请甘肃地区或者做过甘肃项目的朋友帮忙!
aixiaoxiao2008
2008年03月04日 11:11:26
只看楼主

请甘肃地区或者做过甘肃项目的朋友帮忙!最近要做一个甘肃项目,想了解一下那边的做法。比如:1.给水:多层是否要做一户一表。本地的做法是每户一根立管,那边也是这样么?水表这边都是在室外水表井,那边呢?2.排水:伸顶通气管的伸顶高度是多少?需要做化粪池么?3.消防:目前的工程,共6层,2-6为普通住宅,一层为小商铺,面积100平方米左右,这样的消火栓怎么布置?需要每个商铺两个消火栓么?还有,用干式系统么?

请甘肃地区或者做过甘肃项目的朋友帮忙!

最近要做一个甘肃项目,想了解一下那边的做法。

比如:
1.给水:多层是否要做一户一表。本地的做法是每户一根立管,那边也是这样么?水表这边都是在室外

水表井,那边呢?
2.排水:伸顶通气管的伸顶高度是多少?需要做化粪池么?
3.消防:目前的工程,共6层,2-6为普通住宅,一层为小商铺,面积100平方米左右,这样的消火栓怎么

布置?需要每个商铺两个消火栓么?还有,用干式系统么?
4.如果水压有限,要加压供水,当地的通常加压方法。(可以用无负压么?)
谢谢帮忙的朋友,见者帮顶哦~
免费打赏
blue_2417
2008年03月04日 11:38:34
2楼
1.给水:一般住宅没有要求一户一表,主要看甲方的要求.厨房卫生间各设置立管.室外水表做水表井,但是注意埋深.
2.排水:不上人屋面一般取1米,上人屋面一般取2米
3.消防:这样的小商铺应该可以不做消火栓
4.我们这边6层一般不用加压,直供就可以.
回复
aixiaoxiao2008
2008年03月05日 10:11:51
3楼
谢谢楼上的朋友~非常感谢您的帮助!
另外:1.这个工程一层是由很多小商铺连在一起的,不考虑消火栓系统可以么?
2.本工程在漳县那边,排水是不是要每个楼设置化粪池呢?

回复
aixiaoxiao2008
2008年03月06日 17:47:30
4楼

回复
aixiaoxiao2008
2008年03月07日 08:37:08
5楼

回复

相关推荐