10KV断路器合闸线圈烧坏
考拉77
考拉77 Lv.12
2008年03月03日 20:16:04
来自于断路器
只看楼主

我厂一台10KV断路器在合闸时合闸线圈烧坏,换一台备用小车,合闸线圈再次烧坏。检查操作电压正常,手动分和闸无卡涩现象,久思不得其解。请教是什么原因?

我厂一台10KV断路器在合闸时合闸线圈烧坏,换一台备用小车,合闸线圈再次烧坏。检查操作电压正常,手动分和闸无卡涩现象,久思不得其解。请教是什么原因?
免费打赏
suwansw
2008年03月19日 23:43:57
32楼
楼上几位把几种可能性都分析了,呵呵
回复
jiezhizhao
2008年03月20日 16:27:26
33楼

同意
回复
一枕黄粱
2010年04月23日 12:28:38
34楼
学习了,谢谢各位
回复
海叶
2010年04月25日 11:23:56
35楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
zgphb_2
2010年04月28日 18:33:42
36楼



这才应该是最常遇到的吧
回复
sunwei7980
2010年04月29日 18:12:01
37楼
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复
tj_ych
2010年05月02日 21:59:26
38楼
楼主能否收说 是什么型号的断路器吗? 我想借鉴一下 可以不提成产厂家(避免麻烦)
回复
wangwei4210
2010年06月16日 21:38:36
39楼
学习了
回复
xuerong1996
2010年06月24日 11:04:45
40楼
合闸回路串有断路器常闭触点。
回复

相关推荐