咨询关于GB 50016中人员密集场所的问题
cof1598774779786
2020年08月30日 16:09:36
来自于建筑规范
只看楼主

小区的配套用房,比如社区居委会、商业服务网点是否是人员密集场所,必须是A级保温材料吗?这个如何界定

小区的配套用房,比如社区居委会、商业服务网点是否是人员密集场所,必须是A级保温材料吗?这个如何界定

免费打赏
xiaojiewu8888
2020年09月01日 10:50:07
2楼

3.3
    人员密集场所assembly occupancy
    公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
GAT 1369-2016 人员密集场所消防安全评估导则

回复
xiaojiewu8888
2020年09月01日 10:59:32
3楼

3.2
    公众聚集场所public gathering occupancy
    宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所,以及其他与所列场所功能相同或相似的场所。


回复
xiaojiewu8888
2020年09月01日 11:13:54
4楼

以及其他与所列场所功能相同或相似。应该算

回复
s9201109
2020年10月14日 16:13:33
5楼

GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》术语和定义:

3.4  人员密集场所 assembly occupancy 
    公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

你所说的住宅小区配套的商业服务网点和社区用房这些应该不算人员密集场所。



回复
jxxymgq
2020年10月17日 21:35:31
6楼

“人员密集场所”,建规采用的是消防法中的定义,另有一个“人员密集的场所”,前者指人员较多的建筑或建筑的一部分,后者是建筑类某些部分(房间)同一时间内人数较多的情况。很显然,社区业委会、商业服务网点不属于人员密集场所,也不是人员密集的场所。