农村电网配电系统接地型式为什么建议为TT系统,而非TN系统?
叶无穷
叶无穷 Lv.2
2020年12月21日 11:25:10
只看楼主

收录于话题 有些乡镇房屋内的电气设备“麻电”,浴室内洗澡时被电死,这是 为什么呢 ? 其实 这和 TN、TT 系统有关。 通常 给建筑物供电时,我们的做 法是引入 TN-C-S 或 TN-S 系统 。 但 是 上述做法必须有个前提, 即 建筑物内应 做等电位联结。 乡镇、农村 用房大多数未做等电位联结。


有些乡镇房屋内的电气设备“麻电”,浴室内洗澡时被电死,这是 为什么呢 其实 这和 TN、TT 系统有关。 通常 给建筑物供电时,我们的做 法是引入 TN-C-S 或 TN-S 系统 上述做法必须有个前提, 建筑物内应 做等电位联结。 乡镇、农村 用房大多数未做等电位联结。



分析: TN系统内如果发生接地故障,可能会使 PEN线、PE线带有持续故障电压。这个故障电压会沿 PE 线蔓延至建筑物内的电气设备外壳,并使之可能带有故障电压。

因为建筑物内未做等电位,当人手接触电气设备外壳时,触碰点至人所站立处之间会形成接触电压。

如果这个电压值仅为二三十伏,在干燥的卧室、客厅内人体仅有“麻电”的感觉。而对于正在洗澡的人来说,其人体阻抗将大大下降,同样故障电压时,通过人体的电流将会增大,从而电击致死。



在有麻电时,我们往往会去断电排查故障,但因为未切断 PE 线,从外部蔓延至建筑物内的电压仍然存在,依然会出现触电现象,问题无从找起。


思考: 这就是为什么农村电网配电系统接地型式建议为 TT 系统,而非 TN 系统。另外,使用 TN 系统时,一定要给建筑物做等电位联结。


风平浪静02
2020年12月24日 10:24:31
2楼

TN 系统确实存在保护导线传递故障电压问题。如果进行多点重复接能够减小故障电压的传递。但是,合格的接地也不是那么好搞的。 TT 系统也不一定合适农村电网。因为 TT 系统保护范围极其有限,接地点只能在设备旁边才能保证有效。现时农村大多没有保护导线,有也是不起作用的。以漏电保护作为主保护,既可以防止间接接触,也可以防止直接接触。因为农网供电可靠性相对低一些,特别是分户漏保,影响范围很小。