SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”
把建筑工业化
2020年10月10日 16:02:33
只看楼主

40小时一层的施工速度,如果用过去传统的建造方式,可以说是天方夜谈。而如今,SPCS体系的首个示范项目正以“三天一层,且连续施工”的建造方式,刷新全国装配式建筑“新速度”。今天我们就来抽丝剥茧、剖析11步施工工艺。 禹城示范项目简介: 1.单层建筑面积:358.98㎡ 2.标准层竖向构件统计: (1)预制空腔内墙22块;(2)预制空腔夹心保温外墙28块;(3)整体钢筋笼57个

40小时一层的施工速度,如果用过去传统的建造方式,可以说是天方夜谈。而如今,SPCS体系的首个示范项目正以“三天一层,且连续施工”的建造方式,刷新全国装配式建筑“新速度”。今天我们就来抽丝剥茧、剖析11步施工工艺。


禹城示范项目简介:

1.单层建筑面积:358.98㎡

2.标准层竖向构件统计:

(1)预制空腔内墙22块;(2)预制空腔夹心保温外墙28块;(3)整体钢筋笼57个

3. 标准层水平构件统计:

(1)叠合板38块;(2)叠合梁15根 ;(3)预制空调板9块;(4)预制楼梯4段

4.现场绑扎钢筋数量:5.9t

5.后浇筑混凝土数量:80m?

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


关键工序时长分布


接下来我们一起走进施工现场,眼见才能为实!

01

测量放线

主要工作内容:

1.楼面标高控制线;2.墙体定位控制线;3.混凝土浇筑标高控制线;4.垫块标高控制线。

施工要点:

1.空腔墙定位控制线放线完毕后,对插筋预留预埋位置进行复核。

2.垫块标高标识清楚,便于垫块安放。

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


02

墙板吊装

主要工作内容:

1.空腔墙起吊;2.空腔墙就位、定位校核;3.安装空腔墙斜支撑。

施工要点:

1.吊装前,复核插筋位置。

2.空腔墙重心、吊点在同一竖直线上;且空腔墙处于竖直状态,以便于安装。

3.空腔墙就位后,通过长、短斜支撑调节墙板的垂直、水平定位。

4.吊装人员任务分工明确。

说明:平均15分钟/块。

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


03

钢筋笼安装

主要工作内容:

1.空腔墙内预先放置水平环装连接筋;

2.成品钢筋笼吊装就位;

3.安装水平环装连接筋,安装插筋。

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


施工要点:


1.提前准备钢筋笼,通过塔吊整体吊装至楼面,一次可吊装20个左右。

2.对于截面尺寸较小的钢筋笼,2人一组,人工安装到位;截面尺寸较大的,借助塔吊吊装就位。

3.叠合梁梁口位置,箍筋提前处理。


04

支撑搭设

主要工作内容:叠合梁、叠合板支撑架搭设。

施工要点:

1.提前编制搭设方案,立杆位置现场定位确定。

2.可采用独立支撑、扣件式、轮扣式等多种形式架体。

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


05

叠合梁吊装

主要工作内容:叠合梁吊装

施工要点:

1.复核梁底部标高。

2.梁端位置提前检查,重点检查边缘构件的尺寸大小,确保预制梁水平定位准确,并可顺利下落。

说明:平均10分钟/根。

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


06

楼面支模

主要工作内容

1.楼面龙骨安装、水平模板安装;

2.阴角模板安装。

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


施工要点:


1.楼面模板施工完成后,在叠合板边缘粘贴海绵条。

2.楼板与空腔墙、梁交接处,采用木胶板条 射钉固定。

07

叠合板吊装

主要工作内容:叠合板安装

施工要点:

1.根据叠合板吊点位置,起吊。

2.叠合板吊装提前排序。

3.边缘构件部位的箍筋提前处理。

说明:平均5-8分钟/块。

叠合板安装

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


08

竖向模板安装

主要工作内容:

1.边缘构件竖向模板安装;

2.空腔墙根部封堵。

施工要点:

1.按照预制空腔墙端部留置的对拉螺栓孔,进行模板安装。

2.模板安装前,在墙体表面粘贴海绵条。

3.空腔墙模板可提前加工,吊装就位。

说明:非关键路径工作,楼面钢筋绑扎期间可以施工。

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


09

水电安装

主要工作内容:水电预埋、消防预埋。

施工要点:

1.水电预埋工作在面铁钢筋绑扎前进行。

2.提前对线管位置进行定位,并对线管进行适当加固,确保末端位置准确。

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


10

楼面钢筋安装

主要工作内容:

1.楼面钢筋安装;2.插筋安装;3.斜支撑锚环安装。

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


施工要点:

1.楼面钢筋按图安装即可。

2.插筋定位确保精确,在空腔内居中设置。

3.提前定位,面铁钢筋安装完后,放置斜支撑锚环。

4.钢筋安装完成后,联合验收。


11

浇筑砼

主要工作内容:1.浇筑混凝土前的准备工作;2.混凝土浇筑;3.养护。

施工要点:

1.浇筑混凝土前对预制构件进行充分浇水润湿。

2.混凝土分层浇筑,振捣密实。

3.空腔采用高流态混凝土,楼板采用普通混凝土。

4.混凝土浇筑完成后,及时养护。

SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


SPCS首个示范项目40小时一层,刷新装配式建筑“新速度”


免费打赏