收录于话题 配电室是企业或医院等公共场所生产的重点要害部位,关系到动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成,同时也关系到财产及人员的安全。 且配电室内电气设备居多,存在着潜在的火灾隐患,一旦在生产过程中发生火灾,危险性极大。 (1)配电室的火灾隐患 1) 漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间、导线与大地之间有一部分电流通过,这种现象就是漏电。导致火灾。


配电室是企业或医院等公共场所生产的重点要害部位,关系到动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成,同时也关系到财产及人员的安全。 且配电室内电气设备居多,存在着潜在的火灾隐患,一旦在生产过程中发生火灾,危险性极大。


(1)配电室的火灾隐患

1) 漏电火灾

所谓漏电,就是线路的某个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间、导线与大地之间有一部分电流通过,这种现象就是漏电。导致火灾。

2) 短路火灾

由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。


3) 过负荷火灾

所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线的温度不断升高,这种现象就叫导线过负荷。当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。


4) 接触电阻过大火灾

在有较大电流通过的电气线路上,如果在某处出现接触电阻过大这种现象时,就会在接触电阻过大的局部范围内产生极大的热量,使金属变色甚至熔化,引起导线的绝缘层发生燃烧,并引燃烧附近的可燃物或导线上积落的粉尘、纤维等,从而造成火灾。


(2)配电室消防设计

根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。

(3)气体灭火设计步骤

该项目是四川某康复中心配电房项目,有一个配电室房间需要做气体灭火设备项目,项目要求:消防检查时验收一定要通过;发生火灾一定能够灭 的了 火;灭火产品要有检验报告合格证等,质量要有保障;施工按照规范执行。

1)依据《建筑设计防火规范》GB50016、《气体灭火系统设计规范》GB50370中的要求,根据该康复中心配电室的现场情况,配电室设计采用了多个柜式七氟丙烷灭火装置放置在防护区内,同时与火灾自动报警系统、烟温感探测器等组成联动实现对防护区自动探测、报警、灭火保护功能。


2)通过客户提供的图纸、相关技术资料及设计规范

计算房间体积---确定该配电室所需七氟丙烷灭火剂设计用量---计算泄压面积---配备柜式七氟丙烷灭火装置。

3)施工中,考虑到配电柜的安装位置,为保证气体灭火药剂喷洒效果,柜式七氟丙烷灭火装置应均匀安装,同时尽量在房间合适的位置安装,保证房间的美观度。施工完成后,对气体灭火装置进行调试验收。


(4)配电室气体灭火设计及施工要点

1)信号反馈处理:施工完后,将火警、故障、放气信号通过输入模块反馈到建筑的消防控制中心,让消防控制中心值班人员可以第一时间了解配电室消防安全状态。

2)电缆沟的药剂量前期需要根据面积及深度算到空间体积中来,计算药剂量。

3)带电施工时切忌高压柜不要碰,同时穿线两端裹好黑胶带,禁止钢丝不小心伸进配电柜。

4)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱(起)动装置等系统组件进行外观检查。系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力。