空调水系统各种调节阀应用方法
包罗万万
2020年08月28日 10:59:44
来自于制冷技术
只看楼主

手动平衡阀的设计排布原则 应分级安装,即干管、立管、支管路上均应安装;各个并联支管路上应同时安装。支管平衡阀立管平衡阀主管平衡阀 自动平衡阀 一般应用于流量固定的场合。进行设计布排时,应注意以下原则:宜安装在末端装置如风机盘管和空气处理机组上; 在末端安装了自动平衡阀的系统,支路和立管不需要再安装自动平衡阀;冷冻机或锅炉出口宜安装自动平衡阀,以避免这些设备过流。



手动平衡阀的设计排布原则
应分级安装,即干管、立管、支管路上均应安装;各个并联支管路上应同时安装。支管平衡阀立管平衡阀主管平衡阀

自动平衡阀
一般应用于流量固定的场合。进行设计布排时,应注意以下原则:宜安装在末端装置如风机盘管和空气处理机组上;
在末端安装了自动平衡阀的系统,支路和立管不需要再安装自动平衡阀;冷冻机或锅炉出口宜安装自动平衡阀,以避免这些设备过流。

自力式压差控制器
是一种比例式压差控制器,它具有一定的比例压差范围,以适应变流量的需求;与手动平衡阀配合时,在稳定压差的同时,又可以进行流量精确设定。
自力式压差控制器通常与手动平衡阀配合使用,称作流量/压差平衡阀组或流量/压差调节器组合,通常也称为动态平衡阀组,或自动压差平衡阀组,而被归于自动平衡阀的范畴,是一种非常精确的平衡设备;当每一个控制阀都配合这种阀门时,其阀权度接近1。
稳定立管间的压差

稳定支路间的压差
稳定控制阀上的压差

三种应用方式的比较
以上三种应用中,从平衡效果的角度来看,c>b>a,尤其是 c,如果系统中每个控制阀都与一个自力式压差控制器相联,从控制的观点看,这是最好的解决方案,因为控制阀的阀权度接近 1;从性能价格比的角度看,b 种方式的应用最多。

电动平衡二通阀
这是一种适用于风机盘管机组和水环热泵机组等末端设备上的阀门,是合手动平衡阀或自动平衡阀与电动二通阀功能为一体的阀门,其作用与两阀分开时是相同的,流量需事先设定。这种组合方式可以有效地节省安装空间以及成本。
电动平衡二通阀的排布


动态平衡电动调节阀
动态平衡电动调节阀,是一种合自动平衡阀和电动调节阀为一体的阀门,经简单设定最大流量值后,其流量即可根据实际需要在零至最大值之间进行调整;而且,在工作压差范围内,管路系统的压差变化对调定值没有影响(只受控制温度影响),控制阀部分的阀权度较好,是一种自动化程度较高的平衡装置。
动态平衡电动调节阀,一般应用于变流量系统,且常用于新风机组、空气处理机组等大型末端设备。


动态平衡电动调节阀的调节特性

动态平衡电动平衡调节阀排布
免费打赏

相关推荐

APP内打开