原创 七彩-林 水电暖笔记 管家 收录于话题 10 )选定水雾喷头,计算喷头个数,进行喷头布置。 根据保护面积、喷雾强度,参与喷头的雾化角、有效射程及喷头的流量特性,综合考虑整体喷雾效果确定喷头的型号、数量及布置方式。 单个喷头流量: q = K· ( 10 P 0 ) 1 /

七彩-林 水电暖笔记 管家


10 )选定水雾喷头,计算喷头个数,进行喷头布置。

根据保护面积、喷雾强度,参与喷头的雾化角、有效射程及喷头的流量特性,综合考虑整体喷雾效果确定喷头的型号、数量及布置方式。 单个喷头流量: q 10 P 0 1 2 L min );最少所需喷头数: N Q t q (个)。 喷头布置的原则是要取得足够的喷雾强度和覆盖面,但又不会过量。同时,设计时必须考虑以下各点。

1 )喷头及管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距。

在设计过程中,最重要而又必须考虑的就是喷头及管道与电气设备带电(裸露)部分的安全净距。在选择对变压器高压带电部分设备的水雾喷头时,喷头的有效射程必须要大于该带电设备电压下的安全净距方能进行有效的保护。喷头管道布置时,所有喷头及管道与非绝缘的电力部件或带电部分必须附表中所示安全净距的要求。


 5)底层的喷头 如果变压器或散热器是置于离地面或卵石层顶面超过 0.3 m的位置便需加装喷头,通常是采用更大角度的喷头,安装位置是向上的。   

 6)散热器之间的保护。 如果散热器之间空位超过 0.3 m的距离,便需增加安装喷头,喷射的方法是将散热器中间完全覆盖。

 ②过量喷洒 在布置喷头时,应避免过量喷洒,尽量安排喷头集中喷射在变压器上,同时应当考虑到系统带电距离。    

9)从既定的喷头布置中计算变压器水喷雾灭火系统的实际总水量。 水喷雾灭火系统的水力计算按《水喷雾灭火系统设计规范》进行计算。    