程桩身及桩间土总检验点数均不应少于6点。 |
||
复合地基载荷试验 |
检验数量为桩总数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点。 |
基础类型 |
检测项目 |
检测方法 |
检测标准 |
检测数量 |
桩基础 |
工程基桩承载力 |
静载试验 |
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) |
同一条件下不少于桩总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根及设计要求。 |
抗压强度 |
试块、取芯 |
每浇注50m 3 必须有1组试件,小于50m 3 的桩,每根桩必须有1组试件。 对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质最可靠性低的灌注桩,抽检数最不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数最不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝上预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数最不应少于总桩数的l0%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于l根及设计要求。 |
||
桩身质量 |
声波透射或低应变法 |
|||
预制桩 |
桩身质量 |
低应变法或高应变法 |
抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。 |
|
承载力 |
静载试验或高应变法 |
1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验:(1)地基设计等级为甲级;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应。抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。 2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不低于8%且不少于10根。 |
||
承受竖向抗拔力或水平力的桩 |
桩身质量 |
低应变法、高应变法、声波透射法 |
根据桩型,分别按本表预制桩、小直径混凝土灌注桩、大直径混凝土灌注桩桩身质量检测数量执行。 |
|
承载力 |
静载试验 |
不宜少于有竖向抗拔或水平承载力设计要求的桩总数的1%,且不少于3根。当确因试验设备或现场条件等限制,难以进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测时,应按有关规定由设计单位进行抗拔或水平承载力的复核验算;验算合格的,可以不进行静载试验。 |
||
抗浮锚杆 |
承载力 |
静载试验 |
抽检数量不少于锚杆总桩数的5%,且不少于6根。 |
基础类型 |
检测项目 |
检测方法 |
检测标准 |
检测数量 |
小直径混凝土灌注桩 |
桩身质量 |
低应变法或高应变法 |
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) |
对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不少于桩总数的30%,且不得少于20根;其它桩基工程,抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。除上述规定外,每个柱下承台还不得少于1根。 |
承载力 |
静载试验或高应变法 |
1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验: (1)地基设计等级为甲级;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应。抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。 2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。 |
||
大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩 |
桩身质量 |
低应变法、高应变法、声波透射或钻芯法 |
1、对于桩径≥1500mm的柱下桩,每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于该承台下桩总数的30%且不少于1根; 2、对于桩径<1500mm的柱下桩和非柱下桩,应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根; 3、对未抽检到的其余桩,宜采用低应变法或高应变法检测。 |
|
承载力 |
静载试验、高应变法或钻芯法 |
1.采用静载试验或高应变法,按本表小直径混凝土灌注承载力检测数量桩执行。 2、当桩径>1200mm时确因试验设备或现场条件等限制,难以采用静载试验、高应变法抽测时,对端承型嵌岩桩(含嵌岩型摩擦端承桩、端承桩),可采用钻芯法对不同直径桩的成桩质量、桩底沉渣、桩端持力层进行鉴别,抽检数量不少于总桩数的10%且不少于10根。钻芯法抽检的数量可计入桩身质量抽检数量。 |
注: 1、表中未列的其他检验项目和依据见相关标准。
2、检验批不足检验批量数时,按一个检验批进行检验。
3、国家及行业颁布新规程规范及技术标准,则按新规程规范及技术标准执行。
水工建筑物(设备) 政府验收 主要抽检项目及数量
堤防及河道疏浚工程
名称 |
检测项目 |
检测方法 |
检测标准 |
抽检数量 |
土料填筑 |
干密度 |
现场取样 |
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 《土工试验规程》SL/T237-1999 《水利水电工程施工测量规范》SL52-93 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 《疏浚工程施工技术规范》SL17-90 |
每2000m堤长至少抽检一个断面,每个断面至少抽检2层,每层不少于3点,且不得在堤防顶层取样。每个单位工程抽检样本点总数不得少于20个。 |
外观尺寸 |
断面测量 |
每2000m堤长至少抽检1个断面, 每个单位工程至少抽检3个断面。 |
||
干(浆)砌石护坡 |
厚度 |
量测 |
每2000m堤长至少抽检3点。 每个单位工程至少抽检3点。 |
|
平整度 |
量测 |
|||
混凝土护坡及堤顶 道路 |
强度 |
取芯 |
每2000m至少抽检一组, 每组3点,每个单位工程至少抽检一组; 或每500m抽检一个点,每个单位工程至少抽检3个点。 |
|
厚度 |
量测 |
|||
平整度(护坡) 宽度(道路) |
量测 |
|||
护坡垫层 |
厚度 |
量测 |
每2000m堤长至少3点。 每个单位工程至少抽检3点。 |
|
河道 疏浚 |
断面尺寸 |
测量 |
每500m堤长至少抽检1个断面, 每个单位工程至少抽检5个断面。 |
|
混凝土防洪墙 |
渗透系数(渗透率)、强度 |
取芯 |
抽检15%至30%墙段 |
|
每2000m堤长至少抽检一组,每组3点。 每个单位工程至少抽检一组。 |
水工建筑物混凝土工程
名 称 |
检测项目 |
检测方法 |
检测标准 |
抽检数量 |
混凝土工程 |
强度 |
回弹法或超声回弹综合法 |
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02:2005 |
小型工程:每类构件抽检比例不少于30%,且不少于1个构件; 中型工程:每类构件抽检比例不少于25%,且不少于2个构件; 大型工程:每类构件抽检比例不少于20%,且不少于3个构件。 单构件时,测区数不少于10个。 |
取芯 |
《水工混凝土试验规》SL352-2006 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3:2007 |
小型工程:每类构件抽检比例不少于30%,且不少于1个构件; 中型工程:每类构件抽检比例不少于25%,且不少于2个构件; 大型工程:每类构件抽检比例不少于20%,且不少于3个构件; 每个构件不宜少于3个芯样,不应少于2个。 |
||
钢筋位置 |
电磁感应法或其他方法 |
《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 |
小型工程:每类构件抽检比例不少于30%,且不少于1个构件; 中型工程:每类构件抽检比例不少于25%,且不少于2个构件; 大型工程:每类构件抽检 比例不少于 20%,且不少于3个构件。 |
|
主筋保护层厚度 |
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) 《混凝土结构试验方法标准》GBT 50152-2012 |
1、主筋保护层厚度检测:对梁类、板类构件应各抽取构件数量的2%,且不少于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。 2、对选定的梁 、柱类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件应抽取不少于6 根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1 点 |
混凝土坝、碾压式土石坝及面板堆石坝
名 称 |
检测项目 |
检测方法 |
检测标准 |
抽检数量 |
混凝土坝 |
强度及 抗渗性能 |
钻孔取芯 压水试验 |
《水工混凝土试验规》SL352-2006 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3:2007 《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31-2003 《水工碾压混凝土施工规范》SL53-1994 |
取3~5孔/单位工程。 |
碾压混凝土坝 |
强度、层面结合质量及抗渗性能 |
|||
混凝土面板堆石坝 |
填筑料质量:密度、颗粒级配等 |
试坑取样 |
《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49-1994 《土工试验规程》SL237-1999 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS02:2005 |
垫层区密度、颗粒级配:水平1次/500m 3 ~1500m 3 ,斜坡1次/1500m 3 ~3000 m 3 ;过渡区密度、颗粒级配1次/3000 m 3 ~6000m 3 ;主堆石区密度、颗粒级配:坝轴以上1次/4000m 3 ~30000 m 3 ,坝轴以下1次/10000 m 3 ~50000m 3 。 |
面板及趾板混凝土强度 |
回弹或超声回弹综合法 |
面板抽检比例不少于20%区格,且不应少于3个; 趾板抽检比例不少于25%,且不应少于3个。 |
||
碾压式土石坝 |
黏性土防渗体:干密度、含水率等; 其他坝料及部位:干密度、颗粒级配、含泥量、含水率等 |
试坑取样 |
《碾压式土石坝施工技术规范》DL/T5129-2001、 《土工试验规程》SL237-1999 |
防渗体干密度、含水率1次/200 m 3 ~500m 3 ;反滤料干密度、含泥量、颗粒级配1次/200m 3 ~500m 3 ,每层至少一次;过渡料干密度、颗粒级配1次/500m 3 ~1000 m 3 ,每层至少一次;坝壳砂砾(卵)料干密度、颗粒级配1次/5000 m 3 ~10000m 3 ;坝壳砾质土干密度、含水率1次/3000m 3 ~6000m 3 。 |
防渗工程
名 称 |
检测项目 |
检测方法 |
检测标准 |
抽检数量 |
帷幕 灌浆 |
渗透系数 |
钻孔取芯、 压水试验 |
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94 《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31-2003 《水利水电工程注水试验规程》SL345-2007 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SL174-96 《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DL/T5199-2004 《水工混凝土试验规》SL352-2006 《土工试验规程》SL237-1999 《水利水电工程物探规程》SL326-2005 《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T5200-2004 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL633-2012 |
每3~5个单元工程至少布置1个检查孔,且每项工程不少于3处,进行压水试验,位置应具有代表性。 |
混凝土防渗墙 |
渗透系数、完整性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度、弹性模量等。 |
钻孔取芯、 压水试验、 无损检测 |
钻孔取芯:每3~5个单元工程至少布置1个检查孔,且每项工程不少于3处(小型工程不少于1处,位置应具有代表性),进行压水试验,压水试验3组(段)/孔。 开挖:1处/2000米,且每项工程不少于3处。 无损检测:全程 |
|
高喷 防渗墙 |
渗透系数(透水率)、连续性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度、弹性模量等。 |
围井检查 或钻孔取芯、(注水或抽水试验)、开挖及无损检测 |
围井试验:1个/3~5个单元,至少布置1个; 钻孔(透水率、强度等):每项工程不少于3孔(小型工程不少于1孔,位置应具有代表性);室内渗透、抗压强度试验不少于3组。 开挖:1处/2000米,且每项工程不少于3处。 无损检测:全程 |
|
深层搅拌桩防渗墙 |
渗透系数、墙体厚度、连续性和均匀性、墙体有效深度、抗压强度等。 |
钻孔取芯 (注水试验)、开挖、探地雷达、高密度点法等 |
钻孔取芯(注水):1孔/2000米,且每项工程不少于3孔(位置应具有代表性);室内渗透、抗压强度试验不少于6组。 开挖:1处/2000米,且每项工程不少于3处。 无损检测:全程 |
水闸工程金属结构制作及安装
名 称 |
检测项目 |
检测方法 |
检测标准 |
抽检数量 |
钢闸门制造 (碳素钢) |
焊缝内部缺陷 |
超声波探伤 |
《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GB/T 14173-2008) 《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T 5018-2004) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》(GB/T 11345-89) 《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-2007) 《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》(SL432-2008) 《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB/T 11345-89) |
同规格及型式的闸门:抽检数量不少于50%,每种类别的闸门不少于1扇 ; 制造、组装检测项目:根据闸门的具体型式及结构尺寸,不少于规范规定的主要检测项次。 |
涂层厚度 |
磁阻法 |
|||
几何尺寸 |
量测 |
|||
压力钢管 (碳素钢) |
焊缝内部缺陷 |
超声波 探伤 |
同规格及型式的管节:抽检数量不少于50%,每种型式的管节不少于1节 制造、组装检测项目:根据管节的具体型式及结构尺寸,不少于规范规定的主要检测项次。 |
|
射线探伤 |
||||
涂层厚度 |
磁阻法(数字或指针式测厚仪) |
|||
结构尺寸 |
量测 |
注:1、表中未列的其他检验项目和依据见相关标准。
2、设计文件对检测项目、部位及数量有规定的,从其规定。
3、国家及行业颁布新规程规范及技术标准,则按新规程规范及技术标准执行。
来源:水利工程质量周刊