泳池厅空调与除湿设备选型计算书
极恶都市
2020年10月22日 10:41:00
只看楼主

收录于话题 一、 空调设计参数: 1、室内游泳池: 游泳池水面面积100m 2 ,泳池区间总面积260m 2 ,平均净高6.9 m(暂定)。 2、室内设计参数  tn=28℃;φ=70%;dn=15.43g/kg干空气(室温比池水水温高2摄氏度);in=67.67kj/kg干空气


一、 空调设计参数:
1、室内游泳池:
游泳池水面面积100m 2 ,泳池区间总面积260m 2 ,平均净高6.9 m(暂定)。
2、室内设计参数
 tn=28℃;φ=70%;dn=15.43g/kg干空气(室温比池水水温高2摄氏度);in=67.67kj/kg干空气
3、室外设计参数
春秋季:tw=18℃;φ=60%;dw=8.31g/kg干空气
夏季:tw1=34℃;φ=83%;tw湿=28.2℃;dw1=28.4g/kg干空气;iw1=106.88kj/kg干空气
冬季:tw2=-4℃;φ=75%;dw 2 =2.1g/kg干空气;iw 2 =1.13kj/kg干空气


二、 固定湿负荷计算:
1、泳池区除湿量的计算:
(1) 泳池区蒸发量:
Lw=  (0.0174Vf+0.0229)×(Pq.b-Pq) ×F ×760/B
其中:Lw-----泳池水面蒸发量,kg/h
         Vf------泳池水面上的风速,取Vf  =0.2m/s
         Pq.b----与泳池水面相等的饱和蒸气的水蒸气压力
        取Pq.b=25.2mmHg(1mmHg=133.32pa)   (26℃ 100%)
        Pq-------泳池周围空气的水蒸气压力
        取Pq=19.8 mmHg      (28℃   70%)
        取Pq1=18.4 mmHg      (28℃   65%)
        取Pq2=17.0mmHg      (28℃   60%)
        F ------室内泳池水面面积,F =100m 2
        B--------当地大气压力,取1004.0mbar,753 mmHg


(2) 人体散湿量:
   1)泳池区服务人数:
       n=F /S

其中:n------泳池综合服务人数;
         S -----人均所占面积,取2.5m2/人(国家规范要求平均游泳面积不小于2.5m2/人)
   2)人体散湿总量:                                                                    
  L =n′ng

其中:L ------人体散湿总量,kg/h;
         n′------群集系数,取0.92
         g-------单位人体散湿量,取123g/(h    人)
(3) 泳池区新风量:
         Q =nq/1000

其中:Q -------新风量,m 3 /s
        q---------人均新风量,取8.3L(/S  人)                                       
三、 春秋季泳池湿负荷:
(1) 春秋季新风湿负荷:
        L =(dw-dn)Q新ρ

  其中L -------春秋季新风湿负荷,kg/h
         dw--------春秋季室外空气含湿量,为8.31g/kg干空气
        dn---------室内空气含湿量,为15.43g/kg干空气
        ρ-----------春秋季空气密度,取1.30kg/m3(室外18℃,相对湿度60%)
(2) 系统所需的除湿量:
        L 春秋 =Lw(L 1 w/L 2 w)+L +L
        回风参数为28℃  70%时:

回风参数为28℃  65%时:

回风参数为28℃  60%时:

四、 夏季泳池湿负荷:
(1) 夏季新风湿负荷
        L′ =(dw1-dn)Q ρ

    其中L′ -------夏季新风湿负荷,kg/h
    dw 1 --------夏季室外空气含湿量,为28.4g/kg干空气  
    dn---------室内空气含湿量,为15.43g/kg干空气
    ρ---------夏季空气密度,取1.11kg/m 3 (室外34℃,相对湿度83%)
(2) 系统所需的除湿量
       L =Lw(L 1 w/L 2 w)+L +L′
       回风参数为28℃  70%时:

系统所需的除湿量 L W L L′
L (70%) 36.1 14.4 4.5 17.2
回风参数为28℃  65%时:

系统所需的除湿量 L W L L′
L 1 (65%) 39.8 18.1 4.5 17.2
回风参数为28℃  60%时:

系统所需的除湿量 L W L L′
L 2 (60%) 43.6 21.8 4.5 17.2
五、 冬季泳池湿负荷:
(1)冬季新风湿负荷
        L″ =(dw2-dn)Q ρ

冬季新风湿负荷 Dw 2 dn
Q
ρ
L″ -20.9 2.1 15.43 1000 0.332 3600 1.31
其中L″ -------冬季新风湿负荷,kg/h
       Dw 2 --------冬季室外空气含湿量,为2.1g/kg干空气
       dn---------室内空气含湿量,为15.43g/kg干空气
       ρ-----------冬季空气密度,取1.31kg/m 3 (室外-4℃,相对湿度75%)
(2)系统所需的除湿量
       L =Lw(L1w/L2w)+L人 +L″新
       回风参数为28℃  70%时:

系统所需的除湿量 Lw L L″
L -2.0 14.4 4.5 -20.9
回风参数为28℃  65%时:

系统所需的除湿量 L 1 w L L″
L 1 1.8 18.1 4.5 -20.9
回风参数为28℃  60%时:

系统所需的除湿量 L 2 w L L″
L 2 5.5 21.8 4.5 -20.9
综合以上计算,本项目泳池厅内春秋季除湿负荷约为9-15Kg/h,平均除湿负荷约为12Kg/h;冬季
除湿负荷约为6-12Kg/h,平均除湿负荷约为9Kg/h;夏季除湿负荷约为19-25Kg/h,平均除湿负荷约为22Kg/h。
   设备选型:
六、夏季冷负荷:
(1) 围护结构墙体的冷负荷:
         Qτ =K F (tn-tw)/1000
    其中Qτ -------围护结构墙体的冷负荷,kw
        K --------围护结构墙体的传热系数,K墙=0.7w/m 2 ?k
        F ---------围护结构墙的面积
        tw ---------夏季室外空气计算温度,34℃
        tn----------室内空气计算温度,28℃


墙体宽度 平均净高
F 外墙 0 0 6.9
F 内墙 117 17 6.9
围护结构墙体的总冷负荷:

(2) 玻璃瞬变传热引起的冷负荷:
         Qτ =K F Ck(tl′-tn)/1000

其中:Qτ -----------玻璃瞬变传热引起的逐时冷负荷,kw
         K ------------玻璃的传热系数,取2.5W/m 2
         F ------------ 玻璃窗面积,约373m 2
         tn--------------室内空气计算温度,28℃
         tl′ -----------玻璃窗的冷负荷计算温度的逐时值,℃,tl′=tl+td
         tl----------------玻璃窗的逐时冷负荷计算温度,取31.9℃
         td   -------地点修正值,取3℃
         tl′=31.9+3=34.9℃
         Ck   -------玻璃传热系数的修正系数,取1.00
(3) 透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷:
         Q =F ×C z×Jmax×Ccl/1000

透过玻璃窗日射得热引起的冷负荷 F Cz Jmax

Q玻 31.6 373 0.86 145 0.68 1000
其中:Q玻--------透过玻璃窗进入室内的日得射热引起的逐时冷负荷,kw
           F玻--------玻璃窗面积,m 2    玻璃窗约373m 2  
   Cz----------玻璃的综合遮挡系数,双层取0.86
   Jmax----------日得射热因数的最大值,W/ m 2     取145W/ m 2
   Ccl------------冷负荷系数,北玻璃窗取0.68    南玻璃窗取0.60
(4) 人体形成的冷负荷:
   Qτ人=n′nq/1000

人体形成的冷负荷 n′ n q
4.9 0.92 40 134 1000
其中:Qτ --------人体形成的冷负荷,kw  
         n′---------群集系数,取0.92
         q--------------单位人体散热量,取134W/人
(5) 灯光设备形成的冷负荷:
         灯光设备形成的冷负荷按15w/ m 2
         Qτ =F 池总 ×15 w/ m 2 /1000

灯光设备形成的冷负荷 F 池总

3.90 260 15 1000
(6) 新风冷负荷:
   Qτ =(iw 1 -in) Q ×ρ

新风冷负荷 iw 1 in Q ρ
14.3 106.88 67.67 0.332 1.10
其中Qτ -------新风冷负荷,kw
       iw 1 --------夏季室外空气焓值,为106.88kj/kg干空气
       in----------室内空气焓值,为67.67 kj/kg干空气
       ρ-----------夏季空气密度,取1.10 kw/ m 3 (室外34℃,相对湿度83%)
       总冷负荷为:Q =Qτ +Qτ+Qτ +Qτ +Qτ +Qτ

总冷负荷
Q 62.8 1.58 6.4 31.6 4.9 3.90 14.3
七、 冬季热负荷:
(1) 围护结构墙体的热负荷:
        Qτ =K F (tw-tn)/1000
   其中Qτ -------围护结构墙的热负荷,kw
   K --------围护结构墙的传热系数,K墙=0.7
   F ---------围护结构墙的面积
   tw ---------冬季室外空气计算温度,-4℃
   tn----------室内空气计算温度,28℃
   F =377m 2 (玻璃373m 2
   围护结构墙体的总热负荷:
   Qτ 内墙 =K F 内墙 (tn - tw)/1000

围护结构墙体的总热负荷 K F tn

内墙 2.6 0.7 377 28 18 1000
(2)玻璃窗的热负荷:
   Q′τ =K F CK(tn - tw)/1000


K F
tn tw
Q′τ 29.8 2.5 373 1 28 -4 1000
其中:Q′τ ---------玻璃的热负荷,kw
         tn--------------室内空气计算温度,28℃
         tw -----------冬季室外空气计算温度,-4℃
         Ck   -------玻璃传热系数的修正系数,取1.00
(3) 新风热负荷:
         Q′τ =(in′–iw2) Q新×ρ

新风热负荷 in′ iw 2 Q ρ
Q′τ 20.8 49 1.13 0.332 1.31
其中iw 2  --------冬季室外空气焓值,为1.13kj/kg干空气
       in′----------设备排风空气焓值,为49 kj/kg干空气
       ρ-----------冬季空气密度,取1.31 kw/ m3(室外-4℃,相对湿度75%)
(4) 平时维持池水温度所需热负荷:(日常补充新水另计)
       Q =V(0.0174V f +0.0229)×(Pq.b-Pq) ×F ×760/(B×85%×3600)


 其中:Q ------平时维持池水温度所需热负荷,kw
              V f --------泳池水面上的风速,取Vf =0.2m/s
               Pq.b-----与泳池水面相等的饱和蒸气的水蒸气压力
               取Pq.b=25.2mmHg=(1mmHg=133.32pa)   (26℃ 100%)
               Pq-------泳池周围空气的水蒸气压气
               取Pq =18.4mmHg    (28℃   65%)
               F ------室内泳池水面面积, F池=100 m2
              B-----------当地大气压力,取753  mmHg
               V-----------28℃水温时水的蒸发潜热,V=2439.6kj/kg
     泳池水热传导形成的热负荷:
               Q 传导 = Q ×15%



泳池水热传导形成的热负荷 Q
Q 传导 2.2 14.4 15%
冬季总热负荷Q =Qτ′ +Q′τ +Q′τ +Q 传导

冬季总热负荷 Qτ′ Q′τ Q′τ Q 传导
Q 54 1.6 29.8 20.8 2.2


免费打赏