我厂一台10KV断路器在合闸时合闸线圈烧坏,换一台备用小车,合闸线圈再次烧坏。检查操作电压正常,手动分和闸无卡涩现象,久思不得其解。请教是什么原因?

我厂一台10KV断路器在合闸时合闸线圈烧坏,换一台备用小车,合闸线圈再次烧坏。检查操作电压正常,手动分和闸无卡涩现象,久思不得其解。请教是什么原因?
免费打赏
qihonglei1234
2008年03月11日 07:58:12
22楼
断路器本身的问题

实在是质量太差!!!
回复
wuyongqing
2008年03月11日 12:44:46
23楼
太巧了
回复
62711766
2008年03月11日 16:59:18
24楼
位置开关松动脱落。使合闸线圈长期带电烧坏! en
回复
ylbyu
2008年03月11日 21:12:27
25楼


呵呵
回复
sbudng_06
2008年03月11日 21:55:28
26楼
竟有这等"巧合".
回复
my_tulip1
2008年03月12日 15:23:56
27楼

学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
zhshh33401
2008年03月19日 06:51:51
28楼
看一下,二次图纸是不是使合闸线圈长期带点了,比如TBJ的接的,还有KK的合闸接的和断路器的长闭点等
回复
qm0727
2008年03月19日 14:34:26
29楼

可能是这个情况,前阵子我去内蒙的现场,就是这个问题!
回复
qm0727
2008年03月19日 14:36:06
30楼

晕~~~~~~~~~~~~
回复
3288124
2008年03月19日 17:03:15
31楼
我们也出现过类似情况,合闸电磁铁撞针撞的那个小块松了,导致"有时候"(并非每次)不能合闸,合闸点磁铁长时间带电,但是并没有烧,反而把DCS出口继电器触头烧了,呵呵,换了好几个,后来才找到故障的根本原因.