我正在做一个变配电的工程,想请大侠们帮忙参谋以下方案,先谢了!具体情况是:一个小区共三个高层,其中A,一期工程,2*1000KVA,一类建筑商住楼,一级负荷300KW,; B,二期建设,2*1000KVA,一类建筑,写字楼,一级负荷300KW; C,带三个多层住宅和一个待建16层住宅,1*800KVA,已有箱变,二级负荷100KW.电业局能提供一路放射式专线作常用,另外第二电源只能提供800KVA的市电。
具体情况是:一个小区共三个高层,其中A,一期工程,2*1000KVA,一类建筑商住楼,一级负荷300KW,; B,二期建设,2*1000KVA,一类建筑,写字楼,一级负荷300KW; C,带三个多层住宅和一个待建16层住宅,1*800KVA,已有箱变,二级负荷100KW.
电业局能提供一路放射式专线作常用,另外第二电源只能提供800KVA的市电。
我的初步设计:考虑到和电业局打交道太麻烦,再加上第二电源要收200元/KVA备用增容费,所以初设采用一路市电+柴油发电机组方案:
各单体均在各自地下室单独设市电变配电室,第二电源采用柴油发电机组共一台400KVA,设于A楼内,火灾情况市电断电(有可能只有某个单体断电)时由该机组向三个单体建筑送电。
不知以上方案可行否,请给予批评指正。