丁类厂房,如附图1。车间上下宽度64m,长度是146m——左半部分(局部三层的)长度是32m;右半部分(单层的)长度是113m。 可以大致分成两大部分——左半部分是三层,层高6m,第三层与第二层是连通的(可以看到三层镂空的部分,再有个设有栏杆的平台)。                                       右半部分是单层,层高17.7m。

丁类厂房,如附图1。车间上下宽度64m,长度是146m——左半部分(局部三层的)长度是32m;右半部分(单层的)长度是113m。

可以大致分成两大部分——左半部分是三层,层高6m,第三层与第二层是连通的(可以看到三层镂空的部分,再有个设有栏杆的平台)。

                                      右半部分是单层,层高17.7m。

整个车间内是大大小小的金属罐体,内置水性的物料(就是说,物料来了后就加水,然后进行一系列的反应,这样的发酵工艺);再有就是一些泵、操作平台等,还有过滤装置等,一小部分的烘干机。

那么,是否需要设置排烟?

==============我的意见是:左半部分不设排烟,右半部分设置排烟。依据如下:

1、根据《建筑设计防火规范》第8.5.2讲的是“场所或部位”,第2条的条文说明:“建筑面积较大的车间仍存在火灾危险性大的局部区域”——此区域火灾危险性大、且车间进深大,烟气难以排除。
2、根据18J811-1《《建筑设计防火规范》图示,第8-10页,“平面示意图 8.5.2图示2”。

3、本车间内置水性物料,金属罐、物料泵等工艺设备也非火灾危险性大的设备,车间内并无火灾危险性大的局部区域,且车间无人员密集的区域。
4、丁类车间火灾危险性小,本车间的左半部分:单层面积均2000多平方米,不属于“建筑面积较大、进深较大的车间”也不“存在火灾危险性大的局部区域”

liwangy
2020年11月16日 16:37:21
2楼

01.jpg03.jpg

忘了附图了,补充一下

liwangy:还有一个类似的:

丁类车间,也是三层,单层也是2000多平米,里面还是类似的罐体啊泵啊什么的,没什么可燃物,唯一的能燃烧的就是酵母——但是一进来就被投进罐内 加上水进行搅拌发酵了。

同样,需要排烟吗?

我还是觉得不需要。