1 热力膨胀阀的作用和原理 热力膨胀阀的作用: 热力膨胀阀的作用是控制制冷剂进入蒸发器的量;液体注入量取决于蒸发器出口测得的过热度,此外,他还用作制冷系统中的高压与低压之间的膨胀装置; 热力膨胀阀——工作原理 2 热力膨胀阀的安装 热力膨胀阀的安装: 3 感温包的安装注意 1、感温包的安装位置取决于吸气管的管径;
1 热力膨胀阀的作用和原理
热力膨胀阀的作用:
热力膨胀阀的作用是控制制冷剂进入蒸发器的量;液体注入量取决于蒸发器出口测得的过热度,此外,他还用作制冷系统中的高压与低压之间的膨胀装置;
热力膨胀阀——工作原理
2 热力膨胀阀的安装
热力膨胀阀的安装:
3 感温包的安装注意
1、感温包的安装位置取决于吸气管的管径;
2、切勿将感温包安装在铜管的底部,压缩机的回油可能会给出虚假的信号;
03)、感温包的安装不应靠近大的元器件;
02)、感温包的安装位置不能在换热器的后端;
04)、切勿将感温包安装在外热/外冷的相接触的地方;
05)、感温包如果裸露在暖气流中,建议对感温包进行隔热处理;
用绑扎带安装感温包步骤:
4 分配器
如果膨胀阀与分液器之间存在弯头,则弯曲后的直管长部分不能小于管径的7倍,否则容易导致分液不均!!
一旦使用了液体分配器,就必须使用外平衡的热力膨胀阀;所有分配器的管路直径和长度必须一致,否则容易导致分液不均;
如果两个蒸发器上下布局,那必须为吸气管配集油弯,为了避免液体或者压缩机冷冻油流入下方的蒸发器;
流经蒸发器的空气流向
5 过热度原理与调试
一、过热度设定:
01)、为了得到最佳的系统性能,需要对膨胀阀过热度进行调节;
02)、调低过热度的方法是逆时针方向分步旋转旋杆,直到观察到波动;
03)、±0.5℃的差异不视为波动,
二、过热度的测量:
01、过热度是指在饱和吸气温度上增加的热度;
02、过热度等于吸气温度减去吸气压力对应的饱和温度;
03、热力膨胀阀的过热度不能小于6-8℃;电子膨胀阀的过热度不能小于4-5℃;
04、在大多数情况下,估算蒸发温度的最佳办法是测量分配器后端温度,此处的温度等于湿吸气温度;
三、过热度的调试:
1、过热度 - 过高
可能的原因:阀门开度太小;
2、过热度 - 过低
可能的原因:阀门开度太大;
6 热力膨胀阀的检修
1、如何检查热力膨胀阀内的制冷剂流失
2、 膨胀阀的错误安装方法:
主要有以下四种;
7 热力膨胀阀故障排除
01、蒸发负荷低:
02、阻塞产生闪发气体:
液体管路的堵塞会引起闪发气体,这可以通过压力下降以及可探测到的温度变化而察觉的到;
03、无法注入制冷剂;
04、吸气管过热(过热度高)
05、无法调节过热度
06、蒸发器出口带液
07、过热度不当;
肉眼可见的故障以及对系统运行的影响