公寓消防:韩国一33层建筑突发大火,93人受伤!附公寓消防探讨
傻傻的啄木鸟
2020年10月10日 13:57:55
只看楼主

收录于话题 当地时间10月8日晚, 韩国蔚山一栋33层商住两用公寓楼 发生大型火灾, 火势借着强风迅速蔓延至整栋建筑, 公寓内数百人被紧急疏散。 因强风不断,火势迅速扩散, 楼顶蓄水池储水用尽,影响了灭火。 消防部门费了近16个小时,


当地时间10月8日晚,

韩国蔚山一栋33层商住两用公寓楼

发生大型火灾,

火势借着强风迅速蔓延至整栋建筑,

公寓内数百人被紧急疏散。


因强风不断,火势迅速扩散,

楼顶蓄水池储水用尽,影响了灭火。

消防部门费了近16个小时,

才将火势控制住,

当地时间9日下午2时50分,

大火被完全扑灭。



该起火灾共造成 93人受伤,

其中3人重伤。

伤者类型主要包括 刮擦 吸入烟雾 等。

同时,消防队共救出77名

躲避在建筑物内或楼顶等避难空间的居民。


公寓消防设施要求探讨

宿舍、 公寓 不同于住宅建筑,其防火设计要按照公共建筑的要求确定。具体设计时,要根据建筑的实际用途来确定其是按照本规范有关公共建筑的一般要求,还是按照有关旅馆建筑的要求进行防火设计。比如, 用作宿舍的学生公寓或职工公寓,就可以按照公共建筑的一般要求确定其防火设计要求 而酒店式公寓的用途及其火灾危险性与旅馆建筑类似,其防火要求就需要根据本规范有关旅馆建筑的要求确定。

一、室内消火栓系统:

8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
      3 体积大于 5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、
旅馆建筑 、医疗建筑 、老年人照料设施 和图书馆建筑等单、多层建筑


二、自动灭火系统:

8.3.3  除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 

     一类高层公共建筑 (除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 

     二类高层公共建筑 及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和 旅馆 的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 


8.3.4 除本规范另有规定和不 用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
      2 任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的展览、商店、餐饮和 旅馆 建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

      3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m2 的办公建筑等

    (4)建筑内采用送回风管道的集中空气调节系统具有较大的火灾蔓延传播危险。 旅馆 、商店、展览建筑使用人员较多,有的室内装修还采用了较多难燃或可燃材料,大多设置有集中空气调节系统。这些场所人员的流动性大、对环境不太熟悉且功能复杂,有的建筑内的使用人员还可能较长时间处于休息、睡眠状态。可燃装修材料的烟生成量及其毒性分解物较多、火源控制较复杂或易传播火灾及其烟气。有固定座位的场所,人员疏散相对较困难,所需疏散时间可能较长。


免费打赏
hong32696
2020年10月10日 14:46:45
2楼

ruhe防止大火沿外墙上传?有没有办法预警?

回复
加倍努力
2020年10月10日 21:26:18
3楼

安全第一!防患于未然!

回复
王铜
2020年10月12日 10:31:47
4楼

因强风不断,火势迅速扩散,

楼顶蓄水池储水用尽,影响了灭火。

消防部门费了近16个小时,

才将火势控制住,

回复
hong32696
2020年10月13日 09:25:25
5楼

一万没事,万一就是大事,值得消防专家们研究

回复
小潘土木
2020年10月13日 11:37:39
6楼
高楼逃生,大家都有什么脑洞么
回复
zoeyan
2020年10月15日 10:32:29
7楼

要根据建筑的实际用途来确定其是按照本规范有关公共建筑的一般要求,还是按照有关旅馆建筑的要求进行防火设计

回复
0张杨0
2020年11月06日 11:53:17
9楼

安全第一!防患于未然!高层建筑重在自救

回复

相关推荐

APP内打开