由气体灭火系统保护的房间的排烟是否要做,怎么做?
neousst
neousst Lv.2
2005年01月31日 16:40:06
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位由气体灭火系统保护的,需排烟的房间的排烟是否要做?

请教各位由气体灭火系统保护的,需排烟的房间的排烟是否要做?
hhbox
2005年01月31日 17:03:33
2楼
气体灭火要设灭火结束后的通风系统.气体灭火对泄漏量有要求,否则会影响灭火效果.气体灭火房间本身是特殊的消防方式,按气体灭火设计规范中对暖通专业的要求设置.而不能重复叠加,要不喷淋也要考虑了!
回复
neousst
2005年01月31日 17:06:21
3楼
气体保护的防护区的灭火后通风系统我设了,且在气体灭火系统动作前将所有通风系统都关闭了,那么该房间的排烟不用考虑了?
回复
hhbox
2005年01月31日 17:30:49
4楼
我们院设计过气体灭火的档案库,交换机房,计算机房都只考虑气体灭火后的排风系统.没有再设机械排烟.不过注意灭火后的排风机的用电负荷应该纳入消防负荷,因为火灾发生时,平时用的风机等设备的电源会被切断,且消防设备用的电气线路采用钢管防护!
回复
neousst
2005年01月31日 17:45:37
5楼
^_^,谢谢提醒~老大留个qq吧
回复
bowyorzhui
2005年02月14日 18:30:49
6楼
要考虑气体灭火后的排风啊,还要按消防考虑,只不过风机控制跟一般排烟不同罢了!
回复
qing_hee
2005年02月21日 18:19:07
7楼

同意
回复
hhbox
2005年02月21日 20:31:51
8楼


可以给我留言!我的QQ上的很少(35457808)!
回复
nian兄
2005年02月21日 23:45:30
9楼
hhbox
好象不是这样吧
气体房平时通风系统是要的
只是火灾时候通过电信号关闭防火阀(连锁关闭风机)
喷气灭火后防火阀自动复位,风机开启排气.
气体浸渍时间一般是30MIN,防火阀需要延时装置
只是这种防火阀很少有的卖
回复
hhbox
2005年02月22日 09:06:08
10楼
这些房间平时有设空调,还有设新风.机房有新风和正压的要求,新风支管上设带24v关闭的电动防火阀,火灾时关闭着火房间的防火阀.另外气体灭火系统设计要考虑一定的泻压面积,允许一定比率的泄露量,具体可参考响应气体灭火系统的设计规范.
回复
yaoke19842005
2007年02月06日 17:50:51
11楼
气体灭火房间是一个独立的防火分区,当房间发生火灾时,灭火系统启动的同时,马上自动关闭送、排风管道上的防火阀,进行气体灭火,此时肯定不能打开排烟系统,要不怎么灭火呀,等灭火结束后,打开排风系统,对房间进行机械排风!
回复

相关推荐