求大神回复:5000A低压配电柜内部绝缘子垫排、主排垫排可以使用镀锡铝排制作吗?
猕猴桃不是桃
2020年11月11日 17:18:44
只看楼主

求大神回复:5000A低压配电柜 内部绝缘子垫排、主排垫排可以使用镀锡铝排制作吗?

求大神回复:5000A低压配电柜 内部绝缘子垫排、主排垫排可以使用镀锡铝排制作吗?

免费打赏
wx_1576996934648
2021年12月06日 14:37:08
2楼

不可以,铜铝母线的发热系数及热膨胀是不一样的,后期可能出现母排夹层松动,发热等隐患!


回复
cof1567261617780
2021年12月11日 22:28:14
3楼

铜铝排的过流系数不一样  热膨胀系数也不一样  实际使用过程中有安全隐患  没有必要为了省这点钱冒天大的危险

回复

相关推荐