机房承重加固的重要性 当由于机柜、空调、ups等设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时,这时你需要对机柜、空调、ups电池柜及精密空调制作承重散力架了。散力承重支架能分散楼板承重力满足楼板地面承载力设计值要求。 机房承重加固内容 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是

机房承重加固的重要性

当由于机柜、空调、ups等设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时,这时你需要对机柜、空调、ups电池柜及精密空调制作承重散力架了。散力承重支架能分散楼板承重力满足楼板地面承载力设计值要求。

机房承重加固内容

机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。

机房地面承重加固要求

计算机机房内部有许多很重的设备在放置时需要对地面进行加固处理。比如空调、小型机、存储机柜、网络机柜、服务器机柜等。这些设备需要制作机架底座,底座要求达到所承载设备的承重。

机房承重加固方法

现在加固方法可分为粘钢加固、碳纤维加固、结构改造、承重墙拆除加固和植筋等方法,机房内常用的方法为粘钢加固和碳纤维加固。机房承重加固工程经施工验收合格,方可安装机房设备,进行机房建设。

机房承重加固需要注意哪些事项?

1、通过加固补强要能够有效提高机房的安全度和使用寿命,从而减少安全隐患。

2、机房承重加固之前应由专业部门进行检测评估,根据相关数据制定相应的加固改造方案。

3、机房承重加固在保证不损伤原结构的并有效发挥原构件的受力能力,尽可能减少附加载荷。

4、机房承重加固要尽量不影响原机房的使用功能。

机房承重加固计算原则要满足以下几点:

1、新增构件也和原构件共同受力,同事达到承载力的极限状态。

2、充分发挥原构件的作用,后加部分的承载能力进行折减。

3、原构件承载能力折减,后加部分充分发挥作用。

4、按材料的本构关系、构件受力形式和原构件的应力水平,从理论上计算构件加固后的极限承载能力。

5、当原构件承载能力与设计荷载值相差不多时,不考虑后加部分直接受力,仅移虑其辅助作用(如增加刚度,减小长细比、高厚比等)

随着信息化程度的深入,机房的使用要求也增加了,对于满足不了使用要求的机房就要进行加固改造了。机房加固改造可不是一件简单的工程,需要对楼板的承载能力进行改造,机房改造是需要加固公司来出加固设计方案的。有了加固设计方案才能开始加固改造施工的,这样能够确保加固改造工程的质量和安全。