一山体公寓,依山而建,上下两层共用110pvc排污管,由于图纸未设计通气管,现在发现上层抽水马桶冲水时下层向上泛污水,弄得整个卫生间都是。(在这之前,上层未装抽水马桶,下层冲水比较正常)不知是否是未设通气管的原因,如果是,现在要怎么增设,因为房子依山而建,通气管不能穿到上层住户家里去,而房子下面是山体,不知如何是好??请各位大虾给想想办法啊!!
一山体公寓,依山而建,上下两层共用110pvc排污管,由于图纸未设计通气管,现在发现上层抽水马桶冲水时下层向上泛污水,弄得整个卫生间都是。(在这之前,上层未装抽水马桶,下层冲水比较正常)不知是否是未设通气管的原因,如果是,现在要怎么增设,因为房子依山而建,通气管不能穿到上层住户家里去,而房子下面是山体,不知如何是好??请各位大虾给想想办法啊!!
2楼
楼主最好发个草图,这个分析问题比较清楚一些,
回复
3楼
依据你所说的情况(上有住户,下有硬石头),如果确定是通气的原因,可以考虑将立管侧墙延伸至室外并加设吸气阀。
回复
4楼
问过设计,据说排水当量是没问题的,可是实际就出了这么个问题。正压过大,导致下层返水,设侧壁通气管也不太现实,因为穿出去是采光井,左右两侧都是上层的房间,正上方是上层的露台。
回复
5楼
排水管上不能装 吸气阀的,还是想办法把通气管伸到一个隐蔽点的地方吧,哪怕走远点管道
回复
6楼
现在就是有这么个问题,管线基本没地方可以走了,真是郁闷。
回复
7楼
没有排气管肯定不行,管道水流原理分析,上部不进气,下部怎么排出去呢?只有想办法将排气管引出,才能解决根本性问题.
回复
8楼
要么侧墙通气,要么放大出户管管径,底层连厕所的都放到150肯定不反