外墙保温材料,不是你想用就能用!
香草巧克力
2020年10月08日 15:33:03
只看楼主

频繁掉落的保温材料 ①  | 前言 |   随着中国建筑节能标准的提升以及近些年来防火设计标准的提高,各地区在建筑节能保温材料的使用越来越广泛,很多的材料在经过这些年来工程应用,问题层出不穷,保温脱落、保温失效、渗水透水等由于保温原因导致的社会事件层出不穷,究其原因可以归结为几点: ① 开发商对保温材料缺乏系统的了解,众多被材料厂家牵着鼻子走,而好多的厂家出自小作坊,材料的质量难以控制;


频繁掉落的保温材料

 | 前言 |  


随着中国建筑节能标准的提升以及近些年来防火设计标准的提高,各地区在建筑节能保温材料的使用越来越广泛,很多的材料在经过这些年来工程应用,问题层出不穷,保温脱落、保温失效、渗水透水等由于保温原因导致的社会事件层出不穷,究其原因可以归结为几点:


① 开发商对保温材料缺乏系统的了解,众多被材料厂家牵着鼻子走,而好多的厂家出自小作坊,材料的质量难以控制;

② 建筑材料的保温与防火矛盾已非一日之久,在面对高节能标准、严防火要求的情况下,不燃材料少之又少,保温行业乱象一片;

③ 低价中标、层层分包,保温行业乱象重生,劣币驱逐良币现象严重;

④ 新技术新保温材料缺乏系统研究,保温很好,保温系统未必好,新材料技术缺乏长时间的工程检验,在这种条件下就要大规模应用,很容易出现问题。

当然还有很多原因,在此不一一举例。


近两年各地区持续的出台限制使用的保温材料(浆料),其原因无非在于目前使用的保温材料无法满足工程实际的需要,并出现了保温掉落的问题,引发了广大的社会关注,造成了一系列的社会问题。


我们从各地区出台的限制使用的保温材料上,可以学到保温材料的特性,为日后保温材料的使用奠定好的基础。

 | 这些年被限制使用的保温材料 |  


(一)2017年6月 5日,安徽省住宅产业化促进中心发布了《安徽省建设领域新技术新产品推广应用受理项目清单、停止受理项目清单(第一批)》 ,清单明确限制了一些保温技术的推广,并全面叫停发泡水泥板、浆料类等保温材料的推广应用。

限制名录:

(1)发泡水泥板外墙外保温系统;

(2)砂浆类保温材料外墙外保温系统

(3)保温胶泥-反射隔热涂料外墙外保温系统

(4)建筑反射隔热涂料-保温腻子外墙外保温系统

(5)玻璃棉保温板外墙外保温系统

(6)菱镁类保温板外墙外保温系统

禁止原因:

(二)2017年6 月12日,江西省发布《关于发布江西省建设领域第一批限制、禁止类技术产品目录的通知》

限制名录:保温浆料、复合发泡水泥、岩棉


(保温浆料)

(复合发泡水泥板)

(三)2019年4 月19日山西省住房和城乡建设厅发布《山西省建筑节能产品(技术)限制使用目录(试行)》 ,文件中:根据建筑节能有关技术(产品)标准及工程应用情况,经专家论证, 玻璃棉及其制品、矿物棉(无机纤维)喷涂绝热层、酚醛板、真空绝热(保温)板、建筑反射隔热保温涂料、无机材料改性聚苯板、热固复合聚苯板(D型、G型)、发泡水泥板(泡沫混凝土保温板)、膨胀珍珠岩保温板等产品 ,存在一定的缺陷或不足,限制其使用范围(详见附件),此类产品不再列入我省建筑节能产品推广目录。

山西省建筑节能产品(技术)限制使用目录(试行)
序号 技术(产品)
名称
限制使用范围或部位 限制使用依据或原因
1 酚醛板 不能作为A级保温材料使用 燃烧性能达不到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012中的A级要求。
2 泡沫混凝土保温板(发泡水泥保温板)、膨胀珍珠岩保温板等无机发泡类板材 不能用于薄抹灰外墙外保温工程 耐久性和 保温性能不能满足严寒和寒冷地区建筑工程外墙外保温系统标准要求。
3 玻璃棉及其制品 不能用于薄抹灰外墙外保温系统 抗拉强度低,吸湿率偏大、易变形,耐久性差,不能满足建筑工程外墙外保温薄抹灰系统标准要求。
4 高密度无机材料改性EPS板(热固复合聚苯板G型) 不能用于薄抹灰外墙外保温系统 热工性能差、吸水率较高、导热系数高、密度大,难以满足建筑节能设计标准要求。无机材料成分难以确认,镁系板尚存在返碱、返卤、返潮现象。
5 建筑反射隔热保温涂料 不能单独作为保温材料用于民用建筑保温工程 单一建筑反射隔热涂料在严寒和寒冷地区其保温性能难以达到节能标准要求,同时在热工性能计算方面没有可靠的检测和设计依据。
6 真空绝热板 不能用于薄抹灰外墙外保温工程 真空绝热板材料具有一些难以克服的缺陷,如易破损、漏气、无法裁切、换板率高,锚栓安装困难,另外其耐久性、真空保持时间有待验证。
7 矿物棉、无机纤维喷涂绝热层 不能用于薄抹灰外墙外保温工程 《矿物棉喷涂绝热层》GB/T 26746-2011 标准不适于外墙外保温系统。存在遇水脱落问题。
8 低密度无机材料改性聚苯板(热固复合聚苯板D型) 不能作为A级保温材料使用 燃烧性能达不到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012中的A级要求。

(四)北京市:

北京市禁止使用建筑材料目录(2018年版)
建筑保温材料 菱镁类复合保温板、隔墙板 民用建筑工程 性能差、产品翘曲、产品易泛卤、龟裂 根据《关于公布第二批12种限制和淘汰落后建材产品目录的通知》(京建材〔1999〕518号),从2000年3月1日起实施
墙体内保温浆料(海泡石、聚苯粒、膨胀珍珠岩等) 民用建筑外墙内保温工程 热工性能差,手工湿作业,不易控制质量 根据《关于公布第二批12种限制和禁止使用落后建材产品目录的通知》(京建材〔1999〕518号),从2000年1月1日起实施
水泥聚苯板(聚苯颗粒与水泥混合成型) 民用建筑各类墙体内、外保温工程 产品保温性不稳定 根据《关于公布第四批禁止和限制使用建材产品目录的通知》(京建材〔2004〕16号),从2004年6月1日起实施
采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料 单独作为保温材料用于外墙保温工程 单独使用达不到建筑节能设计要求 根据《关于发布北京市第五批禁止和限制使用的建筑材料及施工艺目录的通知》(京建材〔2007〕837号),从2008年1月1日起实施
非耐碱型玻璃纤维网格布 外墙外保温工程 耐碱性差,不能保证砂浆层抗裂性能要求 根据《关于发布 <北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010年版)> 的通知》(京建发〔2010〕326号),从2010年9月1日起实施
以膨胀珍珠岩、海泡石、有机硅复合的墙体保温浆(涂)料 单独作为保温材料用于外墙保温工程 单独使用达不到建筑节能设计要求 根据《关于发布 <北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)> 的通知》(京建发〔2015〕86  号),从2015年10月1日 起实施
施工现场非密闭拌制的保温砂浆 民用建筑工程 污染环境 从2018年版目录规定生效之日起实施
建筑门窗幕墙及辅料 单腔结构塑料型材 民用建筑工程 保温性能差 根据建设部《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》(659号公告),从2010年9月1日起实施
T型挂件系统(T型挂件只用在石材幕墙) 民用建筑工程 幕墙单元板块不可独立拆装、不便于维修 根据《关于发布 <北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010年版)> 的通知》(京建发〔2010〕326号),从2010年12月1日起实施
80系列以下(含80系列)普通推拉塑料外窗 民用建筑工程 强度低、五金件使用寿命短,易出轨,有安全隐患 根据《关于发布 <北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2010年版)> 的通知》(京建发〔2010〕326号),从2010年12月1日起实施
推拉外窗用密封毛条 民用建筑工程 气密、水密、保温隔热性能差 根据《关于发布 <北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)> 的通知》(京建发〔2015〕86  号),从2015年10月1日起实施
聚氯乙烯类密封条、隔热条、暖边间隔条 民用建筑工程 弹性差,易龟裂 从2018年版目录规定生效之日起实施

(五)河北省:

河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录(2018年版)
保温材料 采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料 单独使用质量不易控制、保温性能差 单独作为保温材料用于外墙保温工程(局部热桥、空调板热桥阻断、窗洞口四周等部位除外)
B 2 级保温材料 燃烧等级低、防火性能差 单独用于建筑外墙外保温的薄抹灰系统
门窗幕墙 普通推拉窗 达不到建筑节能要求 有节能要求的各类房屋建筑工程
玻璃幕墙
新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑,不得在二层及以上采用
全隐框玻璃幕墙 因其自爆或脱落而造成损物、伤人事件、危害人民生命财产安全 人员密集、流动性大的商业中心,交通枢纽,公共文化体育设施等场所,临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑

(六)天津市:

天津市建筑节能技术、工艺、材料、设备的 推广、限制和禁止使用目录 (2019版)
保温材料类 浆料类保温材料 单独使用难以达到天津市现行节能标准要求。 单独做为保温材料用于外墙外保温。
非耐碱型玻璃纤维网布 因耐碱腐蚀差,耐久性较差,且不能保证抹面胶浆和抗裂砂浆的抗裂性要求。 外墙外保温工程。
矿渣棉、玻璃棉及其制品 该产品不符合《建筑幕墙工程技术规范》DB29- 221-2013中的相关要求。 幕墙保温工程。

(七)湖南省:

湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用和限制禁止使用目录(第一批)限制、禁止使用部分
序号 产品技术名称 说明 使用范围
1 无机保温板(发泡水泥板)外墙内保温系统 65%节能设计标准实施后,该材料用于外墙内保温由于设计厚度太厚占用室内面积,且强度低、吸水率大、节能效果较差,导致业主铲除保温材料,造成大量的建筑垃圾,劳民伤财。 限制使用,保温层40mm及以下厚度允许使用
2 无机轻集料保温砂浆外墙内保温系统 湘建科〔2016〕118号文件已经禁止使用无机轻集料保温砂浆,  无机轻集料保温砂浆“鱼目混珠”,以次充好用于建筑外墙的保温施工中,会造成严重的外墙质量问题(墙面空鼓、脱落等现象)。 限制使用,热桥卷边及厨房、卫生间允许使用。
3 泡沫玻璃外墙外保温系统 在本省的工程应用刚刚开始,未经耐久性检验,且该系统脆性大,易开裂,开裂后有剥落风险,存在安全隐患。 限制使用,建筑檐口24m以下允许使用
4 岩棉板薄抹灰外墙外保温系统 不符合我省气候特点且存在安全隐患。 禁止使用
5 无龙骨和防护面板的岩棉、玻璃棉制品内保温系统 不符合标准且对人体健康存在隐患。 (岩棉、玻璃棉制品的内保温系统暂无薄抹灰内保温做法) 禁止使用
6 B 2 级可燃保温材料 可燃类保温材料引燃后可持续燃烧导致火焰快速蔓延,根据有关规定,在本省的民用和工业建筑中禁止使用。 禁止使用