收录于话题 源自丨中建二局三公司 素材丨直营业务部 将 不同等级的混凝土 浇入不同部位 传统的钢丝网拦茬方式 已经out了 今天,华皓中心超高层 项目 就要为大家带来 一款新型 混凝土拦茬器 给大家惊喜!
源自丨中建二局三公司
素材丨直营业务部
华皓中心超高层 项目建筑面积160541.21㎡,办公楼59层,建筑高度为 256.6m ,基础为桩筏基础,结构形式为框筒结构,梁柱节点多。针对不同区域不同部位所需的混凝土强度等级不同,混凝土最高强度等级为C70,楼板混凝土强度等级为C35。
项目混凝土使用情况 :
高强度等级混凝土方量如下:
C70 16571m3
C65 3150m3
C60 4270m3
C50 3370m3
高低强度等级混凝土相差7个等级
华皓中心超高层办公楼初期采用传统的钢丝网拦茬方式,发现大量的C70混凝土流入梁内; 高强混凝土因拦茬不到位而不规则的流淌 , 混凝土的价格根据其强度跨度差距十分大,C70等级混凝土的渗漏会给项目带来极大的成本浪费,同时还会影响施工质量。
QC小组来行动,软硬研究搞起来! 前期,项目做了大量实验及调查分析发现,采用密目多层钢丝网拦茬并绑扎牢固,可以有效的对梁中部的高强混凝土进行拦截。但是梁侧及梁底却缺乏有效封堵措施,高强混凝土从两侧及梁底流入梁内,造成高强混凝土大量流失。
2019年6月11日,由QC小组组长召集小组成员,围绕“探索一种梁底及梁侧混凝土拦茬工具”召开专题会议,小组成员打破传统思维、集思广益,充分展现每个人的思维想法,初步形成了 “硬质定型化拦茬工具”与“柔性适用性拦茬工具”两套方案。
项目QC小组分别从
可操作性、经济性以及工作效率
三个方面进行对比分析:
构件 制作方便, 采用钢材或硬质塑料制作,可周转使用,但钢材加 工费用较高。 钢板固定对保护层厚度偏差 控制要求高,工作效率低。
构件 制作方便 ;可采用适用性的材料,满足相近尺寸梁使用。采用柔性材料制作,可周转使用, 加工需求小,费用小。柔性材料便于抽出,施工简易, 对保护层厚度偏差 控制要求较小。
“柔性适用性拦茬工具”操作可靠、成本相对较低、工作效率较高,得以胜出!
经过多次优化,最终确定了一款接头位置为梁底,材质为抗撕裂强度约30KN/m的橡胶圈(轮胎内胎),胶圈管径为1寸的梁底及梁侧混凝土拦茬器。
2019年10月28日,小组成员对拦茬情况进行检验。小组在混凝土浇筑前,分别在6种不同类型的9根柱子进行了拦茬措施。经观察及测量,拦茬效果良好,很好的解决了混凝土拦茬问题。
经12层9个独立柱的试验效果检测,在拓展度满足小于650mm的条件下,对柱节点位置处的混凝土C70混凝土流浆进行统计汇总,各梁流浆平均长度为0.212m,且均小于0.3m。
通过对比发现,单层可节约8方高强度等级混凝土,高强度等级混凝土综合单价为1500元/m3,新式拦茬工具费用为100元(材料费)+300元(额外人工费)综合计算,节约成本为334880元。