一、设备间面积及层高与管路布置原则 随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则: 20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层 生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。
设备层布置原则:
30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层
30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层
生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。
h 〉4.6 m 布置电线电缆
建筑面积(m2) | 设备层层高(m) |
1000 | 4.0 |
3000 | 4.5 |
10000 | 5.0 |
15000 | 5.5 |
20000 | 6.0 |
25000 | 6.0 |
30000 | 6.5 |
在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择。有些设计人员未进行设计计算,认为扬程大一些保险,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作。
一般工程项目中配置的冷水机组都在2至4台之间,对于规模很大的工程项目,甚至需要5台以上的冷水机组并联工作。制冷站内的主机与水泵的匹配一般来说是一机对一泵,以保证冷水机组的水流量及正常运行,因此,目前我国空调水系统大多为有2台或2台以上水泵并联的定流量系统或一次泵变流量系统。空调设计时,都是按最大负荷情况来进行设备选择以保证最不利情况时的需要。在循环水泵采用并联运行方式时,选择水泵一定要按管路特性与水泵并联特性曲线进行选型计算。选型时,除应注意水泵在设计工况时的性能参数外,还应关注水泵的特性曲线,尽量选择特性曲线陡的水泵并联工作。运行人员应注意工况转换时对阀门的调节。
很多空调设计都是冬夏两用的,即随着季节的变化,为盘管供应冷水或热水。冬季热负荷一般比夏季冷负荷小,且空调水系统供回水温差夏季一般取5℃,冬季取10℃,根据空调水系统循环流量计算公式G=0.86Q/ΔT(式中Q为空调负荷KW,ΔT为水系统温差℃,G为水系统循环流量m3/h),则夏季空调循环水流量将是冬季的2-3倍。所以水泵应根据夏季工况参数选型。
水泵安装时,其进出水口均应安装金属软接或橡胶软接,以减小振动对管路的影响,并保护水泵。重量大于300kg的水泵应安装惯性基础和减震器。惯性基础一般用型钢框架内填混凝土(C30)制作。惯性基础的重量一般为水泵自重的1.5—2倍。减震器应根据惯性基础重量和水泵重量并考虑水泵的动载荷选取。此外还应在水泵惯性基础上安装水平限位装置。
②冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)
水箱容积计算: Vb=a△tVs m3
Vb—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃
△t—最大的水温变化值 ℃
Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量
DN100及以上管道:2.0m/s~3.0m/s
DN80~DN100管道:1.0m/s~2.0m/s
DN40~DN80 管道:1.0m/s 左右
DN40以下管道:1.0m/s以下
无论如何,冷冻水系统管路的流速不应大于3.0m/s。
冷冻水系统初次运行时,应先打开供水阀,待系统充满水后,再打开回水阀,以利于去除管路的杂质,防止进入盘管。
活塞式制冷机(t/kw) | 0.215 |
离心式制冷机(t/kw) | 0.258 |
吸收式制冷机(t/kw) | 0.3 |
螺杆式制冷机(t/kw) | 0.193~0.322 |
②冷却水系统水质较差时,应设计旁滤系统,过滤冷却水。
③在有结冻危险的地区,冷却塔间歇运行时,为防止冷却塔水池结冰,应设加热管线。室外冷却水管应保温。
冷却塔漂水过大是施工调试中经常遇到的问题。其主要原因是冷却水量超过额定流量。调节冷凝器进出水阀门,观察出水压力表,把压差控制在额定范围内(一般压差为0.08MPa左右),一般就可以解决问题。如果不行,再去查看布水器喷口喷射角度是否过于朝下,调节冷却塔布水器的喷射角度,使其稍有倾斜(15度)。
Q≤7kW | DN=20mm |
Q=7.1~17.6kW | DN=25mm |
Q=101~176kW | DN=40mm |
Q=177~598kW | DN=50mm |
Q=599~1055kW | DN=80mm |
Q=1056~1512kW | DN=100mm |
Q=1513~12462kW | DN=125mm |
Q>12462kW | DN=150mm |
②当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
③冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
④设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
⑤大型电子厂房的MAU机组,AHU机组因冷凝水量大,应考虑回收。回水的冷凝水可以做为冷却塔的补水。