额定工作电压380V的开关能用在660V的场合吗?
guoweikun7
guoweikun7 Lv.2
2008年03月04日 17:04:38
只看楼主

我地区有一煤矿集团,其下属煤矿的选煤厂现在所用电器设备大多为额定工作电压660V的产品.而我向其推销产品的额定工作电压为380V,现向各位大虾请教:380V的开关能使用在660V的场合吗?如果能的话,使用时应该考虑那些因素?希望大家不吝指教!!!(我看一些资料,说380V和660V是同一电压等级,是这样吗?)

我地区有一煤矿集团,其下属煤矿的选煤厂现在所用电器设备大多为额定工作电压660V的产品.而我向其推销产品的额定工作电压为380V,现向各位大虾请教:
380V的开关能使用在660V的场合吗?如果能的话,使用时应该考虑那些因素?
希望大家不吝指教!!!
(我看一些资料,说380V和660V是同一电压等级,是这样吗?)
免费打赏
yangguangj
2008年03月09日 20:34:55
12楼
不行。
现在的电器(断路器、接触器、互感器)均有AC660V,我过去曾经为煤矿设计过AC660V提升机,均选择AC660V元件。
回复
首席技术官
2008年03月09日 20:42:01
13楼
行的
现在的断路器在一定电压下是都可用的
只是不同的电压不同的短路容量
其实你说的断路器的额定电压是380V那也可能是标签上写着690V呢
回复
xur.feng
2008年03月09日 21:13:25
14楼
不行的.这个最简单的常识,楼主应该知道的嘛
回复
chu_581
2008年03月09日 22:33:18
15楼
不行,因为电压等级不同,它的耐压等级也不同,如果380V用在660V上,易造成绝缘击穿,发生事故。
回复

相关推荐