电缆管理系统选择和安装实操
执着着执着
2020年10月28日 14:34:26
只看楼主

1 本篇提纲 本篇包括: 材料和型式选择; 设计建议; 金属/非金属材料的可用性;


1 本篇提纲


本篇包括:



2  材料和型式选择



依据以下因素:

非金属桥架适用场合:


闭合形状优于开放形状,因为它们减少了共模耦合。


从电磁兼容角度出发,电缆高度要低于电缆管理系统隔板高度。盖板也能提高EMC性能。不同电压水平电缆不宜在同一桥架敷设。




3  设计建议



特别推荐电磁分隔分组,可以用屏蔽手段或者分桥架敷设。强弱电电缆之间距离务必保持5倍最大电力电缆半径。


金属构件可以为EMC所用。电缆尽量沿构件内部敷设。



4  金属和非金属材料可用性



金属材料能提供更好的EMC性能。
铝质管线有更小的直流电阻,而钢质管线传输阻抗在低频损失最大。对于非金属桥架,可以全长敷设一根PE线来提高EMC性能。



5  电缆管理系统实施



要注意金属桥架连接的电气连续性问题。力矩是控制因素。


桥架穿墙,也要注意低阻抗连接。