给排水丨消防丨变压器-水喷雾消防系统设计步骤(一)
满身肌肉的帽子
2020年11月04日 15:37:22
只看楼主

收录于话题 ( 1 )根据所采用的标准规范确定变压器的设计喷雾强度 W ( L / min·m 2 )和变压器底部的排油设计喷雾强度 W′ ( L / min·m 2 )。中国国际标准《水喷雾灭火系统设计规范》( GB50219 - 2014 )规定为 W =



1 )根据所采用的标准规范确定变压器的设计喷雾强度 W L min·m 2 )和变压器底部的排油设计喷雾强度 W′ L min·m 2 )。中国国际标准《水喷雾灭火系统设计规范》( GB50219 2014 )规定为 W 20 L min·m 2 W′ 6 L min·m 2

3 )确定变压器顶部和四周侧喷雾水量 S ts L min )。     Q ts W·S ts L min )。     

4 )确定变压器底部的面积 S b m 2 )。  这个面积就是计算变压器离开变压器底部油坑卵石层表面或变压器底部基础平台顶面超过 0 3 m 的底部面积。

5 )确定变压器底部排油喷雾保护的面积 S g m 2 )。     Q b W·S b L min )。


7 )计算变压器底部排油喷雾保护面积的喷雾水量 Q t L min ):     Q b W′·S b L min )。

8 )计算整个变压器所需的喷雾水量 Q g L min ):    说明:为安全起见,对 Qt 的取值都不同程度地考虑了一定的裕量。一般安全系数 k 1 05 1 10   

   9 )初步确定喷头前所需压力 P 0 Mpa )。  水雾喷头的工作压力,相当于灭火时不得小于 0 35 Mpa ;用于防护冷却时不应小于 0 2 Mpa 。灭火的工作压力一般在 0 35 0 80 Mpa 之间。


相关推荐

APP内打开