一、压力-焓图概念 1、压焓图概述 1) 图中有三个区域,分别表示 液体 - 混合物 - 蒸气 2 ) 这些区域用蓝色的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做
一、压力-焓图概念
1、压焓图概述
1) 图中有三个区域,分别表示 液体 - 混合物 - 蒸气
2 ) 这些区域用蓝色的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做 饱和曲线 。在半圆形区域内,制冷 剂达到热平衡,以蒸气和液体的混合物形式存在。
3)混合物中的蒸气含量从 0% (饱和半圆的左侧) 变为 99 % 以上(半圆的右侧)。
4 )在饱和曲线的左外侧,制冷剂 仅以液体 形式存在。在饱和曲线的右外侧,制冷剂 仅以蒸气 形式存在。
2、压焓图与制冷循环
现在我们用 Log(P)-h 图来表现一个制冷循环。
二、压焓图分析冷媒不足
压缩机电流:
因为冷媒少,流经压缩机的冷媒也少,因此压缩机负荷小,电流小。
高压压力:
制冷系统里面的制冷剂少,没有足够的制冷剂在冷凝器里面,所以高压要低。
低压压力:
低压也低,原因跟高压一样;
排气温度(壳体温度):
冷媒少,系统的回气过热多大,压缩机的排温也升高;
冷媒循环量少了,压缩机的冷却效果差,所以压缩机内冷却条件差。
吸气温度(过热度):
因为冷媒少,蒸发过早的结束,导致蒸发器后端的制冷剂都在吸收热量,过热度就增大,吸气温度就高。
压焓图:
三、压焓图分析冷媒过多
压缩机电流:
因为冷媒多,流经压缩机的冷媒也多,因此压缩机负荷大,电流大。
高压压力:
制冷系统里面的制冷剂多,占据了冷凝器的换热面积,所以高压要低。
低压压力:
低压也高,原因跟高压一样;
排气温度(壳体温度):
冷媒多,系统的回气过热多小,压缩机的排温也升高;
冷媒循环量多了,压缩机的冷却效果好,所以压缩机内冷却条件好。
吸气温度(过热度):
因为冷媒多,蒸发器里面的冷媒不能 全部 蒸发,导致蒸发器后端甚至吸气管的制冷剂都在吸收热量,过热度基本没有,吸气温度就低。
压焓图:
四、 压焓图分析蒸发不良故障
压缩机电流:
因为低压侧蒸发不良,吸入压缩机的气体量较少,所以压缩机的负荷小了,压缩机的电流也小
高压压力:
低压压力降低,在同样压缩比的条件小,排气压力就低,高压压力也就低。
低压压力:
蒸发不良,蒸发器里面液体成分多,低压压力低。
排气温度(壳体温度):
蒸发不良,导致吸气管都还在蒸发,基本没有过热度;压缩机的排气温度就低;
吸气温度(过热度):
蒸发不良,导致吸气管都还在蒸发,基本没有过热度;
压焓图:
五、 压焓图分析冷凝不良故障
压缩机电流:
冷凝效果不好,冷凝压力就升高,同样的排气压力也升高;压缩机的负荷增大,电流增大。
高压压力:
冷凝不良,高压制冷剂的热量带不走,系统的冷凝压力就高,高压高。
低压压力:
高压压力高,在膨胀阀开度一致的情况下,低压压力也随着升高。
排气温度(壳体温度):
高压升高的话,冷凝温度也升高,压缩机的排温也升高
吸气温度(过热度):
关于吸气温度,小泥巴暂时没有想到有啥影响哦,欢迎留言指正。
压焓图:
六、压焓图分析毛细管堵塞
关于毛细管堵塞对制冷系统的影响,网上其实有蛮多争议,以下是小泥巴的分析,供参考。
压缩机电流:
毛细管堵塞(节流结构堵),造成的影响是压缩机打出去的冷媒只能到冷凝器和液管,不能进入到蒸发器,这样 就 会导致压缩机负载增大,电流增大, 然后 压缩机必然过载保护。
高压压力:
毛细管堵塞,高压的压力不能到低压侧,高压升高。
低压压力:
毛细管堵塞,低压侧的制冷剂全部吸入到压缩机,高压侧的制冷剂过不来, 必然导致低压低。
排气温度(壳体温度):
高压升高的话,冷凝温度也升高,压缩机的排温也升高。
七、压焓图分析压缩不良
压缩机电流:
压缩不良,我们可以认为是压缩机的压比达不到我们的要求,这个时候压缩机的负荷就小了,电流也小。
高压压力:
压缩机的压比小了,我们可以认为没有压缩,这个时候压力就是平衡压力了,高压肯定低。
低压压力:
压缩机的压比小了,我们可以认为没有压缩,这个时候压力就是平衡压力了,低压肯定高。
排气温度(壳体温度):
没有压缩,排气温度为常温,所以降低。
压焓图: