收录于话题 一、 空调设计参数: 1、室内游泳池: 游泳池水面面积100m 2 ,泳池区间总面积260m 2 ,平均净高6.9 m(暂定)。 2、室内设计参数 tn=28℃;φ=70%;dn=15.43g/kg干空气(室温比池水水温高2摄氏度);in=67.67kj/kg干空气
一、 空调设计参数: | ||||||||||
1、室内游泳池: | ||||||||||
游泳池水面面积100m 2 ,泳池区间总面积260m 2 ,平均净高6.9 m(暂定)。 | ||||||||||
2、室内设计参数 | ||||||||||
tn=28℃;φ=70%;dn=15.43g/kg干空气(室温比池水水温高2摄氏度);in=67.67kj/kg干空气 | ||||||||||
3、室外设计参数 | ||||||||||
春秋季:tw=18℃;φ=60%;dw=8.31g/kg干空气 | ||||||||||
夏季:tw1=34℃;φ=83%;tw湿=28.2℃;dw1=28.4g/kg干空气;iw1=106.88kj/kg干空气 | ||||||||||
冬季:tw2=-4℃;φ=75%;dw 2 =2.1g/kg干空气;iw 2 =1.13kj/kg干空气 |
二、 固定湿负荷计算: | ||||||||||
1、泳池区除湿量的计算: | ||||||||||
(1) 泳池区蒸发量: | ||||||||||
Lw= (0.0174Vf+0.0229)×(Pq.b-Pq) ×F 池 ×760/B | ||||||||||
其中:Lw-----泳池水面蒸发量,kg/h Vf------泳池水面上的风速,取Vf =0.2m/s Pq.b----与泳池水面相等的饱和蒸气的水蒸气压力 取Pq.b=25.2mmHg(1mmHg=133.32pa) (26℃ 100%) Pq-------泳池周围空气的水蒸气压力 取Pq=19.8 mmHg (28℃ 70%) 取Pq1=18.4 mmHg (28℃ 65%) 取Pq2=17.0mmHg (28℃ 60%) F 池 ------室内泳池水面面积,F 池 =100m 2 B--------当地大气压力,取1004.0mbar,753 mmHg |
(2) 人体散湿量: 1)泳池区服务人数: n=F 池 /S 人 |
||||||||||
其中:n------泳池综合服务人数; S 人 -----人均所占面积,取2.5m2/人(国家规范要求平均游泳面积不小于2.5m2/人) 2)人体散湿总量: |
L 人 =n′ng |
其中:L 人 ------人体散湿总量,kg/h; n′------群集系数,取0.92 g-------单位人体散湿量,取123g/(h 人) (3) 泳池区新风量: Q 新 =nq/1000 |
其中:Q 新 -------新风量,m 3 /s q---------人均新风量,取8.3L(/S 人) |
||||||||||
三、 春秋季泳池湿负荷: (1) 春秋季新风湿负荷: L 新 =(dw-dn)Q新ρ |
其中L 新 -------春秋季新风湿负荷,kg/h dw--------春秋季室外空气含湿量,为8.31g/kg干空气 dn---------室内空气含湿量,为15.43g/kg干空气 ρ-----------春秋季空气密度,取1.30kg/m3(室外18℃,相对湿度60%) (2) 系统所需的除湿量: L 春秋 =Lw(L 1 w/L 2 w)+L 人 +L 新 回风参数为28℃ 70%时: |
回风参数为28℃ 65%时: |
回风参数为28℃ 60%时: |
四、 夏季泳池湿负荷: (1) 夏季新风湿负荷 L′ 新 =(dw1-dn)Q 新 ρ |
其中L′ 新 -------夏季新风湿负荷,kg/h | ||||||||||
dw 1 --------夏季室外空气含湿量,为28.4g/kg干空气 dn---------室内空气含湿量,为15.43g/kg干空气 ρ---------夏季空气密度,取1.11kg/m 3 (室外34℃,相对湿度83%) (2) 系统所需的除湿量 L 夏 =Lw(L 1 w/L 2 w)+L 人 +L′ 新 回风参数为28℃ 70%时: |
系统所需的除湿量 | L W | L 人 | L′ 新 | |
L 夏 (70%) | 36.1 | 14.4 | 4.5 | 17.2 |
回风参数为28℃ 65%时: |
系统所需的除湿量 | L W | L 人 | L′ 新 | |
L 1 夏 (65%) | 39.8 | 18.1 | 4.5 | 17.2 |
回风参数为28℃ 60%时: |
系统所需的除湿量 | L W | L 人 | L′ 新 | |
L 2 夏 (60%) | 43.6 | 21.8 | 4.5 | 17.2 |
五、 冬季泳池湿负荷: (1)冬季新风湿负荷 L″ 新 =(dw2-dn)Q 新 ρ |
冬季新风湿负荷 | Dw 2 | dn | Q 新 | ρ | |||
L″ 新 | -20.9 | 2.1 | 15.43 | 1000 | 0.332 | 3600 | 1.31 |
其中L″ 新 -------冬季新风湿负荷,kg/h Dw 2 --------冬季室外空气含湿量,为2.1g/kg干空气 dn---------室内空气含湿量,为15.43g/kg干空气 ρ-----------冬季空气密度,取1.31kg/m 3 (室外-4℃,相对湿度75%) (2)系统所需的除湿量 L 冬 =Lw(L1w/L2w)+L人 +L″新 回风参数为28℃ 70%时: |
系统所需的除湿量 | Lw | L 人 | L″ 新 | |
L 冬 | -2.0 | 14.4 | 4.5 | -20.9 |
回风参数为28℃ 65%时: |
系统所需的除湿量 | L 1 w | L 人 | L″ 新 | |
L 1 冬 | 1.8 | 18.1 | 4.5 | -20.9 |
回风参数为28℃ 60%时: |
系统所需的除湿量 | L 2 w | L 人 | L″ 新 | |
L 2 冬 | 5.5 | 21.8 | 4.5 | -20.9 |
综合以上计算,本项目泳池厅内春秋季除湿负荷约为9-15Kg/h,平均除湿负荷约为12Kg/h;冬季 |
除湿负荷约为6-12Kg/h,平均除湿负荷约为9Kg/h;夏季除湿负荷约为19-25Kg/h,平均除湿负荷约为22Kg/h。 设备选型: |
六、夏季冷负荷: (1) 围护结构墙体的冷负荷: Qτ 墙 =K 墙 F 墙 (tn-tw)/1000 其中Qτ 墙 -------围护结构墙体的冷负荷,kw K 墙 --------围护结构墙体的传热系数,K墙=0.7w/m 2 ?k F 墙 ---------围护结构墙的面积 tw ---------夏季室外空气计算温度,34℃ tn----------室内空气计算温度,28℃ |
墙体宽度 | 平均净高 | ||
F 外墙 | 0 | 0 | 6.9 |
F 内墙 | 117 | 17 | 6.9 |
围护结构墙体的总冷负荷: |
(2) 玻璃瞬变传热引起的冷负荷: Qτ 玻 =K 玻 F 玻 Ck(tl′-tn)/1000 |
其中:Qτ 玻 -----------玻璃瞬变传热引起的逐时冷负荷,kw K 玻 ------------玻璃的传热系数,取2.5W/m 2 F 玻 ------------ 玻璃窗面积,约373m 2 tn--------------室内空气计算温度,28℃ tl′ -----------玻璃窗的冷负荷计算温度的逐时值,℃,tl′=tl+td tl----------------玻璃窗的逐时冷负荷计算温度,取31.9℃ td -------地点修正值,取3℃ tl′=31.9+3=34.9℃ Ck -------玻璃传热系数的修正系数,取1.00 (3) 透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷: Q 玻 =F 玻 ×C z×Jmax×Ccl/1000 |
透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷 | F 玻 | Cz | Jmax | |||
Q玻 | 31.6 | 373 | 0.86 | 145 | 0.68 | 1000 |
其中:Q玻--------透过玻璃窗进入室内的日得射热引起的逐时冷负荷,kw F玻--------玻璃窗面积,m 2 玻璃窗约373m 2 Cz----------玻璃的综合遮挡系数,双层取0.86 Jmax----------日得射热因数的最大值,W/ m 2 取145W/ m 2 Ccl------------冷负荷系数,北玻璃窗取0.68 南玻璃窗取0.60 |
(4) 人体形成的冷负荷: Qτ人=n′nq/1000 |
人体形成的冷负荷 | n′ | n | q | ||
Qτ 人 | 4.9 | 0.92 | 40 | 134 | 1000 |
其中:Qτ 人 --------人体形成的冷负荷,kw n′---------群集系数,取0.92 q--------------单位人体散热量,取134W/人 (5) 灯光设备形成的冷负荷: 灯光设备形成的冷负荷按15w/ m 2 计 Qτ 人 =F 池总 ×15 w/ m 2 /1000 |
灯光设备形成的冷负荷 | F 池总 | |||
Qτ 人 | 3.90 | 260 | 15 | 1000 |
(6) 新风冷负荷: Qτ 新 =(iw 1 -in) Q 新 ×ρ |
新风冷负荷 | iw 1 | in | Q 新 | ρ | |
Qτ 新 | 14.3 | 106.88 | 67.67 | 0.332 | 1.10 |
其中Qτ 新 -------新风冷负荷,kw iw 1 --------夏季室外空气焓值,为106.88kj/kg干空气 in----------室内空气焓值,为67.67 kj/kg干空气 ρ-----------夏季空气密度,取1.10 kw/ m 3 (室外34℃,相对湿度83%) 总冷负荷为:Q 冷 =Qτ 墙 +Qτ+Qτ 玻 +Qτ 人 +Qτ 灯 +Qτ 新 |
总冷负荷 | Qτ 墙 | Qτ | Qτ 玻 | Qτ 人 | Qτ 灯 | Qτ 新 | |
Q 冷 | 62.8 | 1.58 | 6.4 | 31.6 | 4.9 | 3.90 | 14.3 |
七、 冬季热负荷: (1) 围护结构墙体的热负荷: Qτ 墙 =K 墙 F 墙 (tw-tn)/1000 其中Qτ 墙 -------围护结构墙的热负荷,kw K 墙 --------围护结构墙的传热系数,K墙=0.7 F 墙 ---------围护结构墙的面积 tw ---------冬季室外空气计算温度,-4℃ tn----------室内空气计算温度,28℃ F 墙 =377m 2 (玻璃373m 2 ) 围护结构墙体的总热负荷: Qτ 内墙 =K 墙 F 内墙 (tn - tw)/1000 |
围护结构墙体的总热负荷 | K 墙 | F 墙 | tn | |||
Qτ 内墙 | 2.6 | 0.7 | 377 | 28 | 18 | 1000 |
(2)玻璃窗的热负荷: Q′τ 玻 =K 玻 F 玻 CK(tn - tw)/1000 |
K 玻 | F 玻 | tn | tw | ||||
Q′τ 玻 | 29.8 | 2.5 | 373 | 1 | 28 | -4 | 1000 |
其中:Q′τ 玻 ---------玻璃的热负荷,kw tn--------------室内空气计算温度,28℃ tw -----------冬季室外空气计算温度,-4℃ Ck -------玻璃传热系数的修正系数,取1.00 |
(3) 新风热负荷: Q′τ 新 =(in′–iw2) Q新×ρ |
新风热负荷 | in′ | iw 2 | Q 新 | ρ | |
Q′τ 新 | 20.8 | 49 | 1.13 | 0.332 | 1.31 |
其中iw 2 --------冬季室外空气焓值,为1.13kj/kg干空气 in′----------设备排风空气焓值,为49 kj/kg干空气 ρ-----------冬季空气密度,取1.31 kw/ m3(室外-4℃,相对湿度75%) (4) 平时维持池水温度所需热负荷:(日常补充新水另计) Q 水 =V(0.0174V f +0.0229)×(Pq.b-Pq) ×F 池 ×760/(B×85%×3600) |
其中:Q 水 ------平时维持池水温度所需热负荷,kw V f --------泳池水面上的风速,取Vf =0.2m/s Pq.b-----与泳池水面相等的饱和蒸气的水蒸气压力 取Pq.b=25.2mmHg=(1mmHg=133.32pa) (26℃ 100%) Pq-------泳池周围空气的水蒸气压气 取Pq =18.4mmHg (28℃ 65%) F 池 ------室内泳池水面面积, F池=100 m2 B-----------当地大气压力,取753 mmHg V-----------28℃水温时水的蒸发潜热,V=2439.6kj/kg 泳池水热传导形成的热负荷: Q 传导 = Q 水 ×15% |
泳池水热传导形成的热负荷 | Q 水 | ||
Q 传导 | 2.2 | 14.4 | 15% |
冬季总热负荷Q 冬 =Qτ′ 墙 +Q′τ 玻 +Q′τ 新 +Q 传导 |
冬季总热负荷 | Qτ′ 墙 | Q′τ 玻 | Q′τ 新 | Q 传导 | |
Q 冬 | 54 | 1.6 | 29.8 | 20.8 | 2.2 |