EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法
小眼睛松鼠
2020年12月14日 15:28:15
只看楼主

收录于话题 EPS用于消防行业配带的负载设备一般有: 应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等。 用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备,如证券大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。今天我们来学习一下EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法。


EPS用于消防行业配带的负载设备一般有: 应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等。



用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备,如证券大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。今天我们来学习一下EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法。


(1)负载容量选型原则

因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配:

1)电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。

2)电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。

3)电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍。

4)电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。

5)混合负载中,最大电机的容量若小于总负载容量的1/7。



(2)选型容量计算方法

BK-YJ系列或BK-YJS系列用于带应急灯具负载时:

1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍。

2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍。

3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍。



注意:  应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6。其原因是:高压钠灯,金卤灯、等启动时存在较大的”1.8倍”电流。

输入功率因数0.6左右(例:高压钠灯、高压钯灯、金卤灯等),宜选用切换时间小于3ms的EPS产品。这是因为如果对高压气体灯的供电中断时间超过3ms时,就有可能致使气体灯中的放电电弧”熄灭或中断”。


一旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生。这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故。 显然,对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说,是不允许出现这种故障的。


当BK-YJS系列用于带混合负载时,EPS容量的计算方法:

1)当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则:

EPS容量=变频启动电动机功率之和 软启动电动机功率之和×2.5 星三角启动机功率之和×3 直接启动电动机之和×5倍。

2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则:


EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:

1)上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;

2)星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4;

3)软启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/3;

4)变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS的容量;

5)如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序为直接启动在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动。


当BK-YJS系列EPS带混合负载时EPS应遵循如下原则:

EPS容量=所有负载总功率之和,但必须中以下六条件,若不满足,再按照其中最大的容量确定EPS容量。

1)负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7;

2)负载中星三角同时启动电动机功率之和是EPS容量的1/4;

3)负载中软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3;

4)负载中变频启动同时启动电动机功率之和不大于EPS的容量;

5)同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量。

电动机功率容量=直接启动的电动机总功率x5 星三角同时启动的电动机总功率x3 软启动同时启动的电动机总功率x2.5 变频启动且同时启动的电动机总功率。


若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动:

1)同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS的容量。

2)同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机总功率×功率因数 电动机当量总功率。

免费打赏
changliang11
2020年12月15日 08:21:12
2楼

顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

回复
加倍努力
2020年12月15日 08:47:07
3楼

感谢分享!学习了EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法,多谢了。

回复
lw010
2020年12月22日 03:31:20
4楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
大同00
2021年06月01日 11:42:56
5楼

应急电源容量不得小于负载容量的1.3倍。

回复
laoxietou
2021年06月04日 08:20:00
6楼

啊哈,浏览学习了解一下楼主分享的EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法,加深相关知识的理解,谢谢无私分享!

回复
浙江万总电气
2021年09月08日 11:12:55
7楼

加深了EPS相关知识的理解,谢谢无私分享

回复
lw010
2022年04月20日 16:13:20
9楼

浏览学习了解一下楼主分享的EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法,加深相关知识的理解,谢谢无私分享!

回复
dennis_yd
2022年04月21日 11:03:44
10楼

谢谢楼主分享!

回复
鸭江绿水
2022年04月22日 08:51:55
11楼

浏览学习了解一下楼主分享的EPS消防应急电源容量选型原则及计算方法,加深相关知识的理解,谢谢无私分享!

回复

相关推荐

APP内打开