盘扣架因其各项优秀的性能 备受广大施工单位和总承包单位的青睐 如今已成为“明星产品” 但仍有事故发生 主要原因是 搭设不规范和产品不合格 今天给大家带来盘扣架产品中最关键也最容易被忽略的一个部位——套筒,它的好坏直接影响到架体的承载力。 《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T503-2016标准中规定套筒分为3种形式: ①内插管 ②内壁有台阶的外套筒
盘扣架因其各项优秀的性能
备受广大施工单位和总承包单位的青睐
如今已成为“明星产品”
但仍有事故发生
主要原因是
搭设不规范和产品不合格
今天给大家带来盘扣架产品中最关键也最容易被忽略的一个部位——套筒,它的好坏直接影响到架体的承载力。
《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T503-2016标准中规定套筒分为3种形式:
①内插管
②内壁有台阶的外套筒
③内壁无台阶的外套筒
5.3.8内壁有台阶的连接外套管的壁厚不应小于4mm;采用无缝钢管作外套管的壁厚不应小于3.5mm;内插管的壁厚不应小于3.2mm。
外套管或内插管壁厚公差不应负偏差。内壁有台阶的连接外套管长度不应小于90mm,可插入长度不应小于75mm;采用无缝光管作外套管的长度不应小于150mm,可插入长度不应小于100mm;内插管形式的连接套管长度不应小于200mm,可插入长度不应小于100mm。
内插管外径与立杆钢管内径间隙不应大于2mm;无缝钢管作外套管的内径与立杆钢管外径间隙不应大于2mm;内壁有台阶的连接外套管内径与立杆外径间隙不应大于3mm。
3种套筒在立杆间上下传力时,是有本质区别的!
第①种套筒,上层立杆最底下端面与下层立杆最顶端端面直接接触,上层立杆的力直接传递给下层立杆。
第②种套筒,上层立杆最底下端面与套筒内壁台阶接触,套筒内壁台阶再与下层立杆最顶端端面接触,套筒台阶起到上下立杆传力作用。
第③种套筒,当其在最顶层或最底层时,可调底座或可调顶托的螺母将力传递给套筒,套筒通过焊缝将力传递给立杆。
通过上述分析,第①种套筒,内插管与立杆内壁之间的间隙过大,会使上下立杆接触面减小,架体承载力降低。
而第③种套筒,套筒与立杆的这道焊缝显得至关重要。这就要求套筒焊缝合格率达到100%,否则发生事故的几率就会增加。
第②种套管虽然在工艺上比①和③复杂,但在产品质量上更好控制,从而保证施工安全。
关注“联筑赚”公众号或下载APP,更多建筑施工技术干货免费分享!