××省出台的消防设计研讨会议,纪要内容明确指出了 不符合要 求的 5类户型在消防设计上的具体问题。会议内容如下: 各支队: 近期,部分支队在图纸审查过程中遇到了一些典型住宅户型消防设计,需进一步明确是否符合现行消防规范的要求。6月12日,总队防火监督部与部分支队业务骨干 就5类典型住宅户型消防设计 分别进行了讨论,听取了部分建设、设计单位代表的建议,形成了以下纪要:
××省出台的消防设计研讨会议,纪要内容明确指出了 不符合要 求的 5类户型在消防设计上的具体问题。会议内容如下:
户型一:
建筑解读:
1、没有疑义,禁止裸露电表间没有问题。并没有说不允许设电表井。很多地方,前室与合用前室不允许设电表井,从规范表述上并没有道理。
2、第2、第3条没有找到规范依据。
户型二:(不符合规范要求)
户型三:(不符合规范要求)
建筑解读:毫无疑义是正确的。
规范依据
《建筑设计防火规范》2.1.14 安全出口
供人员安全疏散用的 楼梯间 和 室外楼梯的出入口 或 直通室内外安全区域的出口。
对于普通楼梯间的安全出口是楼梯间的门。
对于防烟楼梯间的安全出口是楼梯间前室的门。
5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅 单元每层 相邻 两个安全出口 以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离 不应小于5m 。
户型四:(不符合规范要求)
原因: 进入楼梯间的疏散过程中,不能满足每层两个安全出口的需要。
建筑解读: 是正确的。
常规的认为:每户有两个安全出口即可。
现在越来越多的地方限制:在进入公共区域后,也需要满足两个安全出口的要求。
所以上述图示不能满足要求!
规范依据
《建筑设计防火规范》
5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:
3 建筑高度大于54m 的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2 个。
户型五:(不符合规范要求)
建筑解读: 毫无疑义是正确的。
住宅单元每层相邻两个安全出口水平距离不应小于5m。
规范依据
《建筑设计防火规范》
5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅 单元每层 相邻 两个安全出口 以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离 不应小于5m 。
二、几点明确事项