非机动车库排风排烟设计思路探讨
骑白马的刺猬
2020年10月23日 11:32:22
只看楼主

01   非机动车库特点 公共建筑配套的地面非机动车库一般为雨棚制作或露天,且非机动车库通常用于停放自行车,电动车等车辆,通风及消防条件较好。 在住宅小区内的地下非机动车库,布置集中且有专人管理。一般在住宅楼正下方区域,位于地下夹层或负一层,负二层,车库内剪力墙密布,空间利用率不高,容易被业主或物管同时用于杂物堆放,火灾危险指数增加。

01   非机动车库特点

公共建筑配套的地面非机动车库一般为雨棚制作或露天,且非机动车库通常用于停放自行车,电动车等车辆,通风及消防条件较好。
在住宅小区内的地下非机动车库,布置集中且有专人管理。一般在住宅楼正下方区域,位于地下夹层或负一层,负二层,车库内剪力墙密布,空间利用率不高,容易被业主或物管同时用于杂物堆放,火灾危险指数增加。
02    通风设计
地下非机动车库通风一般设计换气4次/h的排风系统,层高小于3m时按实际层高计算,大于3m时按3m层高计算,利用车库出入口或外墙百叶窗自然送风,条件不足时是设置机械送风。


03    消防设计
排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置,按《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)设置防烟分区,层高不大于6m,每个分区面积不大于500㎡,不跨越防火分区,为控制排烟量,防烟分区划分应充分考虑,排烟量过大,风管尺寸过大,加上车库内剪力墙密集,很容易造成风管过高,影响车库内净高,规范明确规定每个防火分区排烟量不小于15000m3/h,按60m3/(h.㎡)计算,每个防烟分区面积250㎡,举例而言,车库有两个防烟分区时,设计排烟量最小15000x2*1.2=36000m3/h, 排烟风速按15-18m/s计,风管截面积为0.56~0.67㎡, 风管高度一般为250~400m,很难保证管下净高。公共建筑防烟分区需满足下表:

来源:国恒设计、机电人脉, 如有侵权,请联系删除



对于住宅小区的非机动车库,建议不同于公用建筑条文,理由如下:

1.   该项目由于安全管理,车库没有配套设置电动车充电装置,安全系数较高;
2.   对于一、二类高层建筑,如为纯住宅建筑,仅供本建筑内居住人员使用、建筑防火分区面积不大于500㎡、疏散距离短、人流少的纯自行车库应按居住建筑考虑;
3.   物业管理有能力保证车库内不堆放杂物,减少可燃物堆积,以降低火灾风险;
4.   小区都有配套的地下机动车库且安装了喷淋灭火系统,覆盖非机动车库,安全指数较高;
5.   建筑防火设计中往往独立设置非机动车库出入口,疏散安全性高;
6.   非机动车库内人员较少,且货物价值不高,火灾损失小。
以实际项目某住宅小区建筑为例,如图:

该非机动车库长29.1m,宽19.75m,建筑面积387㎡,扣除核心筒和风机房后面积300㎡,层高2.8m,平时风量为300x2.8*4-1.2=3696m3/h, 设置一台壁挂式风机即可,车库出入口自然送风。
针对公共建筑的消防设计,防烟分区应为两个区域,以保证长边小于24m,排烟量最小36000m3/h,且需要设置挡烟垂壁。
而居住建筑的消防设计,一个防烟分区即可,面积300㎡,没有挡烟垂壁,排烟量仅为300*60*1.2=21600m3/h, 风机容量减小,且风管截面积减小到0.34-0.4㎡, 有利于风管布置,保证车库使用高度。
一直以来非机动车库发生火灾的频次较少,而电动车电瓶质量不佳引起火灾的可能性更大,都能及时处理而不会引发大型火灾事故。因此在消防等级上不需要进行升级,本着经济适用的原则,居住小区的非机动车库防排烟设计参照居住建筑是合理且可行的。
开展非机动车库通风排烟设计工作时,应将相关实际情况作为重要依据,与建筑的功能性及所处的建筑环境充分结合,在确保施工的可行性的基础上,开展通风排烟安全设计工作,尽可能做到经济适用,进一步促进建筑设计行业的创新型发展。
免费打赏

相关推荐

APP内打开