铜管型母线最适合于0.4-40.5kV的变电站; 新型,改造大容量,占地面积小。适用的变电站,发电厂和工厂变电站,以代替裸露的母线和电缆。 在国际上,发达国家已经普遍应用。 铜管型母线 结构优势: 1.强电绝缘 半绝缘和全绝缘铜管母线的原材料介质是环氧树脂浸渍的纤维和聚四氟乙烯作为主要绝缘,可在-60℃- 150℃下工作,具有优异的电气性能和化学稳定性,介电损耗消耗少,阻燃,耐老化,使用寿命≥30年。
铜管型母线最适合于0.4-40.5kV的变电站; 新型,改造大容量,占地面积小。适用的变电站,发电厂和工厂变电站,以代替裸露的母线和电缆。 在国际上,发达国家已经普遍应用。
铜管型母线
结构优势:
1.强电绝缘
半绝缘和全绝缘铜管母线的原材料介质是环氧树脂浸渍的纤维和聚四氟乙烯作为主要绝缘,可在-60℃- 150℃下工作,具有优异的电气性能和化学稳定性,介电损耗消耗少,阻燃,耐老化,使用寿命≥30年。
绝缘铜管型母线采用密封屏蔽绝缘方法:
A.均匀的电场分布。
B.控制电位并限制电场突变。
C.避免绝缘表面局部放电。
D.传导泄漏电流和充电电流。
E.防止危险的接触电压,外壳接地以及零电位。
F.母线电场分布均匀,末端装有等压电容屏,绝缘强度高,消除了穿墙套管和立柱绝缘子。
2.管型母线是导电材料:铜管或铝管的总线导体是预制的,长度为6-8米。 管道的连接端子为管道型或方形型。现场使用连接母线技术和可拆卸的连接方式。
3.承载能力大的铜管型母线是大面积的空心导体,导体和铜管表面的电流密度分布均匀。导体Φ80 x7mm的截面积,1681mm2的承载能力为3300 A ,电流密度为1.96(A / was),可以看出:铜管型母线特别适用于工作电流大的电路。
4.集肤效应低,低功率损耗铜管母线的集肤效应系数KF≤1,交流电阻低,等等。母线的功率损耗小。 如果使用多芯片矩形导体,集肤效应系数将随着件数的增加而保持恒定。每单位横截面积的有效载流能力降低,片之间的电流分布不均匀,并且附加损耗 增加大,不良的散热条件。
5.升温良好的铜管型母线为空心导体,管型母线的内径风道自然形成热空气对流(室内外室内压力差,自然形成热空气对流)自然散热的条件。
6,允许使用量大,机械强度高的铜管型母线的允许应力是矩形母线的4倍,工作负荷也高短路电流大,机械强度高 ,这会增加母线支持的范围。 在50KA条件下的短路电流,Φ80 x6mm的铜母线跨度可以达到12米,因为母线跨度大,可以直接进入高压室,而室内限流电抗器或10KV开关柜连接减少了相应的支柱绝缘子 ,母线配件和土壤搭建框架基础。
7.抗电振动能力强。 将绝缘铜管型母线直接固定在铜框架或混凝土支架上,不受其影响环境可靠性高:绝缘铜管型母线的每一相都被密封和屏蔽,并且内部没有凝结消除了接地和相间短路 由湿气,灰尘和外部物体引起的故障,并在高海拔下运行可靠性,相比之下,裸露的母线暴露于环境中很容易被人,小动物和其他物体意外暴露。接触并产生接地和短路,而不是有利于安全操作。
8.管形母线的设计和服务范围广,对环境适应性强,弯曲角度大。.管形母线弯角采用3D几何形状。 外调酒师结构整齐美观,整体结构简单,布置清晰,安装方便,永久使用性强,操作浇铸,大大减少了进入后的维修工作; 项目提供的母线接线图,提供总长和弯头数,工厂根据载流量设计制造,并负责现场安装。
铜管型母线
技术性能
A.额定电压:10、20、35 KV; 最大系统电压:12,24,40.5 KV。
B.额定电流:1000?9000A。
C.温升:E级绝缘:80K(温升极限为120℃)。
D.部分放电水平:1.5um /√3时为10PC,而1.o5um /√3时为5PC。
E.介电损耗因子(tan)的值:在1.O5Um /√3电压和1.OUm /√3电压下,tan≤0.015。变为Um Tan值≤0.004。
F.母线长度:单根长度为6米。 如果大于6米,则应根据总长度在现场进行连接。
G.动态和热稳定电流:还可根据用户需要与断路器配合使用。
H.执行标准:符合GB / T8349-2000的金属封闭母线。
以上内容由广东高电技术有限公司提供。